Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Mieszacz 3d afriso


Daniel12345

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Posiadam zawor 3d firmy afriso wraz z siłownikiem.  Ma on funkcje mieszacza jest zamontowany za sprzęgłem.  Problem polega z tym że jak ustawiam mu 39 stopni to temperatura dochodzi do 42 i potem do 37 i tak wkoło da się to jakoś usprawnić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki dokładnie to zawór 3-D - oznaczenie, model.

Możliwe że jest za duże Kvs zaworu i miesza on niedokładnie lub może to być wina sterownika tego zaworu- też przydałaby się info sterownik jaki tym siłownikiem steruje, oraz typ samego siłownika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Siłownikiem zaworu steruje argos max v2 czujnik od zaworu jest 40cm za zaworem. Jeśli dobrze pamiętam to silownik afriso 343 a zawor 384 chyba za zaworem jest pompa 25-60 i dalej rura pp40 jako główny pion. Może być tak że pompa za.mocna ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sam zaw 3-D trochę za duży ma Kvs=10 a wystarczyłby Kvs =6,3, siłownik OK.

Może być niedokładne mocowanie czujnika do rury, rura jest z PP, warto miejsce przylegania czujnika dobrze zaizolować cieplnie.

Pompa też za mocna, ale ma jakieś biegi ,więc można ją spróbować ustawić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mocowanie jest na nyplu stalowym jest czujnik spięty 2 tyrytytkami, pompa chodzi na tak biegu cp1 na 15w bo na 1 biegu 5w za słabo a na 2 biegu 35w za mocno i ciężko to wyregulować.. przed zaworem 3d mam zawor kulowy może powinnam go przymknąć i wtedy ograniczy się przepływ co?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Silownik jest 60s 120s czy 240s?

Podaj wszystkie dostepne parametry ze sterownika dotyczace ustawien zaworu.

PS. Najczesciej strefa martwa w sterownikach to 1C wiec jak ustawisz np. 35 to moze byc 34 lub 36 i silownik/sterownik nie podejmuje pracy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mam żadnej możliwości regulować czasem po prostu ten sterownik nie ma.takiej możliwości.  Ja patrząc na jego prace mam.wrażenie że otwiera się raz i jest mała.reakcja otwiera się 2 raz i jest za dużo i to przez to. Jaki rozdzielacz masz na myśli?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, Daniel12345 napisał(a):

Nie mam żadnej możliwości regulować czasem po prostu ten sterownik nie ma.takiej możliwości.

Nie chce regulowac niczym przynajmniej narazie. Jesli nie ma tam zadnych parametrow ktore mozna byloby dostosowac do instalacji to instalacje dostosuj do sterownika a nie do potrzeb w domu (troche zart). Jesli jest tak jak napisales to po prostu wywal ten sterownik. 
Jak wyzej czym to „steruje” podlogowka czy kaloryfery. Sa zawory termostatyczne lub siłowniki na petlach?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.