Megi85 Opublikowano 23 Stycznia 2022 #1 Opublikowano 23 Stycznia 2022 (edytowane) Witam mam problem z piecem vaillant vsc 306/4-5 ecocompact 90 nie grzeje w nocy co może być powodem do 22 grzeje po się wyłańcza i żadna zmiana ustawień nie pomaga 😞 gdzie jest problem Edytowane 23 Stycznia 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 23 Stycznia 2022 #2 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Jak jest ustawiony termostat pokojowy? Jaka temperatura dzienna i nocna? Cytuj
Megi85 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor #3 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Dzienna i nocna 22 stopnie Cytuj
BORA Opublikowano 23 Stycznia 2022 #4 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Nie przestawiles przypadkiem na funkcję Programu Czasowego? W tej funkcji jest fabrycznie ustawione wyłączenie kotła na godzinę 22 do 6 rano. W menu wchodzisz w tryb Regulacja i tam masz Asystent Programu Czasowego. Nie widzę innej opcji , chyba tylko jeszcze jedna że kocioł dogrzal do tych zadanych 22 stopni i się wyłączył. Cytuj
Megi85 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor #5 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Nie mogę znaleźć tej opcji może mi Pan to pokazać na tym symulatorze bo ten dokladnie mam https://simulator.vaillant.com/vrc700 A i jeszcze jedno temperatura spada do 20 stopni i ani nie drgnie Cytuj
BORA Opublikowano 23 Stycznia 2022 #6 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Trudno to tak prosto wytłumaczyć, to wg mnie intuicyjny sterownik. Ale lepiej nie przestawiac bez namysłu. Najpierw powiedz czy nic nie przestawiales w kotle albo sterowniku. Regulujesz tylko tym sterownikiem czy masz uruchomiona krzywą grzewczą? Cytuj
Megi85 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor #7 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Reguluje tylko tym sterownikiem nie mam ustawionej krzywej grzewczej, typowo wygląda jakby byl fabrycznie wyłączony na noc a nie mogę znaleźć gdzie to się zmienia 😞 Cytuj
BORA Opublikowano 23 Stycznia 2022 #8 Opublikowano 23 Stycznia 2022 1- Wciśnij klawisz po lewo"menu" 2- kółkiem w prawo, wybierz programy czasowe. 3- wciśnij Wybierz 4- strefa 1 - wciśnij Wybierz 5- Wyskoczy programowanie dni. Widać po prawo w jakich godzinach pracuje. Jeśli pokazuje np. poniedziałek 6- 22 to tak jest ustawione. Jeśli tak jest, musisz każdy dzień zaprogramować jak Ci pasuje. Najprościej ustawić tak , że z 6 cofasz zegar np do 0.05 i wyłączenie ( drugi parametr) ustawiasz na np 23.55 Pamiętaj żeby nie było dużej różnicy w temperaturze grzania w ciągu dnia i w ciągu nocy. Różnica najlepiej żadna albo góra 1 stopień mniej w nocy. Chyba trzeba te ustawienia zatwierdzić. Powinno być w instrukcji. Jak nie poradzisz to pisz. Ten sterownik widzę po raz pierwszy ale powinno zadziałać jak piszę. Jeśli będziesz ustawial , gdy Ci się pokaże na ekranie programowanie czasowe dni, żeby skrócić i ułatwić sobie ustawianie, kręcąc kółkiem wybierasz np. dni robocze jednakowo a weekend oddzielnie. Można i cały tydzień jednakowo. Kombinuj jak Ci pasuje. Cytuj
Megi85 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor #9 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Dziękuję za pomoc , miałam już tak podobnie ustawione ale zrobilam jeszcze raz , zobaczymy 😁 Bo z tego co ja obserwuje to jakby te programy czasowe sterownik nie przekazywał do pieca tylko caly czas widzi ustawienia fabryczne .Ale sprawdzimy dzisiejsze nocy 😏 Cytuj
BORA Opublikowano 23 Stycznia 2022 #10 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Wtedy myślę, serwisant by się przydał. Sprawdzi i ustawi na miejscu. Jeśli to bezprzewodowy sterownik, czasem baterie słabe i głupieje. Cytuj
Megi85 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor #11 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Ok posprawdzam dziekuje serdecznie a serwisant rozkłada ręce 😒 Cytuj
