Tech ST-976 tryb letni a histereza CWU

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Problem ze sterownikiem ST-976.  Mianowicie CWU ustawione na 50 st, histereza 10 st. W trybie pompy równolegle działa dobrze a po przejściu w tryb letni cały czas grzeje CWU 50-52 st, w ogóle nie działa histereza.  W instrukcji pisze ze w trybie letnim grzeje Cwu od wartości startowej pomp ale ustawiłem na 40 st i dalej nic. Z góry dziękuję za podpowiedzi co zrobić aby grzać w trybie letnim z uwzględnieniem histerezy. Dziękuję I pozdrawiam. 

Opublikowano

Witaj

Tryb letni- dodatkowo aktywuj w menu instalatora - "funkcje rozpalania". Sterownik będzie brał pod uwagę histereze CWU, a nie histereze kotła. Warto sprawdzić czy aktywna jest też "pompa CWU LATO". Całą nadwyżkę z kotła odda na CWU.

Pozdrawiam

Edytowane przez gilal

Opublikowano
  • Autor

Przeszukałem wszystkie ustawienia i niestety nigdzie nie znalazłem żadnych z tych ustawien. Ani funkcji rozpalania ani pompy cwu lato. Mam wersję oprogramowania 2.6.4. A jeśli kociol odpalalby sie od histerezy CWU to byłoby super.

Opublikowano

Tryb letni powinien tak pracować. Ja u siebie tak mam, też TECH tylko, że pod DEFRO

Edytowane przez gilal

Opublikowano
  • Autor

No właśnie a ja mam pod palnik z Venmy i może jest jakaś okrojona wersja.. 

Opublikowano

Napisz/zadzwoń do serwisu. Moim zdaniem przy trybie letnim kociołek powinien pracować tak jak opisałem.

Opublikowano
  • Autor

Opanowane. U mnie nazywa się to tryb eco, wystarczyło załączyć. Teraz grzeje wode do 50 st, przebija do 52, jak zejdzie do 49 to robi kolejne grzanie żeby zrzucić temp z kotła i załaczy sie ponownie od histerezy CWU. Dziękuję I pozdrawiam 

Opublikowano

👍 Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.