Rafciop Opublikowano 30 Sierpnia 2020 #1 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Witam, Mam instalację C.O. na miedzi natomiast grzejniki będą podłączone są od rozdzielacza pexem. Trochę czytałem o przeciwwskazaniach aby nie używać aluminium przy miedzi a grzejniki aluminiowe muszą być bo już dawno kupione. Jak powinienem połączyć grzejniki z pexem (złączki są mosiężne więc to stop miedzi z cyną)? Jak to jest, że zalecane jest łączenie grzejników stalowych i miedzi a aluminium nie. Różnica potencjałów przecież pomiędzy stalą i miedzią występuje. Mniejsza bo mniejsza ale występuje. Na chłopski rozum to najbardziej dobrana para to grzejniki aluminiowe i stal nierdzewna. Czyli co najlepiej połączyć grzejniki poprzez nyple ze stali nierdzewnej z gumowym oringiem? Cytuj
HarryH Opublikowano 30 Sierpnia 2020 #2 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Szereg elektrochemiczny jest tu odpowiedzią. Najważniejsze, by nigdzie w instalacji nie było cynku. Jeśli to alu nie jest jakoś zabezpieczone, to w razie gazowania przy rozruchu możesz ratować się połączeniem elektrycznym wszystkiego (zerowaniem). Cytuj
Hermogenes Opublikowano 31 Sierpnia 2020 #3 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Możesz zalać wodą demineralizowaną ograniczy to proces elektrolizy. Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
HarryH Opublikowano 31 Sierpnia 2020 #4 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 (edytowane) Może być odwrotny efekt, ponieważ nie nastąpi pasywacja aluminium. Dopiero duże instalacje wody lodowej lub CO dopełnia się wodą demineralizowaną, żeby precyzyjnie dawkować inhibitory. Edytowane 31 Sierpnia 2020 przez HarryH Cytuj
Hermogenes Opublikowano 31 Sierpnia 2020 #5 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 To grzejniki nie są poddawane pasywacji przemysłowej? Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
HarryH Opublikowano 31 Sierpnia 2020 #6 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Diabli wiedzą, co tam kolega nabył. Większość powinna być ze stopu odpornego na takie krzyżówki metali w instalacji. Sama pasywacja i tak uszkodzi się przy skręcaniu członów. Cytuj
Rafciop Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Autor #7 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 (edytowane) Grzejniki są na pewno pokryte jakimś zabezpieczeniem ale jakim to kto go tam wie. Nie będę ich rozkręcał bo po co. Grzejniki były kupione po 100 od łepka firmy EQUATION (leroymerlin) więc podłącze jak się posypią to najwyżej się wymieni. Gwarancję z tego co piszą mają 20 lat i nie ma wykluczeń żadnych więc w sumie to mi lotto. Edytowane 31 Sierpnia 2020 przez Rafciop Cytuj
HarryH Opublikowano 31 Sierpnia 2020 #8 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Tylko jeżeli te grzejniki faktycznie przekorodują (nie wiemy co tam w sumie ten market pcha), to produkty korozji odłożą się na rurach miedzianych (najwyższy potencjał) oraz będą szlamować kocioł, zapychać filtry i uszkadzać pompki. Cytuj
emigrant Opublikowano 31 Sierpnia 2020 #9 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 (edytowane) Taką instalację trzeba zalewać inhibitorem korozji i tyle w temacie. Woda ma być w takiej instalacji uzdatniona. Ja zalewam FERDOM CH-2 COPAL. Jest jeszcze dość popularny Sentinel X100. Mam też instalację miedzianą, grzejniki aluminiowe Fondital, kocioł stalowy, bojler z kwasówki. Jak widać różne rodzaje metali. Instalacja objęta połączenien wyrównawczym. O ile dobrze pamiętam grzejniki aluminiowe Fondital to nie jest czyste aluminium. To stop aluminium w miedzą, czy coś takiego..., gdzie nie ma przeciwwskazań co do instalacji miedzianej. Edytowane 31 Sierpnia 2020 przez emigrant Cytuj
tommy07 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 #10 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Dla takich połączeń to najlepiej dolać inhiblitor korozji nap FERNOX i śpisz spokojniej bo grzejniki z leroya nie są najwyższych lotów. https://allegro.pl/oferta/ferdom-ch-2-copal-inhibitor-korozji-1l-nowy-5996249458 Cytuj
HarryH Opublikowano 31 Sierpnia 2020 #11 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 W używanej instalacji można sobie napytać biedy lejąc te inhibitory bez wcześniejszej analizy wody. To nie jest takie proste. Cytuj
emigrant Opublikowano 31 Sierpnia 2020 #12 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 O jakie "biedy" Ci chodzi? W sumie ja zalewam inhibitorem od nowości instalacji, ale mniejsza o to. Jak możesz rozwiń swoją myśl. Ważne, aby nie lać wody zmiękczonej z jonami sodu do instalacji CO. Ma być woda surowa, wodociągowa. Do niej inhibitor. Cytuj
HarryH Opublikowano 31 Sierpnia 2020 #13 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Może się odspoić kamień z rur i płynie wtedy taka ostra kasza biało-zielona niszcząc pompy i zamulając kocioł, wężownice cwu. Czasem nawet słychać lokalne podgotowania, jeśli jest ruszt wodny. Cytuj
Rafciop Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Autor #14 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Wodę się zbada i jak trzeba to inhibitor zaleje ale czy nie lepiej sprzedać te grzejniki i kupić stalowe / miedziane? Cytuj
emigrant Opublikowano 31 Sierpnia 2020 #15 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 (edytowane) Godzinę temu, HarryH napisał: Może się odspoić kamień z rur i płynie wtedy taka ostra kasza biało-zielona niszcząc pompy i zamulając kocioł, wężownice cwu. Czasem nawet słychać lokalne podgotowania, jeśli jest ruszt wodny. To prawda. Tak może się stać przy starej, zasyfionej instalacji. 12 minut temu, Rafciop napisał: Wodę się zbada i jak trzeba to inhibitor zaleje ale czy nie lepiej sprzedać te grzejniki i kupić stalowe / miedziane? Jak już kupiłeś to używaj tych. Przez najbliższe 20 lat nic im nie powinno się stać nawet jak nie użyjesz inhibitora. Poza tym nie ma grzejników z czystego aluminium, to są jakieś stopy, że można łączyć taki grzejnik z miedzianą instalacją. Ogólnie grzejniki aluminiowe to słaby pomysł. Ani to się nie nadaje do kotłów, ani do pomp ciepła. Klasyczne Purmo C33 i nic nie trzeba lepszego. Co najgorsze w aluminiowych to bardzo trudno zachować w nich czystość, sanitarność. Duża ilość zakamarków, że nie idzie dojść w te miejsca i wyczyścić z kurzu. Najlepiej zdemontować taki grzejnik i umyć myjką ciśnieniową... Edytowane 31 Sierpnia 2020 przez emigrant Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.