Instalacja CO do warsztatu - podłączenie nagrzewnic

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich. Posiadam stary piec ACV na olej opałowy, o mocy 46kw. Ogrzewam nim halę warsztatową o powierzchni ok. 140m2 i wysokości 4,5m. Instalacja zamknięta, z rur pp. W instalacji podłączone sa dwie nagrzewnice Reventon HC20 o mocy maks. 21kw oraz grzejnik 160x50 i drugi 120x50. Z pieca wychodzą rury 32, do nagrzewnic dochodzą rury 25, a grzejniki sa podłączone z głównego węzła rurami 20. Temperatura na piecu utrzymywana jest na poziomie 60-65 *C

Problem w tym, ze nagrzewnice słabo grzeją. Na drugim biegu powietrze leci wyczuwalnie ciepłe z odległości około 2m od nagrzewnicy, natomiast na trzecim biegu nie czuc w ogóle żeby cokolwiek grzało. Rura zasilająca jest gorąca, powrót jest znacznie chłodniejszy, co wskazywałoby na to, ze obieg jest prawidłowy. Czy winowajcą może być zbyt mało wydajna pompa wody? Zastosowałem pompę 25/40, lecz niestety pospieszyłem sie z jej zakupem i wybrałem chińska za około 130 zł. 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks

Opublikowano

A zobacz czy jak przykrecisz grzejniki to nagrzewnice nie będą lepiej grzały

Może woda w układzie ma lżej przejść przez grzejniki niż nagrzewnice i tam idzie większość przepływu z pompki

Opublikowano
  • Autor

Robiąc instalacje sugerowałem sie ta tabelka.

IMG_20211201_214820.jpg

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano

A pompy "wydają" 2 m3/h przez same nagrzewnice??

Przymknij wszystkie grzejniki i jedną nagrzewnicę  będziesz miał odpowiedż. ( @KarolBl już o tym wcześniej wspomniał)

Edytowane przez gmaj22

Opublikowano

Te rury PP32 to do każdej z nagrzewnic są na styk, a z kotła trzeba min PP40 lub więcej + pompa o odpowiedniej wydajności.

Wtedy masz pełną moc kotła wykorzystaną.

Ale wiesz lepiej bo instrukcja!

Opublikowano
  • Autor

Czy jeśli zmienię odcinki rur idące do nagrzewnic z 25 na 32 i zastosuje wydajniejsza pompę obiegową, powinno to rozwiązać problem? 

Opublikowano

Kolega już napisał że 40 bedzie na styk. Te nagrzewnice potrzebują dużej ilości wody w krótkim czasie, jak nie zwiększych przepływu to musisz podnosić temperaturę i chyba lepiej dać tę wiekszą rurkę niż mnożyć straty na kotle

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.