Kominek MCZ - nieprawidłowa praca

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam mam problem z kominkiem wolnostojącym z wbudowanym podajnikiem na pellet otóż nagle w trakcie użytkowania wyskoczył błąd A18 zbyt wysoka temperatura wody na piecu i piec automatycznie się wyłącza,  nie puszcza wody na kaloryfery. Pompa wykrecona,  podłączona na krótko działa, jak się ją włoży do pieca nie działa i wyskakuje ten błąd. Czy ktoś może pomóc co może być przyczyną? Serwis podaje 3-4 tygodniowe terminy oczekiwania a i tak niechętnie przyjadą bo piec już ma ponad 10lat. W domu jedyne źródło ogrzewania to ten kominek.

Edytowane przez Ryszard
Zmieniono tytuł i dodano prefiks

  • Ryszard zmienił(a) tytuł na Kominek MCZ - nieprawidłowa praca
Opublikowano

Jak działa na krótko to podepnij i niech działa do przyjazdu serwisu.

Może po prostu spalił się przekaźnik od załączania pompy chyba że sterowane są obroty to padł jakiś mosfet pewnie.

Opublikowano
Cytat

A18 – zbyt wysoka temperatura wody lub otwarta klapka usypywania peletu (produkty 3.0)

Możliwe przyczyna alarmu:

– temperatura wody w piecyku przekroczyła określony próg bezpieczeństwa.

– otwarta klapka wsypywania peletu powyżej 60 sekund (dla modeli linii 3.0). W modelach z oprogramowaniem 148 po 60 sekundach słychać kilka sygnałów „Beep” przypominających o konieczności natychmiastowego zamknięcia klapki.

Kolejność postępowania dla modeli hydro:

1. Pozostaw piecyk do ostygnięcia.

2. Sprawdź czy grzejniki nie są pozakręcane.

3. Sprawdź czy ciśnienie wody w instalacji jest prawidłowe (1 Bar przy zimnym piecu).

4. Skasuj alarm i włącz piecyk ponownie.

5. Kontroluj pracę urządzenia.

6. Sprawdź czy pompa CO pracuje.

7. Sprawdź czy woda swobodnie przepływa przez instalację (czy grzejniki robią się ciepłe).

Może czujnik przy klapce się zepsuł. 

Opublikowano
  • Autor

Ma Pan na myśli czujnik przy jakiej klapce?

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano

Klapka wsypywania pelletu ma gdzieś czujnik, trzeba go sprawdzić  czy się nie zużył-wytarł  od ciągłego poruszania i źle funkcjonuje.  

Opublikowano
  • Autor

I od tego pokazuje wysoką temperaturę wody w zbiorniku i piec jest gorący? 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano

Kolego nie napisałeś że piecyk jest gorący i nie napisałeś czy ten problem występuje od razu po wystudzeniu i ponownym rozpaleniu. Nie można mieć pretensji do kogoś , kto słusznie zauważył że może to być czujnik zasobnika pelletu , bo ta usterka nie jest opisana jednoznacznie . Trzeba napisać że kominek jest gorący a pompa nie startuje czyli nie puszcza ciepłej wody w instalację i wtedy wiadomo że jakiś obwód w sterowaniu pompą klęknął a błąd informuje o wysokiej temperaturze. Opisz dokładnie co się dzieje i wtedy można coś próbować pomóc 

Opublikowano
  • Autor
3 minuty temu, besix napisał:

Kolego nie napisałeś że piecyk jest gorący i nie napisałeś czy ten problem występuje od razu po wystudzeniu i ponownym rozpaleniu. Nie można mieć pretensji do kogoś , kto słusznie zauważył że może to być czujnik zasobnika pelletu , bo ta usterka nie jest opisana jednoznacznie . Trzeba napisać że kominek jest gorący a pompa nie startuje czyli nie puszcza ciepłej wody w instalację i wtedy wiadomo że jakiś obwód w sterowaniu pompą klęknął a błąd informuje o wysokiej temperaturze. Opisz dokładnie co się dzieje i wtedy można coś próbować pomóc 

Ale żadna pretensja, ja tym bardziej się nie znam i dlatego wypytuję A to że dociekam nie znaczy że mam pretensje 

Teraz, Krzyszto napisał:

Ale żadna pretensja, ja tym bardziej się nie znam i dlatego wypytuję A to że dociekam nie znaczy że mam pretensje 

Tak piec się normalnie rozpala i w trakcie rozpalania  wlacza się czerwona dioda która zawsze dawała sygnał pompie która się załączala natomiast pompa nie pcha wody na kaloryfery, wogole nie reaguje stąd po paru minutach wyskakuje błąd A18 że za wysoka temperatura wody w zbiorniku i piec się automatycznie wyłącza. 

