Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie

Mam zawór 4d firmy ESBE VRG 140 - podłączony tak jak na załączonym foto.... wg mnie źle podłączony bo nie zgadza się z tym jak napisali w tej : Instrukcji obsługi i dokumentacją

 

Nie zgadzają się na pewno te oznaczenia...

Mam teraz takie pytanie - skąd mam się dowiedzieć w jakiej pozycji jest obecnie zawór ?

W dokumentacji napisali tylko że pozycję da się ustawić patrząc na płaską górną część wrzeciona...

Ustawiłem to wrzeciono na dół jak na rysunku z instrukcji i teraz nie wiem jak ustawić podziałkę.

Czy ten zawór ma się regulować kręcąc w prawo czy w lewo - czy tylko w jedną stronę....?

Wczoraj w kotłowni przeżyłem szok - coś bulgotało strasznie w rurach - koło pompy i na piecu zrobiło się nagle z zadanych 58st. 79st.

Normalnie jestem bezradny - może mi ktoś dać wskazówki jak to ustrojstwo ustawić żeby było dobrze...

Pozdrawiam serdecznie i błagam o wskazówki.

post-7416-1254390779_thumb.png

Opublikowano

obróć tarczę skali o jeden zgodnie z ruchem wskazówek zegara i będzie wszystko ok. Skala i przesłona jest obrotowa.

Wtedy lewe położenie minimalny przepływ prawe położenie maksymalny przepływ (patrząc na skalę od grubszej do najcieńszej w/g instrukcji). Płaska strona górnej części wrzeciona wskazuje pozycję zawieradła zaworu

Opublikowano

No właśnie problem jest w tym że nie potrafię sobie wyobrazić jak ustawione jest to zwierciadło...

Nadmienię tylko że w chwili obecnej po zdjęciu tego pokrętła i skali ustawiłem to wrzeciono płaską częścią na dół (prostopadle do tego półokrągłego znaczka oznaczającego w moim przypadku powrót do kotła).

Jak w takim razie teraz ustawione jest zwierciadło zaworu?

Może powinienem tą płaską stronę wrzeciona ustawić prostopadle do znaczka "kółeczko" oznaczającego w moim przypadku zasilenie instalacji CO...

Normalnie to wrzeciono kręci się w koło i nie znam bazowego ustawienia....

Tragedia :-)

Pozdrawiam serdecznie

 

P.S>

Załączam rysunek jak ustawiłem:

post-7416-1254399885_thumb.jpg

Opublikowano

Witaj, to pokrętło można założyć co 90 st więc jak masz tak jak na zdjęciu to zwierciadło masz w pionie lub w poziomie , wiec zdejmij skalę i załóż pokętło tak jak masz na zdjęciu i przekręć o 45 st w prawo i zobaczysz wtedy która srtona się nagrzewa są dwie możliwości zasilanie z pieca płynie tylko w kierunku zasilania do grzejników i druga możliwość zasilanie z pieca płynie tylko do powrotu kotła , wtedy określisz sobie położenie zwierciadła i będziesz wiedział jak ustawić skalę .pozdrawiam tomek

Opublikowano
No właśnie problem jest w tym że nie potrafię sobie wyobrazić jak ustawione jest to zwierciadło...

Nadmienię tylko że w chwili obecnej po zdjęciu tego pokrętła i skali ustawiłem to wrzeciono płaską częścią na dół (prostopadle do tego półokrągłego znaczka oznaczającego w moim przypadku powrót do kotła).

Jak w takim razie teraz ustawione jest zwierciadło zaworu?

Może powinienem tą płaską stronę wrzeciona ustawić prostopadle do znaczka "kółeczko" oznaczającego w moim przypadku zasilenie instalacji CO...

Normalnie to wrzeciono kręci się w koło i nie znam bazowego ustawienia....

Tragedia :-)

Pozdrawiam serdecznie

 

P.S>

Załączam rysunek jak ustawiłem:

Jak odpowiadałem wcześniej to nie było tego rysunku , jak płaską cześcią w dół to na bank zwierciadło masz pionowo

Opublikowano

Czyli w tym wypadku zdejmuje pokrętło i skale przesuwam o 45st. w prawo i powinno być dobrze ?

W takim ustawieniu tym płaskim na dół i z tak założoną skalą jak mam obecnie , jak przekręcam na maxa w lewo to woda leci z kotła do kotła....

Pozdrawiam

Opublikowano

Grzeję już tak od 17:30 i narazie jakby wszystko okej.

Temp. na powrocie 35st. na grzejniki idzie 38 - na piecu 57st.

Nie wiem czy to prawidłowo ale co jakiś czas temp spada do 50 po czym znowu dochodzi do 57 - 61 i znowu spada do 50...

Pozdrawiam i dziękuję

Opublikowano

Rozumiem, że spada temperatura na kotle? - jeśli tak to wszystko w jak najlepszym porządku. Masz ustawioną temp. na kotle 57 w trakcie pracy CO wychładza się i dobija do zadanej temp...... i tak w koło.

 

Jaki masz kocioł?

Opublikowano

a z tym wrzecionem - to zależy od modelu - u mnie była to płaska blaszka np. w kształcie litery "I" - która blokowała stosowne przepływy. Nie przejmuj się na początku wydaje się to nie logiczne, ale po chwili zastanowienia - banalnie proste urządzenie

Opublikowano

No więc po nocy wszystko wygląda na okej...

Przestało bulgotać - tylko w łazience drabinka wydaje jakieś dźwięki - słychać wpływającą wodę - mimo odpowietrzenia - poza tym wszystko okej.

Dziękuje więc bardzo za pomoc.

 

P.S.

Do JArekLub - Kocioł mam Per Eko KSR 17Kw

 

Pozdrawiam serdecznie

  • 5 tygodni później...
Opublikowano

Witam serdecznie

Chciałem ponownie poruszyć problem z zaworem 4d - wg mnie na bank jest coś źle zamontowane.

Chodzi o to że ten zawór działa nie logicznie. Jak go skręce tak żeby mniej szło na grzejniki a więcej na powrót to przy temp. zadanej na kotle 57st na grzejniki idzie 40st a na powrót 35st.

Jak zawór ustawie w pozycji środkowej to na grzejniki troszkę ponad 40 a na powrót 40st...

O co może tutaj chodzić - czyżby to co w jednym z nowych tematów ?.. - brak dodatkowej pompy na powrocie żeby wspomóc pracę zaworu 4d ??

P.S>

Jak ustawie zawór 4d minimalnie na grzejniki a max na powrót to w rurach bulgocze jakby skądś dostawało się powietrze...

Pozdrawiam i proszę o pomoc

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.