  1. tak, przeniosę je za pion.
  2. Gdybym tylko przeniósł pompę za trójnik pionu to podłogówka i kaloryfer w łazience by mi nie grzały :) Chyba, że masz na myśli żeby nie wkładać sprzęgła?
  3. Tak, tak to wiem - trzeba rozdzielić dół od góry
  4. Dolna pompa jest w piec więc w układzie o którym piszę powyżej będzie tak. 1. Pompa w piecu 2. Sprzęgło hydrauliczne 3.Zasilanie na górne piętro z zapiętą pompą obegową 4. Za rozgałęzieniem na piętro wstawiam drugą pompę obiegową Tak wywnioskowałem z wcześniejszych porad. jeżeli coś źle zrozumiałem poprawcie mnie.
  5. Jak sprawdzić z jakim wydatkiem pracuje pompa na rozdzielaczu? Powiem tak - ta pompa na minimum (4,5m podnoszenia wody) tak rozprowadza wodę na górnych kaloryferach i podłogówce, że po kilku minutach grzania kaloryfery i podłogówka są bardzo gorące - nie wiem, czy coś to wnosi do dyskusji.
  6. Ok. To już zrozumiałem. A powiedz mi proszę, czy moc pomp obiegowych tej którą już posiadam lub tej, którą będę dokładał na parter ma znaczenie? Pompa, która jest na górnym rozdzielaczu wyciąga wodę między 4,5-7,5m w górę - jest regulowana, ale minimum wyciągania to 4,5m. Jaka powinna być moc pompy, którą założę na dole?
  7. Czyli jak w końcu to zrobić żeby było dobrze? Sprzęgło zaraz za kotłem, później pompa obiegowa na dolne grzejniki i podłogówki (w którym miejscu na rurach dolnej instalacji mam założyć pompę, przed rozgałęzieniem na górne piętro czy za (schemat i zdjęcia poniżej)? Następnie pompa obiegowa na zasilaniu górnego rozdzielacza, tak jak to jest teraz, czy może pompa CWU na zasilaniu pętli od podłogówki?
  8. Cieszę sie, że dyskusja wre. Jeżeli chodzi o regulację przepływów to już to zrobiłem. Dolne grzejniki mam pokryzowane na wkładkach zaworowych. Po krzyzowaniu jest lepiej niż było ale gorna podłogowa ani drgnie. Rozumiem, że jak wymienię na mniejszą pompkę i założę ja na zasilanie pętli od górnej podłogowki to oprócz tego będę potrzebował jeszcze założyć sprzęgło? Jeśli tak to w którym miejscu? Jeżeli i tak będę musiał dołożyć sprzęgło to może lepiej zostawić ta pompę którą mam aktualnie na zasilaniu górnego rozdzielacza (zdjęcie można zobaczyć we wcześniejszym poście)?
  9. Aktualne rozwiązanie to demontaż pompy obiegowej która jest na zasilaniu rozdzielacza i montaż innej, słabszej pompy cwu tylko na zasilaniu pętli od podłogowki. Zestaw który chce zamontować znajduje się na zdjęciu.
  10. Przeczytaj proszę pierwszy post i wszystko będzie jasne:)
  11. RTL jest dobry, a podłogówka odpowietrzona. Jak ogrzewanie jest włączone i włączę dodatkowo pompę obiegową, która jest na zasilaniu rozdzielacza to powrót podłogówki chwila moment robi się ciepły.
  12. Słuchajcie, bo trochę się gubię. Robię tak: zakładam pompę LFP ERGA, na zawór RTL zakładam głowicę. Mam nadzieję, że będzie działać. Powiedzcie tylko, czym mam sterować tą pompą? Chciałbym żeby załączała się np. jak temperatura na zasilaniu wzrośnie do 30 stopni C i wyłączała się jak spadnie poniżej 30 stopni C. Jaki sterownik w takim wypadku mam dobrać do tej pompy? Czy sterownik przylgowy będzie w stanie nią sterować? Sterownik - https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/ogrzewanie-podlogowe/termostaty/termostat-przylgowy-ferro-tu-sc-30-90.html
  13. To może ściągnąć też zawór RTL i założyć pompkę? Choć jak ustawię RTL na "5" (to jest 50 stopni C) to na powrocie podłogówki na pewno tyle nie uzyskam. Z pieca wychodzi mi woda o temp. 52 stopni C.
  14. Dzięki za radę. Zrobię jak napisałeś. Na zasilaniu podłogówki założę pompę jak niżej, a na zawór RTL założę głowicę termostatyczną. Mam nadzieję, że zadziała, bo pompa kosztuje 360zł:) Pompa ma sterowanie płynne więc mam nadzieję, że poradzi sobie w popchnięciu wody w tej podłogówce. http://allegro.pl/pompa-cyrkulacyjna-leszno-lfp-erga-3w-do-c-w-u-i6826452425.html Teraz mam pytanie. Jak sterować tą pompą, jaki sterownik będzie najlepszy?
  15. Żebym dobrze zrozumiał. Wstawiam małą pompkę na zasilanie pętli od podłogówki i zakładam głowicę na zawór RTL. Głowica ma być odkręcona na konkretną wartość, 2, 3, 4? Na dwóch dolnych podłogówkach głowice na zaworach RTL mam ustawione na 5. https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/pompy-cyrkulacyjne-c-o/pompa-cyrkulacyjna-c-w-u-up-15-14-grundfos,p383122,l1022.html?gclid=CjwKCAiAvMPRBRBIEiwABuO6qRxSslGltvgrcfGs0qNfCD2EjzcVFtXs7uxCsyZZxLnGTlTTgFyugxoCSD4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CIDW2Z_2htgCFZPMsgodudcAZQ - taka pompa będzie ok?
×
×