Wypompowannie wody z podłogowki

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Hej

Mam nieocieplone poddasze jeszcze i wodę w rurach podłogowego ogrzewanie. Dół zamieszkiwany i ogrzewany. Dwie pompy zasilające dół i gorę. Idzie zima temperatura spada.

Proszę o informacje czym wypompować wodę z "podłogówki" i jak najlepiej ? Czytałem że wystarczy kompresor, ale jaki? (pętle ok 90m x12)

Chyba, że zamiast spuszczać wodę z układu puścić na najniższą temperaturę i obieg

Kocioł gazowy.

Dziękuję

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks

Opublikowano

Najlepiej to ocieplić poddasze z grubsza wełną i mieć niższe koszty grzania i nie przejmowac się podłogówką.

Samo wpakowanie wełny między krokwie to samemu można zrobić w 3-4 wieczory.

Opublikowano
  • Autor

mam już ustalonego wykonawcę na ocieplenie pianą ale do tego czasu obawiam się, że może być mroźno dla wody w tym układzie.

Opublikowano

kolego a gdzie są rozdzielacze od tej podłogi ?

 

Opublikowano

Ja bym wody nie wypuszczał, a zmniejszył przepływy na piętrze. Technicznie parter powinien podgrzewać podłogę piętra i przeciwdziałać ewentualnemu przemarznięciu rurek. Wstaw termometr na piętrze do skrzynki z rozdzielaczem i kontroluj temperaturę. Jak zacznie spadać poniżej 0 to trzeba się martwić. Najbardziej na zimno będzie narażony właśnie rozdzielacz. Ale nawet jak będziesz chciał wodę wyciągnąć z podłogówki, to z rozdzielacza tego ci się nie uda zrobić.

Opublikowano
  • Autor

rozdzielacz jest na piętrze oraz na parterze. Wszystko inne na dole w kotłowni.

Patrzyłem pirometrem temperatura podłogi od -1 do + 3 (w zależności od pomieszczenia) przy rozdzielaczu najcieplej (jak woda płynie).

Obecnie ustawiłem na zaworze termostatycznym najniższą temperaturę oraz na pompie najmniejszy przepływ. Dodatkowo włącznikiem czasowym załączanie tej pompy co 2 godziny na 15minut.  Nie wiem czy ten czas wystarczy (15min/2h) oraz jaka jest temperatura pod warstwą wylewki (6cm)

Rurki fi16 jest ok 1200metrów - 12 pętli

Mierząc pirometrem temperaturę rurek przy rozdzielaczu, (po ok 15 minutach pracy pompy) na zasilaniu ma ok 8 stopni na powrocie 5 stopni (+- w zalezności od pętli)

 

 

Edytowane przez sorento

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.