Witam,

Mam problem z częstym załączaniem buderusa 122 i 15 kw po przeczytaniu wielu tematów sprawa u mnie wygląda tak:

Budynek piętrowy z 2000 roku cegła pełna + 20 styropianu, nowe okna , ogrzewanie parter podłogówka i 2 grzejniki a na górze grzejniki + podłogówka w łazience , piec to j/w Buderus 122i o mocy 15 kw moduł rc310 na piętrze przy schodach i rc 200 na dole w salonie , sprzęgło hydrauliczne ,2 obiegi grzewcze 2 moduły mm100 zawór 3d do podłogówki 2 pompy gundfos alpha po każdej do obiegu , piec ustawiony wg grzania wg temperatury zewnętrznej dla grzejników temperatura projektowa 50 i maks zasilania na 55 dla podłogówki projektowa 35 i maks zasilania 40 , tłumienie temperatury:tak , typ budynku ciężki , problemy mam w sumie 2 , pierwszy to piec załącza się dobija do jakiś 40% mocy i się wyłącza , zauważyłem przy tym że szybko temperatura powrotu do pieca jest zbliżona do zasilania - może to być powód ? pompy za sprzęgłem są ustawione na podłogówkę i grzejniki, a drugi problem to w ustawieniach przy obiegu grzewczym 1 (grzejniki) mam ustawione z mieszaczem (ja żadnego mieszacza jak do podłogówki to nie mam do grzejników) i jak wyłączę tą opcję to pokazuje mi błąd a31/3051 , do tej pory nie mam pojęcia o co w tym chodzi , zużycie dobowe gazu mam na poziomi 38 kw przy obecnych 8C na dworze , temperatura w dzień 22 i w nocy 21 , jest to ok ? , dziękuję za wszystkie sugestie , pozdrawiam

20220202_172125.jpg

Opublikowano (edytowane)

Ten kocioł ma zabezpieczenie przed "taktowaniem" - o ile pamiętam to palnik nie może wystartować częściej niż co 3 minuty.

38kwh metanu przy delta t = 14 oznacza zapotrzebowanie budynku (-20) = 9,86kW, czyli wychodzi 55W/m2. Tak sobie, chyba, że dom budowany przez dewelopera to może tak być.

Edytowane przez mistalova
Opublikowano

Tak dom budowany przez dewelopera 😞 w 2000 roku wełna miedzy piętrem a strychem nieocieplonym 16cm wg projektu , na podłodze 7 cm tak więc nie jest to rewelacja ,z biegiem czasu będę myślał o wdmuchiwaniu celulozy na piętrze w skosy po płyty kg ,  blok cyklu ustawiłem na 30 min i 15k , najdziwniejsze jest to że nie można ustawić opcji bez mieszacza dla grzejników

Opublikowano

wiem że jest jeszcze opcja wyłączenia czujnika sprzęgła , tylko czy to coś zmieni ? ustawiłem teraz piec dla grzejników na temp projektową 45 , podłoga 35 i jest duuużo lepiej od 2 godzin pracuje na 23% cały czas , wyłączyłem też wpływ pomieszczenia dla grzejników , tylko dalej zastanawia mnie jak wyłączyć bez błędu opcje mieszacza dla grzejników ???

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.