Witam

Mam problem z dobraniem ustawień pieca

Piec Krzaczek: SKP MAX 12kw

Sterownik: Tech ST-480

Ustawienia aktualne:

Temperatura: 60c

Czas podawania: 9s

Przerwa podawania: 60s

Siła nadmuchu: 50

Praca podtrzymania: 20s

Przerwa podtrzymania: 15min

Problem polega na tym że tworzą się spieki i powstaje bardzo dużo popiołu bo około 10l wiadro to ok 2-3dni

Edytowane przez Qarol19
Opublikowano

Podaj jakiej kaloryczności jest węgiel i jaki masz potencjał podajnika

Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Kaloryczność według Pana ze składu to 28mj/kg, gdzie sprawdzić ten potencjał podajnika.

Ten sam ekogroszek spala się u znajomego zupełnie inaczej nie ma spieków ani aż tyle popiołu tylko u niego jest piec defro 

Opublikowano

No dobra, załóżmy że masz potencjał podajnika 15kg/h to masz wynik bardzo kiepski. Ustaw tak : 8 sek podawanie, 50 sek przerwy. I obserwuj aha jeszcze zmniejsz wentylator do 40, i daj znać

Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Ja osobiście spróbowałbym tak:

czas podawania  5 sek, 

Przerwa podawania 30 sek

 

Praca podtrzymania: 10s

Przerwa podtrzymania: 25 minut

Częstsze, a krótsze podawania w trybie "praca" pozwolą ruszyć złożem na palniku i powinno zmniejszyć się powstawanie spieków.

Wydaje mi się, że za dużo i za często podajesz węgiel w "podtrzymaniu"

Nie wiem jaki masz wentylator (o jakiej mocy) dlatego nie odniosę się do siły nadmuchu.

Opublikowano
W dniu 1.11.2020 o 15:09, voywit35 napisał:

No dobra, załóżmy że masz potencjał podajnika 15kg/h to masz wynik bardzo kiepski. Ustaw tak : 8 sek podawanie, 50 sek przerwy. I obserwuj aha jeszcze zmniejsz wentylator do 40, i daj znać

Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
 

Dobra przetestowałem to ustawienie przez 2 dni jest trochę lepiej jest mniej spieków i mniej popiołu, ale jeszcze nie jest idealnie spieki występują ale mniejsze. 

Opublikowano

Zrób foto spieków, czy są to spieki koksowe, czy żużlowe , o te drugie bym się nie martwił

Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Panowie to nie ma co główkować, przecież od razu rzuca się w oczy siła nadmuchu.

Proponuję dawka 5s

Przerwa 35 s ( dawka 1:7 )

Nadmuch 27 max 29

Piec służy do palenia a nie do podtrzymania, Skód takie dawki ?

Praca podtrzymania 1 s co 3 min.

Wentylator 30 , czas pracy 30 s przerwa 7 min.

Te ustawienia powinny załatwić problem, drobna korekta we własnym zakresie.

Opublikowano

Witam zostaw 9 s podawania przerwa na 68 s wiatr zejdz na 35 % 

Podtrzymanie 9 s przerwa 25 min

Wiatr do 30 s 35 %

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.