Sebekxl Opublikowano 27 Listopada 2020 #1 Opublikowano 27 Listopada 2020 Witam.Nie rozumiem do konca tej histerezy.Mam ustawioną temperaturę na 60 st.,histereza 2 st.Jak spadnie poniżej 58 to kocioł zaczyna pracę.Kiedy kocioł powinien przyjść w tryb czuwania?Po osiągnięciu 60 st.,czy 60 + 2st?U mnie jakos dziwnie podbija aż do 65 st. Cytuj
marcin Opublikowano 27 Listopada 2020 #2 Opublikowano 27 Listopada 2020 Nie napisałeś żadnych szczegółów dotyczących kotła/sterownika. Generalnie proces spalania jest dość bezwładny. Po włączeniu czuwania zanim palnik "zwolni" temperatura często przebija zadaną. I odwrotnie - zanim się "rozpędzi" często spada poniżej zadanej. Nie jest to nic nadzwyczajnego przy spalaniu dwustanowym (praca/czuwanie). Cytuj
Sebekxl Opublikowano 27 Listopada 2020 Autor #3 Opublikowano 27 Listopada 2020 (edytowane) Kocioł Sas Bio Efekt 17 kw.Sterownik tech st 555p. Rozumiem że temperatura może wzrosnać np do 62-63 st.Ale kocioł do temperatury 65 ciągle pracuje.Gdy osiągnie 60 st to moc wentylatora spada do 1% i tak pracuje do 65 stopni a to trwa nawet pół godziny.Wcześniej tak nie było.Może zobaczyć jak się będzie zachowywał przy wyższej histerezie,np 5 st. Zaznaczę,że kocioł chodzi cały czas w trybie PID. Edytowane 27 Listopada 2020 przez Sebekxl Cytuj
Kazio321 Opublikowano 27 Listopada 2020 #4 Opublikowano 27 Listopada 2020 Masz jakiś regulator pokojowy ? Cytuj
Sebekxl Opublikowano 27 Listopada 2020 Autor #5 Opublikowano 27 Listopada 2020 Nie mam regulatora pokojowego. Cytuj
Kazio321 Opublikowano 27 Listopada 2020 #6 Opublikowano 27 Listopada 2020 A czy w PID nadzor masz włączona funkcje wygaszanie ? Cytuj
Snurq Opublikowano 27 Listopada 2020 #7 Opublikowano 27 Listopada 2020 Nadzór w pracy PID załącza się przy temperaturze zadanej +5*C Cytuj
Kazio321 Opublikowano 27 Listopada 2020 #8 Opublikowano 27 Listopada 2020 Co ty nie powiesz :) Napisalem czy ma włączona funkcje wygaszanie . Jezeli nie to powinien przejsc w nadzor jeżeli tak to powinien się wygasić po przekroczeniu 2stopni od zadanej . Cytuj
Snurq Opublikowano 27 Listopada 2020 #9 Opublikowano 27 Listopada 2020 Nie rozumiem Cię, odpowiadam tylko na pytanie które zadał w pierwszym poście Po osiągnięciu 60 st.,czy 60 + 2st?U mnie jakos dziwnie podbija aż do 65 st. Cytuj
TommyLee Opublikowano 27 Listopada 2020 #10 Opublikowano 27 Listopada 2020 Witam.Nie rozumiem do konca tej histerezy.Mam ustawioną temperaturę na 60 st.,histereza 2 st.Jak spadnie poniżej 58 to kocioł zaczyna pracę.Kiedy kocioł powinien przyjść w tryb czuwania?Po osiągnięciu 60 st.,czy 60 + 2st?U mnie jakos dziwnie podbija aż do 65 st.Przy pracy z Pid histereza nie ma zastosowania. Cytuj
Kazio321 Opublikowano 27 Listopada 2020 #11 Opublikowano 27 Listopada 2020 Ale autor nie napisal czy mu przechodzi w nadzor czy się wygasza . Cytuj
Sebekxl Opublikowano 27 Listopada 2020 Autor #12 Opublikowano 27 Listopada 2020 (edytowane) 2 godziny temu, Kazio321 napisał: Co ty nie powiesz :) Napisalem czy ma włączona funkcje wygaszanie . Jezeli nie to powinien przejsc w nadzor jeżeli tak to powinien się wygasić po przekroczeniu 2stopni od zadanej . Tryb wygaszania jest włączony,zawsze był.Z tego co pamiętam to zawsze przechodził w tryb czuwania po osiągnięciu w tym przypadku 62 stopni.Teraz przechodzi dopiero przy 65. Przy spadku o 2 stopnie rozpalał się,wentylator przykladowo chodził na 12%,przy 60 przechodzil w 1% i przy 62 tryb czuwania.Teraz przy 60 przechodzi wentylator na 1% i tak pracuje do 65 stopni.Zanim dobije do 65 to mija sporo czasu. Edytowane 27 Listopada 2020 przez Sebekxl Cytuj
1mps Opublikowano 1 Grudnia 2020 #13 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Witam. Przy pracy w PID piec zawsze przeciąga 5 st i dopiero po przekroczeniu tej wartości wchodzi w nadzór, zakładając oczywiście że ustawienia są na tyle mocne że przekraczają zapotrzebowanie. Natomiastprzy spadku o 2 piec się zalącza. Wszystkie sterowniki TECHa tak mają. Procenty to nie moc wentylatora tylko aktualna moc pieca.( trochę dziwnę prawda a jednak prawdziwe). Przy 1% piec chodzi na minimalnych ustawieniach tz, podaje minimalną dawkę stosując maxmalną przerwę zapisaną w ustawieniach. Kiedy pokazuje 12% tz sterownik wydłużył o jakąś wartość min dawkę oraz skrócił o jakąś wartość max przerwę. Kto nie wierzy stoper w telefonie i można sprawdzić. Żeby piec pracował w pracy ciągłej wystarczy wydłużyć odpowiednio przerwy min i max stosownie do zapotrzebowana budynku. Cytuj
Kazio321 Opublikowano 1 Grudnia 2020 #14 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Ale jego kociol ma pracowac na dwustanie a nie z nadzorem . Żeby kociol przeszedl w nadzor musisz wyłączyć wygaszanie w menu instalatora. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🔧 Szukasz fachowca?
Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu
🛠 Szukasz kotła na paliwo stałe?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.