BORA Opublikowano 23 Stycznia 2022 #12 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Może nie jest to super pomysł i może można zrobić to w inny sposób ale spróbować myślę , warto. Mam na myśli sprawdzenie czy w ogóle jest komunikacja między kotłem a sterownikiem. Gdyś miała ochotę to potrzeba znowu wejść w menu i w programach czasowych wybrać niedzielę. Ustaw sobie wyłączenie kotła np. o godzinie 16 a ponowne włączenie na powiedzmy 16.10. Jeśli jest komunikacja między kotłem a sterownikiem, kocioł w wyznaczonym czasie powinien się wyłączyć i później włączyć, mówiąc najprościej. Jeśli ta próba wypadnie pozytywnie, to w nocy także powinno zadziałać. Oczywiście potem , na powrót należy usunąć w sterowniku tą przerwę. Jak to nie zadziała mam jeszcze jeden pomysł ale nie chcę Ci gmatwać.. Najpierw to pierwsze. Cytuj
Megi85 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor #13 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Jest komunikacja między kotłem a sterownikiem bo zadziałało to co Pan opisał😁, czekam na noc i mam nadzieję że też będzie funkcjonować 🙊 będę się odzywać co i jak Cytuj
BORA Opublikowano 23 Stycznia 2022 #14 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Cieszę się że test się powiódł🙂 To dobra wiadomość. Na marginesie, jesteśmy tutaj na luzie więc mówimy sobie na Ty🙂 Hejka. Cytuj
Megi85 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor #15 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Powiedz mi jeszcze jak ten tryb ma być ustawiony Tryb auto wyłącz bo widzę że serwisant zrobil noc a jest do wyboru eco czy nie w tym problem? Cytuj
BORA Opublikowano 23 Stycznia 2022 #16 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Myślę że powinno być Auto. Cytuj
Megi85 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor #17 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Jest do wyboru eco lub noc😨 I jeszcze jedno czy cyrkulacja ma być ustawiona w tych godzinach które zadałam czy może być w innych? Cytuj
BORA Opublikowano 23 Stycznia 2022 #18 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Jak tylko eco i noc? Ja na symulatorze mogę ustawić Auto. Nie mogę znaleźć parametru do cyrkulacji. Ale jak Ty ją masz możliwość regulować a obecna regulacja Ci nie odpowiada to ustaw pod siebie. Bo masz zasobnik ciepłej wody?? Jak przestawiasz parametry, obecne zapisuj żeby wrócić do nich jakby zmiana nie wypaliła. Posilkuj się instrukcją, jak nie masz, wylukaj w Internecie. Cytuj
Megi85 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor #19 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Im bardziej czytam tą instrukcje tym mniej wiem 🤦♀️ a na moim sterowniku mam tylko eco lub noc i w instrukcji pisze zeby włączyć noc i bądź mądry 🤦♀️ Ok czekam na dzisiejsza noc i będę się odzywać dzieki Cytuj
BORA Opublikowano 23 Stycznia 2022 #20 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Zostaw jak jest. Sterownik to na pewno multi Matic 700? Bo w symulatorze są trzy do wyboru. Jutro jak dalej będą problemy, sam odnajde tą instrukcję i poczytam. Cytuj
Megi85 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor #21 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Tak multiMatic 700 Cytuj
BORA Opublikowano 23 Stycznia 2022 #22 Opublikowano 23 Stycznia 2022 To dziwne bo na symulatorze mam te opcje o których pisałem. I ciekawe, nie ma tam jak piszesz eco i noc, tylko caly wypas: wyłączone, dzień, noc, auto. Może to zubozona wersja. Nieważne. A to CWU ...masz zasobnik? Cytuj
Megi85 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor #23 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem , ja tego wogole nie ogarniam od tygodnia metodą prób i błędów próbuje go ustawić 🤦♀️ Cytuj
BORA Opublikowano 23 Stycznia 2022 #24 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Dasz radę. Swoją drogą... Coś cienki ten serwisant... Nie masz kogos innego? Cytuj
Megi85 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor #25 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Bede szukać dalej kogoś innego jak już dziś nic z tego nie będzie 😏 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.