To jest mieszkanie 70m2 na wsi. Budynek jeszcze nie jest ocieplony.

Ale do termostatu pokojowego potrzebuję zawór czterodrogowy, tak? Czyli musiałbym przerobić instalację, bo na chwilę obecną mam zawór ATV i zabezpieczający piec no i pompy ale żadnego mieszającego.

Opublikowano

Przy nie ocieplonym budynku słabo widzę pracę z termostatem , chyba że dołożyć zawór 3D obniżający temp na CO , pompa kotłowa i wybieg pompy CO od temperatury.

Wtedy podnosisz zadaną do 70* , na instalację 38 - 45 . Jak termostat - czujnik da sygnał że ma wygasić palnik na kotle temp podskoczy przy wygaszaniu o dobrych kilka stopni , ustawiony wybieg nawet na tanim zwykłym termostacie za 50 zł ustawiony wyłącz pompę dopiero przy 60 * pozwoli na wydłużenie czasu przerwy między rozpaleniami.

Zawsze to taniej niż kupować palnik gdzie pewnie foto nie będzie pasować , przewód od sterownika do palnika trzeba przerabiać .

Na razie próbuj zmniejszać podawanie i rozciągać moc jak to nieocieplony budynek to może uda się doprowadzić do sytuacji gdzie tych przegrzań nie będzie, albo przynajmniej uda się je zminimalizować 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.