Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Konserwacja instalacji CO i pieca (Vitopend 100 WHE4)


Ladislav

Rekomendowane odpowiedzi

Czy niżej wymienione czynności są prawidłowe?

Co roku gdy zaczynał się sezon spuszczałem wodę z grzejników (g. panelowe). Leciała czarna, nieprzezroczysta. Potem wyczytałem gdzieś, że lepiej jest tego nie robić. Mimo to spuszczam z całej instalacji (leci brązowa).

Udrażniam wymiennik ciepła (na obrazku górny element) wypychając z pomiędzy żeber zalegający po zimie osad.

Napełniam instalację wodą uruchamiam na chwilę i odpowietrzam grzejniki (i pompę jeśli słyszę szum wewnątrz pieca).

 

Untitled.png

Edytowane przez Ladislav
Dodanie obrazka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Każda wymiana to nowy dawka osadu który siada na wszystkich częściach instalacji. Nawet najlepsze filtry tu nie pomogą. W mojej instalscji co roku podbijam max 0.1bar . To wszytko. Kociol przez kilka kat chodzi z taką samą sprawnością. Co 4 lata odkamieniam wymiennik i wystarczy. Niektórzy odjamidniaja Co roku bo tak kaze serwis. Ja mam kociol 11 lat i chodzi jak nowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wymiana coroczna wody jest szkodliwa. Mycie i czyszczenie wymiennika jak najbardziej wskazana.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

21 godzin temu, Raidenx8607 napisał(a):

W mojej instalscji co roku podbijam max 0.1bar . To wszytko. Kociol przez kilka kat chodzi z taką samą sprawnością.

Tzn że trzyma przez całe lato i na zimę dobijasz 0,1 bara? Ja dobijam o 0,4 bara co 2-gi dzień.

 

14 godzin temu, BORA napisał(a):

Wymiana coroczna wody jest szkodliwa. Mycie i czyszczenie wymiennika jak najbardziej wskazana.

Mycie wodą z detergentem czy ługiem, jak mi mówił serwisant?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, Ladislav napisał(a):

Tzn że trzyma przez całe lato i na zimę dobijasz 0,1 bara? Ja dobijam o 0,4 bara co 2-gi dzień.

Masz gdzieś nieszczelność.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zgadzam się i to dosyć spora nieszczenosc. Posprawdzaj przy kotle, zaworach termostatycznych, rozdzielaczach czy gdzieś nie kapie. Przy ogrzewaniu moga być widoczne suche plamy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdzałem i to nie raz. Nie ma śladu. Przypuszczam, że paruje przez zawory bezpieczeństwa.

Wymiennik ciepła nie był nigdy czyszczony chemicznie - jedynie raz w roku wypycham z niego farfocle nagromadzone przez zimę. Nie widzę związku ale nie znaczy to, że go nie ma.

Albo może jakoś rury PVC pęcznieją i lada chwila pęknie mi gdzieś?

Albo rzeczywiście cieknie ale gdzieś w ścianie i wyparowuje zanim mógłbym to zobaczyć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.