I to jest cała instalacja grzewcza w tym domu?

Jaka jest odległość od kotła do rozdzielacza.

Jakie są średnice rur zasilających rozdzielacz?

Jakie jest oznaczenie zaw 3-D w rozdzielaczu.

Jak masz dużego wroga to poleć im tą firmę, może ci się trochę humor poprawi.

Gdyż oni nie wiedzą co czynią!

Taką instalację to się robiło z 10 lat temu do kotła zasypowego na węgiel, a nie do kotła gazowego kondensacyjnego !!!

  • Lubię to 1
Opublikowano
4 godziny temu, sambor napisał:

 

To mnie teraz pocieszyłeś. Czy jest jakaś możliwość żeby to przerobić albo usprawnić czy już kaplica? 

Od kotła do rozdzielacza jest 5-6m,rury zasilające 20 mm

20211120_154718.jpg

Opublikowano

Silowniki go uratowaly bo jak sa dwa, trzy otwarte to przeplyw bedzie. Co nie zmienia faktu ze przy -15 bedzie gorzej, duzo gorzej… 

Opublikowano

Bo tylko kilka petli jest aktywnych.

Otworz wszystkie z ciekawosci co pokaza…

Rury slabe, zawor slaby (i nie taki), sprzegla brak. Jeszcze cos by pomyslal jak madrze rozdzielic te grzejniczki od podlogowki.

Opublikowano

Po 2/L pokazuje 

45 minut temu, sambor napisał:

Ustaw na kotle jakieś 36-38C a na zaw 3D około 30-32 i co wtedy się dzieje?

Jakie masz przepływy w poszczególnych pętlach?

Jaka jest ich długość?

Przepływy są ok po około 2 każdy, pętle po około 70 m. 

Zrobiłem te ustawienia co napisałeś. Termometr przy rozdzielaczu pokazuje 29 stopni 

Opublikowano (edytowane)

Przecież ta podłogówka pójdzie na samej pompie kotłowej. Układ pompowy przy rozdzielaczu jest zbędny. Rury do rozdzielacza zmień na miedź lub stal zaprasowywana fi zew.28mm (fi wew.25mm). Masz kocioł Vaillant ecoTEC pro jakie sterowanie pogodowe ?

Edytowane przez vps1
Opublikowano (edytowane)

Z jego opisu wynika że ma całość podłogówkę.

 

Edytowane przez vps1
Opublikowano (edytowane)

Post #29

Kolega ma coś w ten deseń zrobione, ale niedobrane pętle (rozstawy), za cienkie rury zasilające, brak pewnie zaw zwrotnych na obiegach 

A co najważniejsze to zaw 3-D powinien być sterowany czujnikiem temp zewnętrznej.

1140347497_viesmann2obiegi.thumb.jpg.01b6c94b426ea17e5dfecdf4ce4d6b9d.jpg 

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Możliwość osiągnięcia i utrzymania zadanej temp pomieszczenia bez "wspomagania" siłownikami - wtedy masz najmniejsze zużycie paliwa i pracę ciągłą.

Podłogówka powinna grzać non stop a nie być cyklicznie wyłączana .

Opublikowano

Była inna firma, stwierdzili, że wszystko jest dobrze i że za małą temperaturę daję na kotle, kazali ustawić nawet 50 jeśli jest za zimno. Co do samej instalacji nie było żadnych uwag, ewentualnie mogę wywalić pompę przy rozdzielaczu. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.