Sprzęgło Chydrauliczne Jak Wykonać

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich forumowiczów chce wykonać sobie sprzęgło chydrauliczne max mocy przekazywanej ok 40kw otóż nie wiem jak się do tego zabrać co mi będzie potrzebne jak obliczyć długość i średnice takiego sprzęgła .?

Opublikowano

tak bez obliczeń to rura fi 80-100mm długosc ok 40-50cm przez srodek rury wdłuż blacha perforowana z otworami ok 4-6mm i zaspawac z góry i z dołu no i kruciaki min 5/4 ale to wiadomo jak wspawać

a tak naprawde to nie wiem czy opłaca sie samemu w to bawic

Opublikowano
  • Autor

dzięki za odpowiedź a jakie zadanie spełnia ta blacha perforowana wewnątrz sprzęgła

Opublikowano

ze woda która jest pompowana jedna pompą nie wprowadzała w ruch wody w drugim obiegu jesli pompa drugiego obiegu stoi a po drugie podczas pracy podwyzsza temp powrotu czególne przy niskichtemp to widać

ale sa rozne modele sprzegieł z róznymi rodzjami kirownic czy innych perwforacji ,jesli potrzebujemy sprzegło tylko po to zeby zabezpieczyc pompe przed ty, zeby miałaz zawsze obieg wody mozemy zastosowac najprostrze wlot wylot bez niczego w srodku

 

generalnie sprzeglo to niewielki koszt i nawet mnie nie opłaca sie nad tym myslec w dzisiejszych czsach kiedys sie spawało i liczyło przepływy ....

Opublikowano
ale sa rozne modele sprzegieł z róznymi rodzjami kirownic czy innych perwforacji ,jesli potrzebujemy sprzegło tylko po to zeby zabezpieczyc pompe przed ty, zeby miałaz zawsze obieg wody mozemy zastosowac najprostrze wlot wylot bez niczego w srodku

 

Witam.

 

Automatyk a co myślisz o takiej konstrukcji sprzęgła. Prosta konstrukcja, można samemu wykonać.

Oczywiście to na załączonym obrazku jest na trochę większe moce.

Ale sama idea takiego sprzęgła ma jakieś minusy.

 

post-1266-1250491272_thumb.jpg

 

Pozdrawiam

Andrzej

Opublikowano

A z jakiego powodu chcesz sobie utrudniać życie sprzęgłem hydraulicznym? To komplikuje i rozbudowuje instalacje poprzez montaż dwóch pomp na kocioł i instalację c.o. Innych efektów nie przynosi, oprócz stałego przepływu przez kocioł (wymaga on również regulacji).

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
A z jakiego powodu chcesz sobie utrudniać życie sprzęgłem hydraulicznym?

 

Witam.

 

Na pewno komplikowanie sobie życia to mam wpisane w naturę.

 

Wymieniłem kocioł na nowy a ten akurat jest dosyć wysoki. Ze względu na to iż inwestycja była realizowana z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji to musiała byś sprawnie i szybko zakończona.

 

Przyłącza z kotła udało się połączyć do istniejącej instalacji CO (grawitacyjnej), ale ja sobie ubzdurałem, że kocioł powinien stać w kotłowni na jakieś podstawie betonowej z wkładką gumową (guma aby wygłuszyć drgania podajnika) o wysokości np. 10cm.

 

Po co mi to jest potrzebne:

1 – w celu łatwiejszego utrzymania czystości w kotłowni – fajnie się myjką czyści ściany i podłogę a woda nie pozostaje pod kotłem .

2 – producenci kotłów raczej nie ułatwiają nam wybierania popiołu a takie podwyższenie umożliwi mi dorobienie ( jeszcze nie wiem czego) aby popiół nie rozsypywał się na podłogę tylko do pojemnika

3 – w kotłowni zawsze może pojawić się woda ( różne powody) po co ten kocioł kupiony za dużą kasę ma rdzewieć od spodu .

 

No i teraz jak się uprę na tą podstawę betonową pod kocioł to będę musiał na wyjściu przyłącza z kotła zamontować jakieś kolanko.

 

A taka konstrukcja sprzęgła parę rzeczy by rozwiązała:

1 – uzyskał bym te 10 cm (a może nawet więcej) stracone przez podstawę betonową

2 – naturalne podbicie temperatury powrotu wody (tylko jak nad tym zapanować)

3 – odmulacz CO

 

Myślę, że działało by to grawitacyjnie lub w okresach przejściowych ( wiosna , jesień) na jednej pompie CO po stronie grzejników.

 

To takie moje przemyślenia teoretyczne.

 

Pozdrawiam

Andrzej

Opublikowano

no po takim uzasadnieniu to rece mnie opadły

Opublikowano

Niektórzy projektanci dla modernizacji kotłowni (nowy kocioł w starej instalacji) czasem proponują stosowanie sprzęgła hydraulicznego aby rozdzielić obieg kotłowy od obiegu grzewczego. Również dla instalacji w układzie otwartym ( w internecie można znaleźć schematy takiej instalacji). Na schemacie który ja znalazłem pompę zastosowano w obiegu kotłowym, a obieg grzejnikowy działać powinien grawitacyjnie. Czy taki układ działa prawidłowo trudno mi powiedzieć bo dla instalacji w domku jednorodzinnym się z nim nie spotkałem (często za to można spotkać w kotłowniach z 2 lub 3 kotłami (kaskady) ale to naprawdę duże instalacje.

Opublikowano

Układ podmieszania na instalację i kotłowy możesz uzyskać poprzez montaż zaworów 3 i czterodrożnych

Opublikowano

Witam.

 

Dzięki guitar za zainteresowanie.

Mam zamontowany zawór czterodrogowy, mam też zamontowane dodatkowo sporo zaworów odcinających aby badać ( bawić się ) CO grawitacyjne i z wymuszonym obiegiem.

Wy zajmujecie się tym zawodowo, ja to poznaje, nie dowierzam fachowcom a imponuje mi Heso.

 

Powiem szczerzę, że robie sobie małe laboratorium na zimowe wieczory. Zakupiłem mały zestaw do sterowania ( polecam – proszę szukać HALL2007 ) i w tej chwili poznaje tajniki programowania.

 

Na dzień dzisiejszy rozebrałem kocioł i znęcam się w wolnych chwilach nad retortom.

 

Pozdrawiam

Andrzej

Opublikowano

Powodzenia! Ja nad moim kotłem znęcałem się dwa lata. Obecnie kocioł pracuje tak jak chciałem, no ale jakieś drobne korekty...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.