krzysiekbyd Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #26 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 czy naczynie wzbiorcze ma byc niżej od bojlera wężownicy ?? bo mam na tym samym poziomie i co z tą pompa moja jest zamontowania w pionie Cytuj
sambor Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #27 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Musi być min 30 cm ponad zasobnik ciepłej wody. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #28 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Pompie jest wszystko jedno jak jest zamontowana (lecz wałek silnika powinien być obowiązkowo poziomo).poz Hermogenes 1 Cytuj
krzysiekbyd Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #29 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 chyba mam słabe cisnienie na zegarze baromierz wskazuje na 1 biegu 0,4 2 biegu 0,6 3 biegu 0,7 w czym problem ?? reszta po przełożęniu ustała nie zapowietrza sie i pompa pracuje bardzo cicho Cytuj
Hermogenes Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #30 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Dobrze jest i tak ma być .POz Hermogenes Cytuj
krzysiekbyd Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #31 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 (edytowane) Dziękuje :) Wszystko podłączone odpowietrzenie bojlera też . Zaraz przepale w piecu i zobaczymy :) ps Piękne jest chodzic po domu z ogrzewaniem podłogowym a w łazience mógł bym nawet spac ;) Edytowane 20 Sierpnia 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #32 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 (edytowane) U ciebie nie podoba mi się to naczynie z dolewaniem wody , w takiej instalacji woda powinna być dolewana ( uzupełniana ) od dołu aby powietrze mogło ujść z instalacji przez naczynie wzbiorcze a ty masz napełnianie od góry, czyli zamykasz wodą powietrze w rurach, Kilka razy wymieniałem takie naczynia z pływakiem na zwykłe - są dużo tańsze i bezproblemowe. Edytowane 20 Sierpnia 2015 przez sambor Cytuj
krzysiekbyd Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #33 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 tak mam takie jak napisałes uzupełnienie z boku z zaworem jak w wc ;) .a co proponujesz ?? jakies inne rozwiązanie ?? troche powietrze lata mi po obiegu ach sam juz nie wiem Cytuj
krzysiekbyd Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #34 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 moje naczynie http://allegro.pl/naczynie-wzbiorcze-do-kominka-15l-super-promocja-i5098418428.html i kilka razy słyszalęm bulkotanie w zbiorniku pewnie powietrze z instalacji sie wydostało czyli oki ?? Cytuj
sambor Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #35 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Tu trzeba poczekać, a pompa niech pracuje na najniższym biegu , nawet przy zimnym kotle , powietrze jak trafi w obiegu na rurę wzbiorczą to przez nią wyleci do góry, Cytuj
krzysiekbyd Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #36 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Dziękuje za pomoc . Bez waszej pomocy nie dał bym rady :P schemat z tematu jest OKI Cytuj
sambor Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #37 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 To możesz teraz sprzedawcę wyszkolić, aby innym kitu nie wciskał. Cytuj
krzysiekbyd Opublikowano 21 Sierpnia 2015 #38 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 (edytowane) ach szkoda gadac ;) nie wiem dlaczego ale na kratki.pl też pompa jest podpięta pod zimną wode ( powrót ) Bardzo dziękuje za pomoc :) Edytowane 21 Sierpnia 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2015 #39 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Ale na tej stronie w układzie pracy stosują dwie rury - wzbiorczą z powrotu kominka i bezpieczeństwa z zasilania - układ odpowietrza się przez rurę bezpieczeństwa. Natomiast "kwiatkiem" jest układ zamknięty bez naczynia wzbiorczego , tylko z zaworem bezpieczeństwa - co jest sprzeczne z normami. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 21 Sierpnia 2015 #40 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Pompa może być podpięta na powrocie lecz wysokość zamocowania naczynia przy ciśnieniu jakie podałeś na 3 biegu musiała by wynosić więcej niż 7 metrów.poz Hermogenes Cytuj
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2015 #41 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Nie 7m tylko 0,7x wysokość podnoszenia pompy, co w przypadku pompy 25/40 wynosi 2,8m przewyższenia naczynia nad najwyższym odbiornikiem. Cytuj
krzysiekbyd Opublikowano 25 Sierpnia 2015 #42 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 To bede musiał jeszcze przerobic czyli obniżyc bojler :( ..Chciałem jeszcze zapytac o listwe rozdzielacza mam grzana podłoge salon i łazienke. jeden z układów jest chłodniejszy na zasilaniu i powrocie ;/ . Tak sobie myśle zeby to pospinac w jeden układ ?? Cytuj
sambor Opublikowano 25 Sierpnia 2015 #43 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Taki objaw to: mniejszy przepływ spowodowany większą długością pętli lub zapowietrzona pętla. Jak jest obniżana temp wody na podłogówkę? Cytuj
krzysiekbyd Opublikowano 25 Sierpnia 2015 #44 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Niestety nie mam jeszcze regulacji temperatury steruje zaworami przy listwie ;/ możesz coś zaproponowac ?? podglądałem na alle... .pl ;) najlepszy był by na rure ?? Cytuj
sambor Opublikowano 25 Sierpnia 2015 #45 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Jakie długie są te pętle? Cytuj
krzysiekbyd Opublikowano 25 Sierpnia 2015 #46 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 (edytowane) 84 metry rury pex 1/2 salon i Łazienka 24 metry Edytowane 25 Sierpnia 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 25 Sierpnia 2015 #47 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 No to w salonie tylko pompa + zaw RTL 3/4" , a na łazienkę zawór RTL 1/2" zamontowany na powrocie 1 Cytuj
krzysiekbyd Opublikowano 25 Sierpnia 2015 #48 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 (edytowane) Dziękuje :) cena zaworu RTL ;/ ale co zrobic ;/ .Jutro montuje reszte grzejników 3 sztuki długosc 180 wyjscie 3/4 a ja mam pex 1/2 musze zredukowac ;/ . Na piecu temperatura max 48 stopni pompa na 2 biegu zmniejszyc ?? . Sam piec z siebie daje bardzo dużo ciepła a wiec grzejnik w salonie chyba nie potrzebny ;) chociaz chyba zaloże niech sobie wisc. Edytowane 25 Sierpnia 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
krzysiekbyd Opublikowano 28 Sierpnia 2015 #49 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 (edytowane) wiadomo jak lato to grzejniki wyłączone ;). Dzisiaj chciałem nagrzac wode użytkową . Rozpaliłem .Temperatura na termometrze dobiła 55- 60 stopnii no i sie zaczeło woda w bojlerze troche sie nagrzała ale w wyrównawczego zaczeło buzowac wrzenie ;/ az pokrywa spadła :( jak się ratowac w tej sytuacji ?? Edytowane 28 Sierpnia 2015 przez krzysiekbyd Cytuj
sambor Opublikowano 29 Sierpnia 2015 #50 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Po prostu wytworzyłeś więcej ciepła niż mogłeś odebrać. Mniej palić i pompa CWU na max bieg Może trzeba w sterowniku ustawić niższa temp startu pompy CWU Cytuj