Czy mogę zastosować zawór 3D Womix M 3-32 z siłownikiem jaki zawór przełączający między zasilaniem bufora i zbiornika CWU w instalacji z pompą ciepła?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zerknij do dokumentacji pompy ciepła jaki przepływ jest wymagany. Na tej podstawie dobierz zawór rozdzielający. Nie musi to być rekomendowany przez producenta pompy. Ważne by nie dławił przepływu i miał sterowanie pasujące do pompy. Przeważnie jest to siłownik z trzema przewodami. Neutralny i dwa przewody do przełączania na CO lub CWU. Ważny jest też czas przełączania. Czym szybciej tym lepiej.

Edytowane przez Digitrax
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten zawór który proponuje panas ma dn25 ale w instrukcji montażu jest napisane że przy 12 kW mocy pompy potrzebuje rury o średnicy 30,2 wewnątrz. To jak się to ma jedno do drugiego? Jak już robię to chcę z pompy wyprowadzić rury Cu35mm do bufora i do zbiornika CWU i dlatego szukam zaworu który ma przyłącza 5/4 ale ciężko taki dostać który ma jeszcze odpowiednio duży kvs. Chyba że znasz taki?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panasonic zezwala na miejscowe ograniczenie średnicy pod warunkiem, że będzie zapewniony odpowiedni przepływ. Tak samo jest z zaworem antyzamrożeniowym. Zawory, które poleca i sugeruje Panasonic to Caleffi z gwintem zewnętrznym 1 cal a pompa panasa ma przyłącza cal i ćwierć. Zawory rozdzielcze taka sama sytuacja. Ja trzymam się wytycznych producenta i pomiędzy pompą i buforem instaluję rury o średnicy wewnętrznej minimum 30 mm dla pompy 12 kW. Redukuję rurę bezpośrednio przed zaworem rozdzielczym i za nim. Do bufora i wężownicy CWU dalej robię w grubszym przekroju. Zawór, rozdzielczy do pomp panasa to Honeywell MP6000 z kvs 8,5.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To chyba trochę na wyrost ale nie chce zmniejszać średnicy. Znalazłem taki zawór esbe VRG232 11620800 tylko nie wiem jaki siłownik do niego?

I jeszcze jedno pytanie: nigdzie nie mogę znaleść zbiornika CWU nierdzewnego z kroccem wezownicy 5/4. Największe są 1 cal. Czy to będzie jakiś problem? Powierzchnia wezownicy 3,9m2.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.