Opublikowano

To zamiast tylko dociekać opisz co się dzieje dokładnie , może do przyjazdu serwisu da się podłączyć zwykły termostat za 20 zł i tym sterować pompą CO , ale żeby coś radzić trzeba wiedzieć że ta rada nie spowoduje jakiegoś nieszczęścia 

 

Opublikowano
  • Autor

Był hydraulik i podłączył pompę na krótko i widać było że pracuje ale ponieważ kompletnie nie znał się na tych piecach nie chciał nic dalej robić...włożył pompę na miejsce i po rozpaleniu pieca nie podaje wody na grzejniki. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano

A będziesz umiał odłączyć tą pompę od układu elektrycznego tego kominka ? Tzn do pompy dochodzi przewód i ma zapewne trzy żyły niebieska , żóto-zielona i brązowa lub czarna 

 

 

Opublikowano

Nie dochodzi skoro pompa nie podaje wody na grzejniki

 

 

Opublikowano
  • Autor

Może jest jednak uszkodzona...

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano

Dlatego pytam czy dasz radę sam odłączyć dwa druty niebieski i czarny lub brązowy

 

Skoro działała na krótko to znaczy że jest dobra

Opublikowano
  • Autor
1 minutę temu, besix napisał:

Dlatego pytam czy dasz radę sam odłączyć dwa druty niebieski i czarny lub brązowy

 

Tak

Opublikowano

No to już całkiem dobrze , a masz jakiś wolny przewód z wtyczką od starej lampy albo stary przedłużacz 

 

Podłączasz do pompy taki przewód z wtyczką  i po rozpaleniu kominka wkładasz wtyczkę do gniazdka 230V

Opublikowano
  • Autor
Teraz, besix napisał:

No to już całkiem dobrze , a masz jakiś wolny przewód z wtyczką od starej lampy albo stary przedłużacz 

 

Tak...mam pytanie bo rozumiem że jeśli prąd idzie na pompę A pompa się nie włącza to jest duże prawdopodobieństwo że pompa nie działa A co jeśli prąd nie idzie na pompę (po sprawdzeniu tak jak opisujesz) to jaka moze byc inna przyczyna ?

Opublikowano

Może być np uszkodzony przekaźnik na płycie elektroniki tego kominka , ale żeby to stwierdzić trzeba mieć miernik i sprawdzić 

Przekaźnik w 90% przypadków podaje tylko fazę czyli to co jest na czarnym przewodzie i na tym świeci taki elektryczny wskaźnik napięcia

Opublikowano
  • Autor
1 minutę temu, besix napisał:

Może być np uszkodzony przekaźnik na płycie elektroniki tego kominka , ale żeby to stwierdzić trzeba mieć miernik i sprawdzić 

Czyli proponujesz najpierw sprawdzić czy dochodzi prąd do pompy?

Opublikowano

Nie cytuj każdego postu bo zaraz dostaniesz bana i nic już nie napiszesz , sugeruję że pompa jest ok skoro hydraulik ją podłączał i działała , możesz sprawdzić jak masz taki wskaźnik napięcia w domu czy do pompy dochodzi napięcie , albo podłączyć ją z pominięciem elektroniki i sprawdzić czy działa 

Oczywiście napięcie powinno się pojawić gdy kominek się nagrzeje do odpowiedniej temp , wcześniej tego napięcia nie powinno być 

Edytowane przez besix

Opublikowano
  • Autor

Nie wiem jakie są tu zasady potrzebowałem pomocy znalazłem Waszą grupę A że nie można cytować to ok już teraz wiem;) ale bardzo dziękuję za każdą podpowiedź 

Opublikowano

Dobra jak chcesz łatwo się przekonać to odłącz przewody od pompy i do tych przewodów podłącz żarówkę  na 230V z oprawką , rozpal i poczekaj jak żarówka się zaświeci to znaczy że pompa powinna w tym momencie się włączyć :) a jak będzie ciemność to znaczy że nie dochodzi do pompy napięcie 

Jest tam czujnik temperatury ? może on klęknął i pokazuje bzdury ?

Edytowane przez besix

Opublikowano
  • Autor

Dzięki tak zrobię 

Czy jeśli się okaże że prąd nie dochodzi do pompy to  wówczas trzeba wymieniać cała płytę główną czy to się naprawia ten uszkodzony przekaźnik?

Tak jest tam czujnik temperatury

Opublikowano

Jeśli na sterowniku zaświeca się dioda od załączenia pompy to musi się pompa załączyć czujnik temp musi być dobry bo nie dałby sygnału do załączenia pompy- jeśli nie działa pompa na samym steroniku to tylko przekaźnik lub jakiś mosfet jeśli reguluje obroty.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.