firmaremont Opublikowano 28 Października 2009 #1 Opublikowano 28 Października 2009 Proszę o opinie , generalnie jest tak: Mam domek jednorodzinny z użytkowym poddaszem, będę stawiał osobna kotłownię , tak do 2,5 m wysokości. Piec będzie węglowy ( narazie stary , zwykły ze sterowaniem elektrycznym i nadmuchem ) , zamierzam wstawić solar na C.W.U i chcę aby instalacja c.o była zamknięta , tak abym nie musiał prowadzić pionu do domu. Dlatego chcę aby kotłownia ( piec , wymiennik c.w.u. i płytowy wymiennik c.o. ) był w układzie otwartym , grawitacyjnym. Od wymiennika płytowego c.o. do domu układ zamknięty. Proszę o sugestie co i gdzie ewentualnie zamontować. Dodaję szybki schemat... Cytuj
iryd56 Opublikowano 28 Października 2009 #2 Opublikowano 28 Października 2009 Obawiam się, że nie "pójdzie" grawitacyjnie przez wymiennik płytowy. Wg mnie powinna być zamontowana pompa. Cytuj
SanitSystem Opublikowano 28 Października 2009 #3 Opublikowano 28 Października 2009 Pompa przed wymiennikiem zawór 3D za wymiennikiem i za zaworem 3D pompa na zasilaniu. I bedzie smigało napewno dobrze. Cytuj
SanitSystem Opublikowano 28 Października 2009 #4 Opublikowano 28 Października 2009 W takiej pozycji jak na schemacie zawór 3D jest niedopuszczalny !!!!! Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 28 Października 2009 #5 Opublikowano 28 Października 2009 Zawór trójdrożny służy tu jako priorytet c.w.u. tzn. jest to zawór przełączający. Cytuj
firmaremont Opublikowano 28 Października 2009 Autor #6 Opublikowano 28 Października 2009 Proszę o opinie , generalnie jest tak:Mam domek jednorodzinny z użytkowym poddaszem, będę stawiał osobna kotłownię , tak do 2,5 m wysokości. Piec będzie węglowy ( narazie stary , zwykły ze sterowaniem elektrycznym i nadmuchem ) , zamierzam wstawić solar na C.W.U i chcę aby instalacja c.o była zamknięta , tak abym nie musiał prowadzić pionu do domu. Dlatego chcę aby kotłownia ( piec , wymiennik c.w.u. i płytowy wymiennik c.o. ) był w układzie otwartym , grawitacyjnym. Od wymiennika płytowego c.o. do domu układ zamknięty. Proszę o sugestie co i gdzie ewentualnie zamontować. Dodaję szybki schemat... Dzięki uprzejmości oraz pomocy użytkownika quitar projekt wygląda teraz tak ... Cytuj
SanitSystem Opublikowano 28 Października 2009 #7 Opublikowano 28 Października 2009 Dzięki uprzejmości oraz pomocy użytkownika quitar projekt wygląda teraz tak ... A teraz jest juz duzo lepiej. Cytuj