Po modernizacji instalacji, grzejniki na piętrze raz grzeją, raz nie grzeją.


Mazurski

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, 
 
  Zwracam się z prośbą o poradę. Dwa miesiące temu moje centralne przeszło modernizację. Po tej modernizacji niestety mam problem z grzaniem dwóch grzejników na piętrze. Może napiszę po kolei co zostało zmienione.

1. Na wszystkie grzejniki zostały założone głowice termostatyczne. 
2. Dodałem do instalacji dwa dodatkowe grzejniki - wpiąłem je w główne zasilanie (na zdjęciu ZASILANIE PIONÓW). Około 5 metrów od pompy. 

3. Wymieniona pompa CO z tradycyjnej 25-40 na elektroniczną 25-80.

Jak widać na zdjęciu główne zasilanie wychodzi w lewo i tutaj zasilane są grzejniki z parteru (oprócz jednego) oraz dwa grzejniki na piętrze. Po odpowiednim wykryzowaniu tych grzejników pod głowicami termostatycznymi nie miałem żadnych problemów z grzaniem w tych pionach. Zarówno na parterze jak i na piętrze. Jedynie problem był tego typu, że na piętrze grzejniki były ciepłe tylko od góry, a dół i powrót był chłodny. Ustawiłem w pompie najwyższy, trzeci bieg i to załatwiło sprawę. Przez kilka dni było dobrze, jednak później kiedy na zewnątrz się znacznie ochłodziło pojawił się problem, że dwa pozostałe grzejniki na piętrze (inny pion grzewczy) przestały grzać. Mrozy odpuściły po trzech dniach i czwartego dnia sytuacja wróciła do normy, cała góra znowu grzała. Pomyślałem, że pewnie po dołożeniu grzejników i głowic, moja pompa jest za słaba. Z nadejściem mrozów więcej grzejników na raz było otwartych, więc pewnie pompa nie daje rady podawać w każde miejsce instalacji i tu tkwi problem. Poprzednia pompa miała parametry 25-40 i 4m podawania. Obecna pompa ma 25-80 i 8m podawania. Wysokość od pompy do zasilenia najwyżej położonych grzejników to jakieś 5 metrów. Niestety, po zainstalowaniu nowej pompy i ustawieniu jej na najwyższy bieg znowu te dwa grzejniki na piętrze przestały grzać całkowicie... Trochę pomyślałem i wiem, że ustawienie w tej sytuacji najwyższego biegu to był raczej błąd. Próbowałem nawet pozakręcać wszystkie grzejniki, a zostawić otwarte tylko tamte dwa i nawet po przelaniu sporej ilości wody przez odpowietrznik grzejniki nie zaczęły grzać... 

Wcześniej, przed modernizacją, nad starym piecem był dziwny kolektor z rury fi100, z niego były różne odejścia na różne piony i mimo mniejszej pompki (40l/min h=4m) wszędzie grzało sprawnie. Na tych niegrzejących obecnie grzejnikach jeszcze przed modernizacją były głowice termostatyczne i w pokojach było bardzo ciepło. Teraz niestety jest tam zimno. 

Kilka słów o instalacji. 

Od głównego zasilania rozchodzą się na boki odgałęzienia. Każda nitka zasila dwa grzejniki. Na szczycie każdej nitki jest odpowietrznik automatyczny. Kaloryfery są żeliwne. Nie są dławione na powrocie. Każdy ma głowicę termostatyczną i jedynie pod tymi głowicami próbowałem ustawiać przepływ (od 1 do 6). Każdy kaloryfer ma zasilenie i powrót z tej samej strony. Instalacja w systemie otwarty z naczyniem wyrównawczym na strychu. To moja druga zima w tym domu. W poprzednią zimę każdy kaloryfer był tak ciepły po całości. 

Jeszcze dwa zdania o wadliwym pionie. 

Tak jak zaznaczyłem na zdjęciu, za pompą jest trójnik który dzieli wodę na dwa piony. Ten który idzie w górę to jest właśnie ten z którym są problemy. Do niego podpięte są ogólnie trzy kaloryfery. Pierwszy jest na parterze w kuchni i obojętnie od ustawień ten kaloryfer grzeje. Kryza ustawiona na pozycję 3 i grzeje całą powierzchnią. Zasilenie idzie dalej na górę i tam są dwie gałązki zasilające do dwóch kaloryferów. Oba mają głowice termostatyczne i oba mają odpowietrzniki na końcu. Jak tylko się ociepli na zewnątrz to te kaloryfery zaczynają grzać całą powierzchnią. Jak tylko przyjdą mrozy i zapotrzebowanie na ciepło w domu jest większe to przestają grzać całkowicie.

centralne.jpg

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z opisu można wywnioskować że instalacja nie jest prawidłowo dobrana hydraulicznie i następuje zły rozkład przepływów.

Żeby poprawić sytuację należało by wszystkie grzejniki na rurze opisanej "zasilanie pionów" zdławić (kryzy) lub zdławić samą rurę.

Druga rzecz jaką można zrobić to ogrzewać budynek wyższymi parametrami.

Nie wiem ile stopni trzymasz na kotle, ale jeśli podniesiesz temperaturę to termostaty w dobrze działających grzejnikach będą puszczać mniej wody i więcej pozostanie na słabą nitkę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.