Opublikowano

Witam.

Zaczynam właśnie przygode z Lazarem i mam pytanie do posiadaczy takich kotłów.

Problem polega na tym że podczas normalnej pracy i wyłączeniu priorytetu cwu wogule nie grzeje wody użytkowej.

Czy to normalne? Poza tym nawet przy gorących grzejnikach powrót do pieca jest zimny.

Do ogrzania nowy dom. 60m2 podłogówki na parterze i grzejniki na piętrze 6szt.

Opublikowano
6 godzin temu, Super78 napisał:

Czy to normalne?

Nie. 

Opublikowano
  • Autor

A mssz może jakiś pomysł dlaczrgo tak sie dzieje?

Piec podłączony według schemstu i zrobione pierwsze odpalenie przez serwisanta. 

Opublikowano

Pomysłów mam wiele, ale moje okulary nie pokazują co i jak masz.

 

Opublikowano
  • Autor

Problem jest następujący. Nastawienia na picu fabryczne poza mieszaczem1 50 stopni i mieszaczem2  35stopni. Piec tem.75 i dobija do 55 i uruchamia pompy co i powrotu. Po kilku minutach temperatura na mieszaczu1 spada i wyłącza pompy. Tak przez 3 godziny i powrót instalacji zimny. Instalacja na zaworze czworodrożnym. Pozycja zaworu czterodrożnego cały czas na maksa na zasilanie instalacji i mam wrażenie że ani troszke nie puszcza na powrót(na zawór tv 55) ciepłej wody a piec dostaje na maksa zimą z powrotu i sie wychładza.

Zamontowałem panel do sterowania pokojowego z zadaną tem. pokojową 21 ale to nic nie dało.

Po całym dniu w kotłowni jedyne co sie udało to rozpędzić instalacje ale po zakręceniu wszystkich grzejników na pietrze  oprócz jednego i puszczanie kolejnych w jakiś odstępach czasowych.

Przedtem grzały ledwo do połowy. Po razpędzeniu instalacji ruszyła i podłogówka na parterze i piec zaczął trzynać temperature. Niestety po wyłączeniu sie pieca i ponownym rozpaleniu znów ten sam problem.

Piec Lazar Smartfire 15 + sonda.Panel pokojowy z termostatem. Na piętrze 8 grzejników. Na parterze około 60m2 podłogówki. Instalacja na zaworze czterodrożnym z siłownikiem. Wszystko podłączone zgodnie ze schematem. Odebrane i odpalone na pierwszyn rozruchu przez serwisanta.

Dzwoniłem do Lazara w sprawie nastawień ale dostałem numer do jakiegoś kierownika który i tak nie odbiera.

Jalieś pomysły?

Opublikowano

zdjęcia , rysunek

Opublikowano
  • Autor

Zdjecia instalacji moge wrzucić jutro bo jeszcze nie mieszkam. Dodam jeszcze że zbiornik na cwu 250L dwupłaczczowy wpięty na zawór tv55.

 

Opublikowano

zrób rysunek/schemat jak masz to podłączone.

Opublikowano

Patrząc na schemat to masz źle zrobione. To nie będzie działać, co sam pewnie zauważyłeś. Musisz się zdecydować, albo zawór 3D albo 4D. W tej konfiguracji to jest spaprane.

Opublikowano
  • Autor

Dobra ale takiego układu wymaga producent.

Screenshot_20201118-222519_Drive.jpg

Screenshot_20201118-222728_Drive.jpg

U mnie układ z rysunku 26

Screenshot_20201118-222740_Drive.jpg

Dochodzi jeszcze jedna sprawa wynikajaca z opisu w instrukcji montażu kotła. Jeżeli zasobnik cwu jest wiekszy niż 220L to musi być wpięty na zawór TV55.

Opublikowano

Układ jest zły i nie będzie działał. 

Musisz przerobic. Musisz dołożyć sprzęgło i zrobić wedlug rysunku 27 ale w układzie zamkniętym. 

Producent nie zawsze ma rację i najczęściej te rysunki robią ludzie nie do końca mający pojęcie. 

W zasadzie to powinieneś kazać im ustawić tą instalację. Podejrzewam że w tri miga usunęli by schemat. 

 

Wejdź na stronę pellux.pl i wybierz u góry zakładkę schematy. Tam masz poprawne instalacje niezależnie jaki kocioł na pellet.

Edytowane przez Gonzo19

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.