Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam potrzebuje porady a mianowicie mam około 800 mb rurki podlogówki PEX. Pompa Leszno 25/60 i rozdzielacz na 10 obwodów. Zasilanie do rozdzielacza 22mm rurka miedziana( na moje trochę cienka ),chodzi o to że przepływy na rozkręconych rotametrach mają 1.3 l i powrót jest zimny pętlę około 70do 90 m bieżacych PEX. Pompa działa na 3 biegu. Niepokoi mnie bardziej to że zawór mieszający który zastosował hydraulik to afriso kfs 1.6. Dlatego typuje ten zawór do wymiany na minimum kfs 3.2. Jak myślicie czy przepływ wtedy się poprawi ?

IMG_20210122_125003013.jpg

IMG_20210122_213721606.jpg

IMG_20210122_213703007.jpg

IMG_20210122_125008050.jpg

Opublikowano

Policz sobie , 10 pętli po 1,3l/min to masz 13l/min czyli 0,7m3/h czyli mniej niż kvs tego zaworu 

Opublikowano

czyli teoretycznie ten zawór powinien mu dać przepływy rzędu  2,5l/min

Opublikowano

KVS dla danego zaworu jest liczony przy spodku ciśnienia 1bar , jezeli przed zaworem masz 2bary , a za zaworem  1bar wtedy masz te 1,6m3/h , im mniejsza różnica ciśnień tym mniejszy przepływ 

Opublikowano (edytowane)
20 minut temu, ameno25 napisał:

czyli teoretycznie ten zawór powinien mu dać przepływy rzędu  2,5l/min

Bzdura!

Parametr Kvs jest podawany dla spadku ciśnienia równym 1bar ( 10m sł w) na samym zaworze , a pompa jest max 6m sł w a gdzie reszta instalacji.

 

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Dlatego napisałem "teoretycznie" , patrz post wyżej gdzie napisałem od czego zależy faktyczny przepływ 

 

Opublikowano
Godzinę temu, Kkyniu napisał:

Witam potrzebuje porady a mianowicie mam około 800 mb rurki podlogówki PEX. Pompa Leszno 25/60 i rozdzielacz na 10 obwodów. Zasilanie do rozdzielacza 22mm rurka miedziana( na moje trochę cienka ),chodzi o to że przepływy na rozkręconych rotametrach mają 1.3 l i powrót jest zimny pętlę około 70do 90 m bieżacych PEX. Pompa działa na 3 biegu. Niepokoi mnie bardziej to że zawór mieszający który zastosował hydraulik to afriso kfs 1.6. Dlatego typuje ten zawór do wymiany na minimum kfs 3.2. Jak myślicie czy przepływ wtedy się poprawi ?

Dla takich chcianych parametrów rura jest za mała i zaw 3-D też.

Dla przepływów  rzędu 2l i 10 obiegach powinna być rura Cu28 na całej długości i zaw 3-D z Kvs ok 4,5,  nawet Kvs 6 będzie dobre.

I to chyba zamyka dyskusję o tym co jest źle.

Opublikowano

Kolego "ameno25"rozumie z tego co napisałeś że wymiana zaworu na kvs powinna pomóc ale pewnie trzeba by pozmieniać rurki 22 na 28 ? Czy dobrze Cię rozumiem?

Opublikowano

Ja jestem amatorem hydrauliki , kolega Sambor jest profesjonalistą , wyżej napisał co musisz zrobić 

Opublikowano
W dniu 4.02.2021 o 16:22, sambor napisał:

Dla takich chcianych parametrów rura jest za mała i zaw 3-D też.

Dla przepływów  rzędu 2l i 10 obiegach powinna być rura Cu28 na całej długości i zaw 3-D z Kvs ok 4,5,  nawet Kvs 6 będzie dobre.

I to chyba zamyka dyskusję o tym co jest źle.

Dziękuję ślicznie za odpowiedź

Jeszcze raz dzięki za informacje. Cu zmienione na 28 zawory z 3/4 na 1 '' i wszystkie kształtki  na większe. Zawór 3-d z kvs 1.6 wymieniony na 4.2. Przepływ wzrósł z 1.3 do 2.2 l/min

Opublikowano

To i tak szału nie ma , 

Opublikowano

Pewnie jak by to zrobił na 5/4 wszystko i grubsza rurka to by były jeszcze większe ale dla mnie są już wystarczające podłogi w końcu robią się ciepłe po godzinie palenia a nie po dobie

Opublikowano

 Sprawdz jeszcze wydajność tej pompy , 

Opublikowano
Producent:LFP Leszno

PARAMETRY:

Waga:5 kg
Wysokość podnoszenia max:do 6 m
Wydajność max:4m3/h
Stopień ochrony:IP44
Ciśnienie robocze :10 bar
Temperatura czynnika:+5 do 110°C
średnica przyłącza:1"
Rozstaw śrubunków:180 mm
Opublikowano
3 minuty temu, sambor napisał:

Jest dobrze.

Po co większe przepływy?

Dla pex16 2l to praktycznie max

Mnie one satysfakcjonują. Podłogi Ciepłe przy nie spaleniu tony opału na raz także jest ok ?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.