Witam!

Posiadam piec CO Vaillant ekotec plus kondensacyjny jednofunkcyjny do tego zasobnik120l , na parterze zabudowany sterownik pogodowy Vaillant Calormatik 400. Na sterowniku ustawioną mam temperaturę 21,5C, kaloryfery pootwierane maksymalnie a pomimo tego piec nie grzeje do zadanej wartości. W pomieszczeniach temp. wynosi około 19,5C. Sterownik pokazuje prawidłową temperaturę, co sprawdziłem zawieszając obok zwykły termometr. Dom jest podpiwniczony, ocieplony styropianem 20cm na ścianach zewnętrznych, poddasze ocieplone wełną mineralną gr. 40cm. Krzywa grzania nastawiona na 1,2. Co może być przyczyną tego, że piec nie grzeje do usyawopnej temperatury.

Pozdrawiam

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Jeżeli sterownik daje sygnał na grzanie ,i nie uzyskujesz zadanej temperatury to zmień krzywą grzewczą na wyższą ,

zbyt niska temperatura zasilania powoduje to że nie możesz osiągnąć zadanej temperatury, albo zbyt mała wydajność grzejników

Opublikowano

Witam ponownie!

Na parterze 5 pomieszczeń:

hol 35,83m3 grzejnik purmo 2 płytowy 50x60

pokój dzienny 83,16m3 2grzejniki purmo 2płytowe 140x60 i 80x60

kuchnia 41,82m3 brak grzejnika

WC 6,78m3 brak grzejnika

Wiatrołap 8,26m3 brak grzejnika zamykany od holu drzwiami

Hol,kuchnia,pokój dzieny są pomieszczeniami otwartymi do siebie.

 

Strop nad pomieszczeniami na piętrze zaizolowany wełna mineralna 2x 200mm

Opublikowano

no i wszystko jasne zbyt mała wydajność grzejników . Na powierzchni 175 mkw masz 5 grzejników o łącznej mocy

ok 4,8 kW (dla parametrów70/55/20 zasilanie /powrót/temp otoczenia).Jest to zdecydowanie za mało ,szczególnie dla kotła kondensacyjnego ,który ze względu na sprawnośc powinien pracować przy niskich temperaturach .Masz dwa wyścia

dołozyć dodatkowo jeden lub lepiej dwa grzejniki (kuchnia i wiatrołap) i/lub zmienić istniejące na większe .lub nastawić krzywą grzewczą na 1.5-2 .ale wtedy jak przyjdą mrozy kocioł może pracować bez kondensacji ,czyli z niską sprawnoscią.

dlatego polecam wariant pierwszy .800-1000 W do wiatrołapu i 2000-2500 W do kuchni.

Opublikowano

Dziękuję za odpowiedź. Na chwilę obecną mam jakąś okresloną ilość wody w grzejnikach. Jak zwiększenie grzejników a tym samym zwiększenie wody w obiegu wpłynie na zmianę temperatury. Proszę również o informację jak zmiana krzywej grzewczej wpłynie na wielkość poboru gazu. Inna rzecz to kwestia sterownika pogodowego który w związku z temperaturą panująca na zewnątrz sam reguluje piec. Na dworzu jest 9'C piec ustawił sobie parametry na 46/21/18,5 temp.obecna na wyświetlaczu regulatora na ścianie /na regulatorze ustawione 19,5. czy zwiększenie jeszcze ilości wody w obiegu przy dodatkowych grzejnikach będzie miało wpływ na podniesienie temperatury.

Opublikowano

Na powierznię ok 175 mkw masz za małą wydajność grzejników ,niecałe 30 W /mkw,nawet przy ddoskonałej izolacji to zbyt mało ,szczególnie dla kondensata ,który ma sprawność cieplną najwyższą na niskich parametrach grzewczych (40zasilanie-30 powrót -sprawność 109%)dlatego powinieneś nawet podwoić wydajność grzejników .Zwiększanie objętości wody niema znaczenia dla sprawności kotła i temperatur osiąganych w domu ,Tylko zwiększenie wydajności grzejników ,ma na to wpływ.

Przy kotle kondensacyjnym grzejniki dobiera się z pewną nadwyżką mocy w stosunku do kotła konwencjonalnego ,po to włąśnie żeby pracował na niskich temperaturach .krzywa grzewcza optymalna to 0.8 do 1 wyższa krzywa grzewcza powoduje pracę przy wyższych temperaturach i wzrost zużycia gazu, nawet brak kondensacji.

Opublikowano

Dziękuję za odpowieć!

 

Mam kolejne pytanie.

Mam problem z dobraniem 1 grzejnika płytowego purmo w pokoju dziennym ma on obecnie 1907W podpowiedziałeś mi bym podwojił wartość czyli będzie on miał 3814W,a taki który by pasował pod okno ma 4310W czy może być 496 W różnicy. W muratorze 10/2009 znalazłem tabelke zależność powierzchni grzejników od tem.wody gdzie przy średniej tem.wody 50 powiększenie grzejników x2 , 45 stopni woda x2,4 a dla wody 40 stopni x3,0.

Opublikowano

Pisząc "podwoił",nie miałem na myśli arytmetycznego zwiększenia ,tylko zwiększenia mocy cieplnej grzejników w ogóle.

dlatego zamiast 1907W możesz zamontować dowolny grzejnik o jak największej mocy, nawet 4000W. W twoim przypadku brakuje mocy wszystkim grzejnikom.Można to uzyskać dokładając kolejne grzejniki ,lub zmieniając istniejące na dłuższe i/lub

o większej liczbie płyt grzewczych ,czyli 3płytowe w miejsce 2plytowych.

Opublikowano
Witam!

