tydy Opublikowano 21 Października 2009 #1 Opublikowano 21 Października 2009 Mam nową instalację, działa od pewnego czasu, niestety w zbiorniku wzbiorczym słychać irytujący bulgot przelewającej się wody. Sam zbiornik jest podłączony zgodnie ze sztuką (rura z ciepłą wodą zasilającą u góry, powrót od dołu, przelew z dobrym odpowietrzeniem z boku), jednak hydraulik zrobił jeden błąd - podłączył rurę zasilająca do zbiornika ZA pompką, a nie przed nią i stąd przelewająca się woda. Siła pompki ustawiona jest na min, mimo to woda ciągle przelewa się. Dodatkowo przez zbiornik ucieka znaczna ilość ciepła gdyż mimo, że jest ono ocieplone, to znajduje się na strychu. Pytanie do fachowców - czy da się jakoś inaczej podłączyć ten zbiornik, żeby usunąć ten przepływ wody, a zbiornik wciąż spełniał swoją rolę? Czytałem różne opinie na tym forum i nasunęły mi się dwa rozwiązania: 1. Zamienić miejscami podłączenie rur zasilającej i powrotu (powrót od góry, zasilanie od dołu) 2. Zaślepić powrót i tylko od spodu podłączyć rurę zasilającą. Ma to sens? Dziękuję z zainteresowanie i pozdrawiam Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Października 2009 #2 Opublikowano 21 Października 2009 tak mozna trzeba jedynie podłaczyć rure wzosną przed pompą Cytuj
tydy Opublikowano 21 Października 2009 Autor #3 Opublikowano 21 Października 2009 Niestety jest to niemozliwe, bo nie mam osobnej rury do przylaczenia zbiornika. Jest jeden pion, do ktorego podlaczone są kaloryfery oraz naczynie wzbiorcze. Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Października 2009 #4 Opublikowano 21 Października 2009 a to jest kocioł na eko i czy jest tez rura opadowa-powrotna ze zbiornika? Cytuj
tydy Opublikowano 21 Października 2009 Autor #5 Opublikowano 21 Października 2009 To jest kociol na eko. Jest tez rura powrotna ze zbiornika (przelewowa) Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Października 2009 #6 Opublikowano 21 Października 2009 przelewowa to wiem ze jest ale czy tez jest powrotna do instalacji czyli czy do zbiornika podłaczone są 3 rury czy 2 ? Cytuj
tydy Opublikowano 21 Października 2009 Autor #7 Opublikowano 21 Października 2009 Podlaczone sa 3 rury: przelewowa (wspomniana) oraz dwie z pionu - zasilajaca i powrot Cytuj
reaper Opublikowano 21 Października 2009 #8 Opublikowano 21 Października 2009 To skoro masz rurę ze zbiornika wpiętą w powrót instalacji, to masz odpowiedź czemu to tak działa jak działa. Odłącz ją i podłącz wszystko właściwie. Jak?? Odpowiedź znajdziesz w innych postach na tym forum, a temat był wałkowany wielokrotnie. Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Października 2009 #9 Opublikowano 21 Października 2009 Podlaczone sa 3 rury: przelewowa (wspomniana) oraz dwie z pionu - zasilajaca i powrot to super na rurze wznośnej zamontuj odpowietrznik i odepnij od zbiornika układ nadal bedzie otwarty i przelew bedzie działał a cisnienie pojdzie w grzejniki a nie w zbiornik a przy kotle powinien byc zawór bezpieczeństwa max 1,5 bar i bedziesz sie cieszył sprawną instalacją Cytuj
tydy Opublikowano 21 Października 2009 Autor #10 Opublikowano 21 Października 2009 to super na rurze wznośnej zamontuj odpowietrznik i odepnij od zbiornika układ nadal bedzie otwarty i przelew bedzie działał a cisnienie pojdzie w grzejniki a nie w zbiornik a przy kotle powinien byc zawór bezpieczeństwa max 1,5 bar i bedziesz sie cieszył sprawną instalacją Czy rura wznośna to ta sama co zasilająca? Przepraszam za takie pytania, ale jestem laikiem. Czyli do zbiornika powinien być podłączony tylko powrót (i oczywiście przelew)? Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Października 2009 #11 Opublikowano 21 Października 2009 tak wznośna to zasilająca to taki język techniczny co do podłaczenia najlepiej jak jest podłaczone zasilanie i powrót zapewnia wtedy brak powietrza w układzie ale trzeba zachowac zaleznośc aby zbiornik był koniecznie podłaczony przed pompą flachowcy popełniają błąd i wpinaja pompy w stare ukłay i zawsze to samo zdziwienie ze alnbo powietrze krazy albo ze zbiornik goracy albo ze grzejniki nie grzeją a zbiornik goracy wiec jak pisałem wczesniej rure zasilajaca od zbiornika odkrecic zamontować na niej odpowietrznik a rura powrotna przejme funkcje zabezpieczające ,oprocz tego przy kotle powinien byc zawór bezpieczeństwa mimo ze układ jest i bedzie otwarty Cytuj
tydy Opublikowano 21 Października 2009 Autor #12 Opublikowano 21 Października 2009 Zawór bezpieczeństwa na szczęście mam. Jutro zajmę się przeróbką. Dziękuję bardzo za pomoc. Pozdrawiam! Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Października 2009 #13 Opublikowano 21 Października 2009 ale nie zaponij o zawoprze bezp 1,5 bar ,besposredio przy kotle Cytuj