Bryk Opublikowano 19 Października 2022 #1 Opublikowano 19 Października 2022 Witam. Mam problem z ciągłym zapowietrzenie się układu co. Zwykle następuje po kilkugodzinnym postoju pomp. Najgorzej jest na bojlerze cwu. Tam na wężownicy i w rurach ciągle słychać bulgotanie. Ręczne odpowietrzam ściągając odpowietrznik automatyczny, później jest w miarę dobrze ale po postoju znowu to samo. Odpowietrzniki są cały czas zakręcone, odkręcam tylko na chwilę aby zeszło powietrze które się tam zbierze. Kaloryfery grzeją normalnie. Proszę o ocenę instalacji. Zawór 4d dół zasilanie, lewa na kaloryfery, góra powrót z kaloryferów, prawy na piec Wiem że tam są dwa syfony z powrotów więc nie jest to bobrze. Zbiornik wyrównawczy podpięty za nisko no i plastik też pewnie do poprawy może z niego zaciąga ? Pozdrawiam i proszę o pomoc bo nie mam już pomysłów. Cytuj
sambor Opublikowano 19 Października 2022 #2 Opublikowano 19 Października 2022 Gdzie jest naczynie przeponowe/ przelewowe od obiegu kotła? Cytuj
Bryk Opublikowano 19 Października 2022 Autor #3 Opublikowano 19 Października 2022 Od pieca na prawo do góry przez dziurę w suficie na strychu . Cytuj
sambor Opublikowano 19 Października 2022 #4 Opublikowano 19 Października 2022 Ta plastikowa przy kominie? Sam to robiłeś? Cytuj
Bryk Opublikowano 19 Października 2022 Autor #5 Opublikowano 19 Października 2022 Ano plastikowa ,sam . Cytuj
sambor Opublikowano 19 Października 2022 #6 Opublikowano 19 Października 2022 To nigdy nie będzie prawidłowo działać. A rurę plastikową wymień na metalową 1", tak aby była zgodnie z przepisami. Cytuj
Bryk Opublikowano 19 Października 2022 Autor #7 Opublikowano 19 Października 2022 To ja wiem ale czy przez plastik tak się zapowietrza ? Cytuj
sambor Opublikowano 19 Października 2022 #8 Opublikowano 19 Października 2022 Nie przez plastik, a przez niewłaściwie podłączony zaw 4-D, taki układ nie będzie prawidłowo działał przy porządnym grzaniu, ponadto nie ma praktycznie ochrony powrotu kotła. Cytuj
Bryk Opublikowano 19 Października 2022 Autor #9 Opublikowano 19 Października 2022 Czemu nie ma wytłumacz mi ? Cytuj
Bryk Opublikowano 20 Października 2022 Autor #10 Opublikowano 20 Października 2022 Może wytłumaczę trochę : Obieg do bojlera 300l cwu bez zaworów pompa włącza się od 45C i chodzi cały czas. Do zaworu podpięty sterownik pogodowy afriso bwc 310 z 3 czujnikami, jeden na zasilaniu kaloryferów, drugi powrót na kocioł i zewnętrzny pogodowy. Ten na powrocie dba o to aby temperatura powrotu z bojlera cwu i kaloryferów była odpowiednia. Obydwa powroty są złączone przed piecem . Powrót z samego cwu jest tylko kilka stopni niższy od temperatury pieca (max 10) więc do pieca dochodzi jakieś 50-55 stopni gdy na piecu jest ustawione przynajmniej w tej chwili 60C. Cytuj
Bryk Opublikowano 22 Października 2022 Autor #11 Opublikowano 22 Października 2022 Mam zamiar w poniedziałek przerobić instalację. Zbiornik wyrównawczy podepnę do pionowego wyjścia z pieca rurami stalowymi ,zawór 4d zamiast wyjścia na zbiornik zasilanie będzie wtedy z lewej strony a powroty na piec i z kaloryferów będą z prawej i z dołu tym samym zlikwiduje te głupie syfony. Napiszcie proszę czy zlikwidować lub zmienić zawory zwrotne , jeden na zasilaniu kaloryferów , dwa klapkowe na zasilaniu cwu i zasilaniu zaworu 4d - tu dałem aby pompa od cwu nie zasysała wstecznie na zaworze 4d . Chciałem tak zrobić aby pompa od cwu która działa od temperatury 45C i pracuje ciągle ,robiła mi jako zabezpieczenie powrotu na piec. W tej chwili niby to działa temp powrotu jest przy 60C na piecu coś ponad 50C na powrocie. Zastanawiałem się czy pompy cwu nie przełożyć na powrót pieca aby ciągła wodę na cwu i przez zawór 4d, ale jeśli temperatura powrotu jest ok i regulacja pogodowa na kaloryfery też to chyba nie będę ruszał tym bardziej że na zasobniku cwu mam zawór antyoparzeniowy. Mile widziane wszelkie sugestie. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Października 2022 #12 Opublikowano 22 Października 2022 Podłącz 4-D klasycznie tj bez ZZ przed nim, on tylko hamuje obieg kotłowy, ponadto sam obieg kotłowy daj jak najkrótszymi rurami o możliwie największych średnicach np PP40 i wtedy będzie dobrze. To zapowietrzanie to skutek braku odpowietrzenia kotła -np przez rurę wzbiorczą i kawitację spowodowaną tym ZZ przed zaw 4-D. Cytuj
