Dzień dobry, 

Stoję przed wyborem kotła raczej dwufunkcyjnego do małego piętrowego domku 90mkw.

W skrócie:

- poroterm + 18cm styro

- Na poddaszu około 25cm wełny 

- okna trzyszybowe 

- dom bez rekuperacji 

- jedna łazienka 

- podłogowka w kuchni i łazience reszta grzejniki

Instalator który wykonywał instalację  proponuje kocioł VICTRIX EXA28 1ERP.

Sam się zastanawiam czy proponowany kocioł nie jest zbyt mocny na nasz dom i czy ogólnie to dobry wybór?

Będę wdzięczny za pomoc.

Pozdrawiam

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks

Opublikowano

Tu trzeba rozważyć 2 sprawy - moc grzewcza na potrzeby CO i moc grzewcza na potrzeby grzania CW .

Na co moc grzewcza jest za duża , nawet moc minimalna tego kotła = prawie 6kW jest za duża 

Na potrzeby CW grzanej przepływowo moc jest OK, ale gazu będzie szło od cholery.

Ja proponowałbym mały kocioł np 12-14kW ze stojącym lub wiszącym zasobnikiem ok 120-150l.

Wtedy i gazu mniej pójdzie i będzie cw na potrzeby domowników.

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję za odpowiedź, wybierając kocioł 2f głównie widziałem aspekty oszczedności... teraz patrząc na te moce to już powoli sam sie zastanawiam czy to ma sens. 

Miejsce na zasobnik mamy, może iść w kierunku VICTRIX 12 X TT 2 ERP?

 

 

Opublikowano

Ten 12kW na pewno będzie lepszy.

Na czym kolega chciał zaoszczędzić przy kotle 2F?

Na pewno nie na gazie, czy wodzie, na pewno nie na sprzęcie a i części do wymiany 2F ma więcej, np przy twardej wodzie to wymiennik grzania CW nawet co rok trzeba czyścić

Opublikowano
  • Autor

Bylo by za prosto :) podobno ten imergas TT to słaby mocno awaryjny kocioł.

Instalator jeśli mowa o 1f proponuje wyłącznie model  https://www.immergas.pl/produkty,6293/victrix-exa-24-x-1-erp?dest=1

 

Pomijając wzrost kosztów całości o 4tys, to nadal pozostaje problem mocy na poziomie 5,5 ÷ 23,7 chyba że to nie problem na tak mały domek?

Opublikowano

Wstaw termet np gold 20kW,

Immergas to kotły z jednej strony niby tanie ale z jakością i serwisem często się nie trafia- ot taka dacia z branży kotłowej

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Po dłuższej lekturze skłaniam się ku termecie teraz tylko Gold czy Silver?

Czytałem że Silver bardziej otwarty na zewnętrzne sterowanie, ale może coś się zmieniło? 

No i który będzie mniej problematyczny w dalszej eksploatacji? 

Pozdrawiam

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.