zazulka Opublikowano 15 Lipca 2022 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 Termostat kaloryfera Danfoss z 2007 roku. Podczas próby wymiany i odkręcenia termostatu, z kaloryfera leje się woda, zupełnie inaczej niż to jest pokazane we wszystkich instrukcjach (zgodnie z którymi woda nie powinna się lać). Jak wymienić taki termostat? Zamknąć wodę? Zlać całą wodę z kaloryfera? W załączeniu zdjęcia termostatu. Bardzo proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 16 Lipca 2022 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Pytanie czy odkręcasz jedynie głowice termostatyczną a czy nie razem z zaworem.Woda nie powinna się lać ale jeśli z jakiegoś powodu wypada iglica to moim zdaniem jest on do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vps1 Opublikowano 17 Lipca 2022 #3 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Możliwe że masz za lekko przykręconą wkładkę zaworową w grzejniku. Jak obracasz głowicą to zwróć uwagę czy wkładka (strzałka) obraca się razem z głowicą. Musisz zablokować wkładkę jakimś kluczem lub wkrętakiem płaskim jest mało miejsca, a nakrętkę od głowicy odkręcać w lewo. Potem dokręcić wkładkę i zamontować głowicę dokręcając nakrętkę ręcznie. Wkładka zaworowa na niej montuje się głowicę termostatyczną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...