Bryk Opublikowano 22 Października 2022 Autor #13 Opublikowano 22 Października 2022 Jest jeszcze jedna opcja i chyba prostsza. Przypomniało mi się że mam zawór 3d który zamontował mi hydraulik. Niestety tak świetnie to zrobił że wpiął mi powrót z bojlera przed powrotem z kaloryferów efektem czego było to że na zawór szła mi gorąca woda i mieszał gorącą wodę z pieca z gorącą wodą z bojlera ^^. Zastanawiam się tylko jak podpiąć te powroty (foto 4 powrót z bojlera z tyłu pieca niżej kolanko z powrotu z kaloryfera) aby nie brało mi gorącej wody z bojlera , może zawór zwrotny na powrocie z kaloryfera a piecem ? Cytuj
sambor Opublikowano 22 Października 2022 #14 Opublikowano 22 Października 2022 Wywal te "wynalazek" Cytuj
Bryk Opublikowano 22 Października 2022 Autor #15 Opublikowano 22 Października 2022 Ale o którym mówisz ? 😁 Cytuj
sambor Opublikowano 22 Października 2022 #16 Opublikowano 22 Października 2022 38 minut temu, Bryk napisał(a): Przypomniało mi się że mam zawór 3d który zamontował mi hydraulik. O tym!!! Ale jesteś niekonsekwentny raz piszesz - hydraulik mi zrobił a raz że sam to robiłeś. Może sam jesteś "hydraulikiem" Cytuj
Bryk Opublikowano 22 Października 2022 Autor #17 Opublikowano 22 Października 2022 (edytowane) Ja montowałem zawór 4d bo hydraulik dał dupy z zaworem 3d. Wziął kasę i po kilku telefonach dałem sobie spokój więc się wnerwiłem i zrobiłem to sam bo żonka była lekko nie zadowolona. A że pojęcia nie mam wiele i pierwszy raz skręcałem rury to się i tak dziwię że kotłowni nie zalało. Więc jak napisałem wszelkie uwagi mile widziane 🙂 Edytowane 22 Października 2022 przez Bryk Cytuj
sambor Opublikowano 22 Października 2022 #18 Opublikowano 22 Października 2022 To zrób jak pisałem, to Żona będzie bardzo zadowolona. Cytuj
Bryk Opublikowano 22 Października 2022 Autor #19 Opublikowano 22 Października 2022 A powiedz jeszcze jak masz cierpliwość na kaloryfery ZZ jest potrzebny czy wywalić ? (foto 1) Cytuj
sambor Opublikowano 22 Października 2022 #20 Opublikowano 22 Października 2022 Nie jest tam potrzebny, a może przeszkadzać przy awaryjnej pracy na grawitacji ( pełne otwarcie zaw 4-D) i dlatego obieg kotłowy też powinien być większej średnicy. Cytuj
Bryk Opublikowano 22 Października 2022 Autor #21 Opublikowano 22 Października 2022 Do awaryjnej pracy mam ups parę godzin z głowy a grawitacyjnie to niezbyt będzie działać ponieważ kaloryfery i bojler mam na poziomie pieca.Ale pewnie go wywalę bo do palenia tylko na cwu zawór i tak się zamyka o ile to dobrze rozumiem. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Października 2022 #22 Opublikowano 22 Października 2022 Nie wiem jak masz ustawioną automatykę zaw 4-D Cytuj
Bryk Opublikowano 22 Października 2022 Autor #23 Opublikowano 22 Października 2022 Temperatura na zewnątrz około 16-17 stopni i się zamyka przechodzi na tryb letni czy jakoś tak. Powrót 50 stopni i tak jest więcej bo pompa cwu nadrabia. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Października 2022 #24 Opublikowano 22 Października 2022 Grzanie powrotem bojlera było dobre jak paliwo było po 300- 500zł/t teraz warto o nie trochę zadbać i palić oszczędniej. Cytuj
Bryk Opublikowano 22 Października 2022 Autor #25 Opublikowano 22 Października 2022 Aby na same kaloryfery było to muszę kupić większe rury a mam 32 i to też kosztuje już nie mówiąc ile wydałem za podłączenie bojlera i reszty. Lub wsadzić pompę na powrót pieca zamiast na zasilaniu cwu i się zastanawiam czy aby to lepiej nie wyszło. Cytuj