stanislaw42 Opublikowano 28 Października 2009 #1 Opublikowano 28 Października 2009 Witam Ostatni mam problem z instalacja c.o ze wzgledu , ze jak wlacze bojler to grzejniki sa tylko letnie na powierzchni 1/4 natomiast jak wieczorem wylacze wszystko jest w porzadku. Nie posiadam osobnej instalacji do ogrzewania bojlera. Prosze o porady i sugestie. Pozdrawiam Stanislaw Cytuj
szakallo Opublikowano 28 Października 2009 #2 Opublikowano 28 Października 2009 Nie rozumiem trochę tego co napisałeś :) Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 28 Października 2009 Autor #3 Opublikowano 28 Października 2009 Witam Chodzilo mi o to , ze gdy bojler jest wylaczony to mam cieple grzejniki na calosci natomiast jak wlacze bojler to mam letnie na 1/4 grzejnika . Nie wiem co mam zrobic aby grzaly dobrze grzejniki i woda w bojlerze byla ciepla. Cytuj
szakallo Opublikowano 28 Października 2009 #4 Opublikowano 28 Października 2009 Wygląda na to że prawie cała woda przepływa ci przez bojler po otwarciu i nic prawie nie dociera do grzejników A co z tym zrobić to niech poradzą fachowcy z forum może po prostu nie otwieraj do końca zaworu na bojlerze pozdro Cytuj
tqlis Opublikowano 29 Października 2009 #5 Opublikowano 29 Października 2009 przytlum powrot z boilera Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 29 Października 2009 #6 Opublikowano 29 Października 2009 Temat wielokrotnie opisywany na forum. Jeśli układ jest pompowy to wymagana jest regulacja instalacji poprzez ustalenie odpowiednich przepływów przez odbiorniki stosownie do ich mocy. Inaczej układ będzie niestabilny. Nie mówiąc o pompie, która nieoporowana cierpi na tym (praca poza charakterystyką. Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 29 Października 2009 Autor #7 Opublikowano 29 Października 2009 Podpowiec co mam zrobic . Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 29 Października 2009 #8 Opublikowano 29 Października 2009 Na zasilaniu bojlera zamontuj zawór regulacyjny nawet zwykły grzejnikowy z pokrętłem lub z nastawą wstępną (jako kryza regulowana) i ustaw metodą prób. Cytuj
bodziou Opublikowano 29 Października 2009 #9 Opublikowano 29 Października 2009 przytlum powrot z boilera trzeba zkryzować bojler. Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 29 Października 2009 Autor #10 Opublikowano 29 Października 2009 Na zasilaniu bojlera zamontuj zawór regulacyjny nawet zwykły grzejnikowy z pokrętłem lub z nastawą wstępną (jako kryza regulowana) i ustaw metodą prób. Dziekuje za uzyskane informacje i porady . Mozna na Ciebie i innych liczyc w trudnych sytuacjach na tym forum. Pozdrawiam Stanislaw Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.