TomOzga Opublikowano 20 Listopada 2020 #1 Opublikowano 20 Listopada 2020 Witam. Mam konkretne pytanie . Czy ta instalacja jest prawidłowo wykonana? Coś mi nie pasuje z zaworem trójdrożnym. Nie powinien on być podłączony do powrotu bezpośrednio bo tutaj jest zasilanie ,wyjście na grzejniki w górę i do rozdzielacza w lewo. Cytuj
TomOzga Opublikowano 20 Listopada 2020 Autor #2 Opublikowano 20 Listopada 2020 Czy mieszanie jest zapewnione przez obieg z rozdzielaczem? Cytuj
Darekgra Opublikowano 20 Listopada 2020 #3 Opublikowano 20 Listopada 2020 (edytowane) Instalacja na pewno jest źle wykonana Do zaworu 3D podłączone dwie pompy i dwa różne obiegi... jak to ma działać? Edytowane 20 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
TomOzga Opublikowano 20 Listopada 2020 Autor #4 Opublikowano 20 Listopada 2020 (edytowane) Też tak myślałem. Jak to powinno wyglądać? Czy do zaworu podłączyć powrót a odłączyć podłogówkę i dać ją przed zaworem 3D? Rozdzielacz podłogówki jest z grupą pompowo mieszającą. Edytowane 20 Listopada 2020 przez TomOzga Cytuj
Darekgra Opublikowano 20 Listopada 2020 #5 Opublikowano 20 Listopada 2020 Tak. Tylko należy zachować poprawność podlaczen. Cytuj
TomOzga Opublikowano 20 Listopada 2020 Autor #6 Opublikowano 20 Listopada 2020 Dziękuję za pomoc. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.