Witam

 

Właśnie w niedługim czasie będę robił od podstaw ogrzewanie c.o. Instalacja (rurki,kształtki) będzie cała w miedźi,ale zatrzymałem sie na etapie wyboru i połączenia grzejników.I tutaj moja wielka prośba:

 

- jakie grzejniki polecacie z tych dwóch rodzaji : stalowe PURMO czy miedz-aluminiowe Regulus

 

- druga sprawa to czy można połączyć grzejniki stalowe ,np Purmo z instalacja wykonana w miedzi oraz czy trzeba stosować w tym połączeniu przekładki dielektryczne oraz inhibitory

 

- trzecia sprawa to obliczenie mocy grzejników: budynek to piętrowy "klocek" o pow. 110 m2 ,cały z cegły,nieocieplony.Szacunkowo biorę na parter 120kW/m2 ,łazienka 130kW/m2, a na piętro 110kW/m2 .Czy czasem nie przesadziłem z takim zapotrzebowaniem na ciepło ???

 

Artur

Opublikowano

ad moc na m kw - kpisz czy o drogę pytasz - na tylu kW to się grzeje boiska czy fabryki - Jeden grzejnik Al KFA 10żeb daje jakieś 1500W w realu (delta T = 20st). Przecież to jakieś nieporozumienie metrologiczne -

Kłaniam i poważam,

Adam

Opublikowano
Witam

 

Właśnie w niedługim czasie będę robił od podstaw ogrzewanie c.o. Instalacja (rurki,kształtki) będzie cała w miedźi,ale zatrzymałem sie na etapie wyboru i połączenia grzejników.I tutaj moja wielka prośba:

 

- jakie grzejniki polecacie z tych dwóch rodzaji : stalowe PURMO czy miedz-aluminiowe Regulus

 

- druga sprawa to czy można połączyć grzejniki stalowe ,np Purmo z instalacja wykonana w miedzi oraz czy trzeba stosować w tym połączeniu przekładki dielektryczne oraz inhibitory

 

- trzecia sprawa to obliczenie mocy grzejników: budynek to piętrowy "klocek" o pow. 110 m2 ,cały z cegły,nieocieplony.Szacunkowo biorę na parter 120kW/m2 ,łazienka 130kW/m2, a na piętro 110kW/m2 .Czy czasem nie przesadziłem z takim zapotrzebowaniem na ciepło ???

 

Artur

 

no nie kW tylko W/m2

Opublikowano

No fakt ,mój błąd ..powinno być W/m2 :) Przepraszam.

 

A czy możecie mi udzielic odpowiedzi na moje pytania ???

Opublikowano

Czyli z tego wyliczenia wynika ,że to około 105 W/m2 - a to mi sie wydaje ,że jest w tym momencie za mało jak na nieocieplony budynek z lat 80.Dodam ,że wysokość pomieszczeń jest typowa - 2,60.

Opublikowano

Stalowe grzejniki są OK. Jednak nie Purmo, za podobną kasę kupisz Kermi albo jekieś belgijskie (Henrad, Radson). Możesz śmiało je połączyć z miedzią. Jeżeli chodzi o dobór to powiedzmy 80 W/m2 i moc dla parametrów 70/55/20. Warto by grzejniki dobrał fachowiec. Pozdrawiam.

Opublikowano
Warto by grzejniki dobrał fachowiec. Pozdrawiam.

 

Tak wszystko dobrze tylko znajdź mi dobrego fachowca :) Było u mnie dwóch i każdy "ciągnął " na swoja stronę .Jeden obliczał 100W/m2 , drugi 140 W/m2 - rozpiętość bardzo duza.Jeden polecał grzejnki z marketu które są na promocji,drugi Idmar-a lub Purmo .

 

I bądź tu mądry :)

Opublikowano

Przebijali się kto zaoferuje gorsze :/

 

Kup sobie grzejniki w sklepie internetowym i niech montują co masz kupione. Inaczej kupisz albo drogo albo szmelc. Pozdrawiam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.