  1. Nie mierzy temp w salonie bo jest na opcji BRAK czyli pod uwagę bierz tylko pogodówke i temp zadana czyli 21,5 i KG ,chyba że ja czegoś nie wiem . Przy tak niskiej KG faktycznie to 3D by się przydało tylko pytanie czy to się opłaca , czy na tym coś zaoszczędze a czy może lepiej tak ustawić przepływ żeby sprzęgło podmieszało trochę z powrotu i obnizy temp zasilania ,bo z tego co rozumiem kocioł bierze pod uwagę czujnik w sprzęgle VF1 i on jak by jest wykładnią temp zasilania . Jaki kost jest takiego zaworu 3D ? i co kupić jakaś marka typ ? to tak oriętacyjnie pytam bo może się skusze ;-)
  2. Pompa w kotle pracuje na AUTO i pokazuje 15% mocy ,ciekawe czy się jakoś dostosowuje do zapotrzebowania.
  3. Generalnie nie wiem jak to kocioł robi ale w tym momęcie na kotle 31*C , zadana 29*C i tyle idzie w podłogę pokazuje to czujnik na sprzęgle VF1 i mierzyłem termometrem przylgowym na wyściu ze sprzęgła ,w czoraj przy +2*C na kotle 30*C w podłogę 28*C . Moge powiedzieć że wyregulowałem przepływy rotometrami co więcej obniżyłem KG z 0,25 na 0,20 bo temperatura w domu była ponad zadaną na sterowniku ( zadana 21,5 , sterownik CM470 jest w salonie ) a w domu miałem około 22-22,5 stwierdziłem że obniże KG .Dzisiaj w nocy było -4*C i jak na razie temp zadana ( 21,5 ) utrzymuje się ,zobacze co będzie dalej .Doczytałem instrukcje i się okazuje że minimalna temp. na CO to 30*C . Co do 3D to mam takie wrażenie że sprzęgło trochę działa jak 3D,że tam występuje jakieś podmieszanie .
  4. Z tego co się oriętuje to kocioł ma wbudowany zawór 3D bo jak wytłumaczysz że podaje w podłoge 28*C a minimalna temp na CO to 35*C Na razie nie ma takiego zagrożenia że jest źle dobrane ,max przepływów i tak pewnie nie będę robił takrze na ten moment sprzęgło da sobie spokojnie radę . Oczywiście że się zmieni ,nie wiem czy zauwarzyłeś ale na kilku obwodach nie mam elektro zaworów jest to ( salon ,kuchnia ,wiatrołap ) tutaj tempeatura się podniesie, w reszcie pomieszczeń bym musiał ustawić ręcznie na termostatach.Jak już pisałem termostaty są otwarte na maxa takrze w całym domu podniesie się temperatura . Myślę że trochę zboczylismy z tematu , teraz pytanie brzmi dlaczego dwa pokoje musza mieć wieksze przepływy żeby osiągnąć temp zadaną .Pętle podobnej długości co w sypialni ,tak samo oddalone a jeden z pokoi jest blisko rozdzielacza . Teraz się zastanawiam czy czasem te obwody niedogrzane nie były w jakimś stopniu zapowietrzone.
  5. Hmm tylko po co zawór mieszający 3D co on by w sumie miał mieszać skoro nie mam kaloryferów ,nie bardzo rozumiem do czego mieszacz .Faktycznie mam kilka elektrozaworów i termostaty pokojowe z tym że one są otwarte ma naxa bo kocioł nie przegrzewa domu i nie ma potrzeby przykręcania temperatury ,może kiedyś w przyszłości się przydadzą . Sterownik od elektro zaworów ma kilka opcji np sterowanie pompą ,nie jest to podłączone bo na razie nie ma takiej potrzeby .Kocioł pracuje na pogodówce a podłogówka wiadomo to co mu karze kocioł lecz mniejsza o to zawory są pootwierane wszędzie na maxa . W tym momecie na te dwa niedogrzane pokoje ustawiłem przepływy po 2,5l/m a na reszczie pętli po około 1,2l/m i to mogę powiedzieć zadziałało temperatura podniosła się na 22*C czyli ponad zadaną 21,5*C ,zobacze teraz co będzie się działo przy minusowej temperaturze bo teraz +1,5*C . Zmieniłem jeszcze jedna opcje na CM470 w czesniej miałem dwa predziały czasowe temp dzienna 21,5*C i temperatura nocna 21,5*C w tym momęcie mam ustawiona tylko temp dzienną 00:00-24:00 na 21*C nie jestem do konca pewien ale wydaje mi sie że kocioł w dwóch przedziałach niepracował poprawnie ,na Cm470 mam ustawione obniżenie i wpływ temp na brak . Z instrukcji wynika że poza przedziałami czasowymi kocioł grzeje na obniżeniu z tym że obniżona była taka sama jak dzięnna czyli teoretycznie temp zadana sie nie zmienia ale chyba do końca to tak nie działa albo ja to źle rozumiem .
