sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #26 Opublikowano 20 Listopada 2021 I to jest cała instalacja grzewcza w tym domu? Jaka jest odległość od kotła do rozdzielacza. Jakie są średnice rur zasilających rozdzielacz? Jakie jest oznaczenie zaw 3-D w rozdzielaczu. Jak masz dużego wroga to poleć im tą firmę, może ci się trochę humor poprawi. Gdyż oni nie wiedzą co czynią! Taką instalację to się robiło z 10 lat temu do kotła zasypowego na węgiel, a nie do kotła gazowego kondensacyjnego !!! 1 Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #27 Opublikowano 20 Listopada 2021 4 godziny temu, sambor napisał: To mnie teraz pocieszyłeś. Czy jest jakaś możliwość żeby to przerobić albo usprawnić czy już kaplica? Od kotła do rozdzielacza jest 5-6m,rury zasilające 20 mm Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #28 Opublikowano 20 Listopada 2021 Ale masz tylko tą podłogówkę? Na tym zaw 3-D powinno być oznaczenie -z drugiej strony, jakie? Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #29 Opublikowano 20 Listopada 2021 To dopiero mogę sprawdzić w poniedziałek w sklepie gdzie był zakupiony. Z tyłu zaworu nie mam dostępu. Mam jeszcze grzejniki w lazienkach, podłączone są przed rozdzielaczem Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #30 Opublikowano 20 Listopada 2021 Ustaw na kotle jakieś 36-38C a na zaw 3D około 30-32 i co wtedy się dzieje? Jakie masz przepływy w poszczególnych pętlach? Jaka jest ich długość? Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #31 Opublikowano 20 Listopada 2021 Lusterko wsadziłem, KVS 2,5 Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #32 Opublikowano 20 Listopada 2021 Przy takim Kvs ciężko będzie ustawić przepływy większe niż 1-1,2l/min Cytuj
PioBin Opublikowano 20 Listopada 2021 #33 Opublikowano 20 Listopada 2021 Silowniki go uratowaly bo jak sa dwa, trzy otwarte to przeplyw bedzie. Co nie zmienia faktu ze przy -15 bedzie gorzej, duzo gorzej… Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #34 Opublikowano 20 Listopada 2021 Ale są większe Cytuj
PioBin Opublikowano 20 Listopada 2021 #35 Opublikowano 20 Listopada 2021 Bo tylko kilka petli jest aktywnych. Otworz wszystkie z ciekawosci co pokaza… Rury slabe, zawor slaby (i nie taki), sprzegla brak. Jeszcze cos by pomyslal jak madrze rozdzielic te grzejniczki od podlogowki. Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #36 Opublikowano 20 Listopada 2021 Po 2/L pokazuje 45 minut temu, sambor napisał: Ustaw na kotle jakieś 36-38C a na zaw 3D około 30-32 i co wtedy się dzieje? Jakie masz przepływy w poszczególnych pętlach? Jaka jest ich długość? Przepływy są ok po około 2 każdy, pętle po około 70 m. Zrobiłem te ustawienia co napisałeś. Termometr przy rozdzielaczu pokazuje 29 stopni Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #37 Opublikowano 20 Listopada 2021 Zobacz co będzie po 1-2h. Cytuj
vps1 Opublikowano 20 Listopada 2021 #38 Opublikowano 20 Listopada 2021 (edytowane) Przecież ta podłogówka pójdzie na samej pompie kotłowej. Układ pompowy przy rozdzielaczu jest zbędny. Rury do rozdzielacza zmień na miedź lub stal zaprasowywana fi zew.28mm (fi wew.25mm). Masz kocioł Vaillant ecoTEC pro jakie sterowanie pogodowe ? Edytowane 20 Listopada 2021 przez vps1 Cytuj
vps1 Opublikowano 20 Listopada 2021 #40 Opublikowano 20 Listopada 2021 (edytowane) Z jego opisu wynika że ma całość podłogówkę. Edytowane 20 Listopada 2021 przez vps1 Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #41 Opublikowano 20 Listopada 2021 (edytowane) Post #29 Kolega ma coś w ten deseń zrobione, ale niedobrane pętle (rozstawy), za cienkie rury zasilające, brak pewnie zaw zwrotnych na obiegach A co najważniejsze to zaw 3-D powinien być sterowany czujnikiem temp zewnętrznej. Edytowane 20 Listopada 2021 przez sambor Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #42 Opublikowano 20 Listopada 2021 6 godzin temu, sambor napisał: Zobacz co będzie po 1-2h. Podłoga 30 stopni, grzejniki mocno ciepłe Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #43 Opublikowano 20 Listopada 2021 A temperatura w pomieszczeniach? Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #44 Opublikowano 20 Listopada 2021 23, ale w dzień było 12 na zewnątrz, a teraz 10 W łazience myślę, że z 25, ale wiadomo płytki+grzejnik Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #45 Opublikowano 20 Listopada 2021 (edytowane) To obniż o 1C temp na zaw 3-D lub zmniejsz bieg na pompie aby zmniejszyć przepływy w pętlach. Edytowane 20 Listopada 2021 przez sambor Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #46 Opublikowano 20 Listopada 2021 Dla Ciebie to głupie pytanie pewnie, ale co sprawdzamy w ten sposób? Cytuj
sambor Opublikowano 21 Listopada 2021 #47 Opublikowano 21 Listopada 2021 Możliwość osiągnięcia i utrzymania zadanej temp pomieszczenia bez "wspomagania" siłownikami - wtedy masz najmniejsze zużycie paliwa i pracę ciągłą. Podłogówka powinna grzać non stop a nie być cyklicznie wyłączana . Cytuj
Right2000 Opublikowano 26 Listopada 2021 Autor #48 Opublikowano 26 Listopada 2021 Była inna firma, stwierdzili, że wszystko jest dobrze i że za małą temperaturę daję na kotle, kazali ustawić nawet 50 jeśli jest za zimno. Co do samej instalacji nie było żadnych uwag, ewentualnie mogę wywalić pompę przy rozdzielaczu. Cytuj