Dzień dobry posiadam Kocioł na pellet Kostrzewa wraz z palnikiem VG oraz termostat pokojowy Salus.dzisiaj robiłem testowe włączenie trybu zima.

Termostat jest nastawiony na 24 stopnie w pomieszczeniu. Kocioł na 62 a mieszacz na 40. Gdy przełączam tryb z lato na zimę kocioł rozpala się dogrzewa do zadanych 62 i podaje wodę na mieszacz jednak w pewnym momencie (temperatura na mieszaczu osiągnęła około 29 stopni) gdy wyłączyła się pompa CWU dogrzewająca wodę ponieważ woda osiągnęła zadaną temperaturę. Na piecu temperatura osiągnęła 78 stopni i mieszacz nie podaje już wody na centralne mimo że odczyt temperatury pokojowej termostatu to 21.8 stopnia, grzejniki są zimne.

co robić w takiej sytuacji dlaczego takie coś się dzieje może trzeba zmienić jakieś ustawienie?

Opublikowano

A czy na odbiorniku od stetownika pali się zielona dioda?

Czy sterownik pokojowy ma włączoną funkcję grzania ?

Mam też salus sterownik 

Może on blokuje mieszacz i nie otwiera się aby puścić ciepła wode

Opublikowano

Czasem w sterowniku trzeba ustawić czy jest grzana podłogówka (tu są ograniczenia co do temperatury) czy grzejniki (tu większe temperatury mam na sterowniku 40+).

Ustaw pompa cwu bez priorytetu. 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Niestety dalej mam problem z mieszaczem i powrotem. Mimo zagrzanego kotła do 65 stopni, mieszacza na 50, termostat pokojowy na 23 (odczyt 20.8 w pomieszczeniu). Temperatura powrotu wynosi obecnie lekko ponad 32 stopnie wczoraj około 6 godzin po załączeniu trybu zima i osiągnięciu 48 stopni powrotu mieszacz podał chwilę wodę na grzejniki jednak szybko zamknął dopływ. Już prawie 24h od załączenia „zimy” a grzejniki jeszcze nie były ciepłe. W ostateczności będę musiał przestawić mieszacz na tryb ręczny. Jednak może ktoś spotkał się z taką sytuacją albo ogarnia temat i mógłby cos doradzić.

Opublikowano

Witam.prawdopodobnie masz włączoną ochronę powroty w ustawieniach serwisowych. Wyłącz tą opcję 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.