  6. ad1. Rozdzielacz KAN-Therm na foto widać dokładnego modelu nie znam max 2,5l/m na rotometrach ad2. Tak dokładnie ad3. Nie ma ad4. Pompa Grundfos Alpha2 25-60 180 2,8m3/h sprzęgło WH27 1,7m3/h ad5. Przepływy mam w tym momęcie ustawione 9 pętli na 1,5l/m pozostałem 3 obiego te niedogrzane 2,5l/m ad6. Może się komuś przyda ta lektóra ;-) Moim zdaniem pompa za sprzęgłem spokojnie daje rade jest ustawiona na II biegu gdy dam na III bieg rotometry mogę dać na full 2,5l/m i sie podnosza bez problemu . Z tego co zauwarzyłem sprzęgło obniża mi o 1*C temp zasilania lecz rozumiem że kocioł bierz temperaturę ze sprzęgła z VF1 i to sobie jakoś koryguje .Nie bardzo mogę tylko zrozumieć dlaczego te dwa pokoje są niedogrzane, że jest inna temp podłogi 1*C to duzo . Tamtą zimę walczyłem z tym i w tą też próbuję i nic logicznego do głowy mi nie przychodzi .Ogólnie całe CO działa dobrze daje radę spokojnie na samej pogodówce . Edit Elektro zawory są pootwierane żeby nie było niejasności .
  7. Panowie chciałem się podłączyć pod temat żeby nie zakładać nowego , sprawa tyczy się sprzęgła , może napisze jak wygląda moje CO. Kocioł vaillant 206/5-5 ( 100% podłogowego jakieś 1150m rurki na powierzchni 150m2 ) Colormatic 470 czujnik pogodowy(12 pętli na jednym rodzielaczu KAN nie dłuższych jak 80m ) sprzęgło WH27 z czujnikiem VF1 za spręgłem pompka Grundfos 25-60 180 . Kocioł pracuje wyłącznie na czujniku pogodowym KG 0,25 dom jest w całości parterowy, mój problem polega na tym że są dwa pokoje które nie sa dogrzane ( w tych dwóch pokojach temperatura jest niższa o conajmniej 0,5C ( moja temperatura zadana to 21,5*C ) w ni holere nie wiem dlaczego tak jest . Jeden z w/w pokoi ma około 12m2 rurki co 10cm , pokój jest najbliżej rozdzielacza a na rozdzielaczu jest jako 12 pętla licząc od strony zasilania ,drugi w/w pokój (na rozdzielaczu 11-10 dwie pętle ) odpowiada wielkością mojej sypialni ( w sypialni cieplutko też są dwie pętle ) w pokoju temp o 0.5*C niższa czuć wyraźnie że jest chłodniej . Przepływy na rotometrach 1l/m na 12 pętlach wszędzie ciepło a w dwóch w/w pokojach juz nie . Zwiększyć przepływ na te dwa pokoje ? mierzyłem też temp podłogi w sypialni mam 24*C a w tych dwóch pokojach 23*C ( temp podłogi ) w trzech pokojach mam zwykłe panele podłogowe z tym że w sypialni temperatura jest OK. Czytałem sporo o sprzęgle i wyczytałem że ma 3 tryby pracy i to by się zgadzało bo juz to sprawdziłem i faktycznie tak jest może wkleję cyt z jakiegoś PDF plus zalaczam owego pdf. Która opcje wybrać ,domyślam się że najkorzystniej wygląda wariant 1 z tym że udaje mi sie go uzyskać tylko przy przepływach 1l/m na każdej pętli , jeżeli bym chciał gdzieś zwiekszyć przepływ to gdzieś inndziej na którejś z pętli muszę go zmniejszyć ,prosze o jakieś wskazówki . Sprzęgło powinno być tak dobrane, aby przy maksymalnym przepływie poprzecznym wody przez sprzęgło spadek ciśnienia na sprzęgle był bliski 0. Ponieważ przepływ maksymalny związany jest z mocą urządzeń podłączonych do sprzęgła (kocioł, instalacja) i wymaganej różnicy temperatur, minimalne wymiary sprzęgła są od nich zależne. Sprzęgło zwymiarowane na mniejszą moc niż przekazywana w układzie nie będzie pracować prawidłowo ale przewymiarowanie sprzęgła nie będzie wpływać negatywnie na jego pracę. Sprzęgło hydrauliczne w praktyce Sprzęgło hydrauliczne jest to stosunkowo prostym element instalacji c.o., a jego zasada działania nie jest skomplikowana. Przed wykonaniem instalacji warto wziąć pod uwagę jego rzeczywiste zalety oraz podstawowe parametry kotła grzewczego: 1. Dzisiejsze kotły gazowe są wyposażone w pompy obiegowe. Pompy te dobierane są w oparciu o wymagany przepływ przez wymiennik wewnątrz kotła, ale nie musi to być jednoznaczne z zapewnieniem wymaganego przepływu przez instalację c.o.. 2. W zależności od tego, jaki kocioł będzie zastosowany różnie będziemy dobierać różnice przepływów po obu stronach sprzęgła: a) instalacja z kotłem konwencjonalnym – w tym przypadku sprzęgło hydrauliczne powinno zabezpieczać kocioł przed zbyt niską temperaturą powrotną z instalacji, tak aby w kotle nie zachodził proces kondensacji (wariant 2 pracy sprzęgła). B) instalacja z kotłem kondensacyjnym – w tym przypadku sprzęgło hydrauliczne powinno zapewnić możliwie niską temperaturę czynnika powracającego do kotła, ze względu na fakt, że temperatura ta ma decydujący wpływ na proces kondensacji (wariant 3 pracy sprzęgła). Należy przy tym pamiętać, że różnica przepływów pomiędzy obiegiem c.o. a obiegiem kotłowym nie powinna być większa niż 30%. W przypadku większych różnic wynikających z obliczeń należy stosować spinki z zaworami regulacyjnymi, które przejmą na siebie nadmiar przepływu. 4._sprzegla_hydrauliczne.pdf
×
×