Posiadam piec CO Vaillant ekotec plus kondensacyjny jednofunkcyjny do tego zasobnik120l , na parterze zabudowany sterownik pogodowy Vaillant Calormatik 400. Na sterowniku ustawioną mam temperaturę 21,5C, kaloryfery pootwierane maksymalnie a pomimo tego piec nie grzeje do zadanej wartości. W pomieszczeniach temp. wynosi około 19,5C. Sterownik pokazuje prawidłową temperaturę, co sprawdziłem zawieszając obok zwykły termometr. Dom jest podpiwniczony, ocieplony styropianem 20cm na ścianach zewnętrznych, poddasze ocieplone wełną mineralną gr. 40cm. Krzywa grzania nastawiona na 1,2. Co może być przyczyną tego, że piec nie grzeje do usyawopnej temperatury.

Pozdrawiam

 

Termostat powinien być zamontowany na wysokości 150 cm od podŁogi

Opublikowano
Witam!

Posiadam piec CO Vaillant ekotec plus kondensacyjny jednofunkcyjny do tego zasobnik120l , na parterze zabudowany sterownik pogodowy Vaillant Calormatik 400. Na sterowniku ustawioną mam temperaturę 21,5C, kaloryfery pootwierane maksymalnie a pomimo tego piec nie grzeje do zadanej wartości. W pomieszczeniach temp. wynosi około 19,5C. Sterownik pokazuje prawidłową temperaturę, co sprawdziłem zawieszając obok zwykły termometr. Dom jest podpiwniczony, ocieplony styropianem 20cm na ścianach zewnętrznych, poddasze ocieplone wełną mineralną gr. 40cm. Krzywa grzania nastawiona na 1,2. Co może być przyczyną tego, że piec nie grzeje do usyawopnej temperatury.

Pozdrawiam

 

Witam

tródno jest znaleść przyczynę, to róznica 1 stopnia po między ustawionym progrramem a żeczywistym odczytem.

proponuje sprawdzić w pierwszej kolejności na jakiej wysokości jest umieszczony termostat pokojowy, zalecana wysokość od podłogi to 150cm do górnej krawędzi termostatu.

Pozdrawiam

Opublikowano

Trzeba albo zwiększyć przepływ przez grzejniki (mniejsza delta t) lub zwiększyć krzywą grzewczą do 1,5 np. lub jeśli jest taka opcja zmienić punkt początkowy grzania np. na 35 40 st. C. przy pozostawieniu poprzedniej krzywej i przepływu. jednym słowem trzeba dopasować charakterystykę do ogrzewanego obiektu.

Podam przykładową tabelę.

tabela_temperatur_.xls

Zmieniając początek krzywej grzewczej oraz nachylenie można sprawdzić jakie temperatury powinny być na instalacji. W momencie pokrycia się parametrów zaprogramowanych z rzeczywistymi pozostawiamy je. Przy spadku temperatury zewnętrznej można je ponownie skorygować.

Opublikowano

vaillant ma pompę modulowana elektronicznie ,nie masz możliwości zwiększenia wydajności pompy ,poza tym u ciebie problemem jest zbyt mała powierzchnia grzewcza grzejników (moc cieplna ) i związana z tym potrzeba pracy na wysokich temperaturach grzewczych. wszystkie inne zmiany (wyższa krzywa ) będą miały na celu dogrzanie pomieszczeń ,ale przy spadku

sprawności cieplnej kondensata.w regulatorze calormatic masz możliwość oprucz nastawy krzywych grzewczych ,ustawienie korektę początku krzywej ,możliwe że nastawienie początku na wyższą temp o np 4-5 st wystarczy do osiągnięcia temp pokojowej przy dodatnich temperaturach zewnętrznych ,ale nie pomoże przy dużych mrozach,poczytaj dokładnie instrukcję regulatora znajdziesz tam wszystkie informacje

Opublikowano

23. -2ºC temperatura zewnętrzna

1,2 Krzywa grzewcza bezwymiarowa

22ºC Różnica temperatur zewnętrznych (20ºC , -2ºC = 22ºC)

26,4ºC wyliczona przez program różnica temperatur zasilania z uwzględnieniem krzywej grzewczej

35ºC początek grzania dla 20ºC

61,4ºC temperatura zasilania c.o. (26,4ºC+35ºC= 61,4ºC)

 

30ºC 56,4ºC Tu dla punktu początkowego przy 20ºC temp. zewnętrznej- przyjmuje się,że temperatura na

instalacje c.o. przy temperaturze zewnętrznej 20ºC , wynosi 30ºC

25ºC 51,4ºC Tu dla punktu początkowego przy 20ºC temp. zewnętrznej

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

witam

 

mam pytanie jak do mojej instalacji podłączyć kominek i jakiej powinien być mocy.

dziękuję za odpowiedfzi m

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2010

 

pozdrawiam serdecznie

  • 11 lat później...
Opublikowano
W dniu 30.11.2009 o 13:25, AdamGuitar napisał:

23. -2ºC temperatura zewnętrzna

1,2 Krzywa grzewcza bezwymiarowa

22ºC Różnica temperatur zewnętrznych (20ºC , -2ºC = 22ºC)

26,4ºC wyliczona przez program różnica temperatur zasilania z uwzględnieniem krzywej grzewczej

35ºC początek grzania dla 20ºC

61,4ºC temperatura zasilania c.o. (26,4ºC+35ºC= 61,4ºC)

 

30ºC 56,4ºC Tu dla punktu początkowego przy 20ºC temp. zewnętrznej- przyjmuje się,że temperatura na

instalacje c.o. przy temperaturze zewnętrznej 20ºC , wynosi 30ºC

25ºC 51,4ºC Tu dla punktu początkowego przy 20ºC temp. zewnętrznej

Co znaczą temperatury 25, 30 35 ?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.