Weronika90 Opublikowano 2 Lipca 2021 #1 Opublikowano 2 Lipca 2021 Witam, bardzo prosiłabym o zerknięcie na zdjęcia mojej instalacji fachowców w tym temacie. Mianowicie jest to nowa instalacja, z która od początku mam same problemy (2 razy w tygodniu odpowietrzać muszę kaloryfery i w dodatku systematycznie wzrasta ciśnienie). Wykonawca umywa ręce. Czy ta instalacja jest wykonana prawidłowo? Czy sa w niej jakieś naruszone podstawowe zasady bezpieczeństwa? Z góry ślicznie dziękuję za jakiekolwiek informacje ludzi znających się na rzeczy. Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 2 Lipca 2021 #2 Opublikowano 2 Lipca 2021 Czy instalacja jest w układzie zamkniętym. Cytuj
Weronika90 Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor #3 Opublikowano 2 Lipca 2021 Tak jest to układ zamknięty. Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 2 Lipca 2021 #4 Opublikowano 2 Lipca 2021 1.Uklad powinien być wyposażony w zawór schladzajcy dbv lub wężownice schładzając,jak niema to nie zgodnie z normą PN-EN. 2 . Zawór bezpieczeństwa max 3 bar powinien być najlepiej wkręcony w kocioł. 3 Czy jest gropa bezpieczeństwa do cwu bo na zdjęciu nie widzę. 4 Brak ochrony powrotu kotła na powrocie z zaworu czterodrogowego powinna być pompa. Cytuj
Weronika90 Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor #5 Opublikowano 2 Lipca 2021 To mnie Pan zaskoczył.. ? odpowiadając na pytanie 3 to chodzi Panu o taki "Baniak" na podłączeniach bojlera ? Za bojlerem jest takie naczynie zamontowane jeśli o to chodzi... Też mi się jeszcze kilka pytań nasuwa: 1. Czy ten widoczny na zdjęciu zawór bezpieczeństwa (pod naczyniem) pełni w tej chwili swoje zadanie ? 2. Czy te nieprawidłowosci które Pan zauważył mogą przyczyniać się i mieć coś wspólnego z tym wzrostem ciśnienia i zapowietrzaniem kaloryferów ? i ostatnie 3. Czy na tym etapie instalacji można wykonać wszystkie te poprawki by było wszystko zgodne z wspomnianymi normami ? I czy wiąże się to z równie dużymi kosztami co instalacja ?. ślicznie dziękuję za już dotychczas udzieloną odpowiedź Instalator mnie poinformował że czujnik STB jak jest to nie musi być już wężownicy schładzającej Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 2 Lipca 2021 #6 Opublikowano 2 Lipca 2021 Na zdjęciu z kotłowni brakuje jeszcze jednego na czynią przeponowego do kotła lub do boljera bbo nie mogę się dopatrzyć .Poprawki można wykonać na tej instalacji aby było zgodnie ze sztuką.Dz zasobnika taki zestaw Cytuj
Weronika90 Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor #7 Opublikowano 2 Lipca 2021 To taki sam zestaw mam za bojlerem, niestety na zdjęciu go nie uchwyciłam. Za bojlerem mam również takie naczynie Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 2 Lipca 2021 #8 Opublikowano 2 Lipca 2021 Ok . czyli brak zaworu dbv lub wezownicy schadzajacej przy montażu kotła w układzie zamkniętym,brak ochrony powrotu kotła.Trzeba wezwać fachmanow niech poprawią. Cytuj
Weronika90 Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor #9 Opublikowano 2 Lipca 2021 Serdecznie Dziękuję za analizę i udzielenie odpowiedzi. A w czym może przyczyna tego wzrostu ciśnienia i ciągłego zapowietrzania kaloryferów ? Czy to już inna sprawa ? Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 3 Lipca 2021 #10 Opublikowano 3 Lipca 2021 Cały układ trzeba dobrze odpowietrzyć,wzrost ciśnienia może być spowodowany zamalym naczyniem przeponowym lub brakiem powietrza w membranie naczynia na przykład. Cytuj