RetiredRocco Opublikowano 19 Października 2020 #101 Opublikowano 19 Października 2020 Pany przekręciłem ten trzpień na godzinę 4.30.. pokrętło siłownika dałem na 5 (wg wskazówek Darekgra ) i założyłem na zawór. Następnie podbiłem temperaturę na siłowniku żeby zobaczyć jak to będzie pracować. Pokrętło zaczęło kręcić się w lewo i doszło do pozycji nr 10. Ale temperatury w ogóle nie podniosło. Przepływy mam w normie na obwodach, pompka podłogowa pracuje. Czy to znaczy, że muszę zmienić kierunek obracania się siłownika? Wrzucam zdjęcia siłownika i zaworu na chwilę obecną.Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Cytuj
tomekb Opublikowano 19 Października 2020 #102 Opublikowano 19 Października 2020 Teraz jest zamknięte zasilanie. Zamień kabelki , jak zadziała to trzeba będzie przestawić skalę ... , ale to potem . Cytuj
RetiredRocco Opublikowano 20 Października 2020 #103 Opublikowano 20 Października 2020 Przestawienie przesłony i zmiana kierunku obracania się siłownika pomogła. Sterownik siłownika zaworu 3d już nie przepuszcza większej temperatury. Dzięki każdemu za porady Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Cytuj