kayaba77 Opublikowano 12 Kwietnia 2022 #1 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Witam wszystkich forumowiczów jestem nowy na forum, jestem na etapie wykonania CO i CWU. Mam projekt ogrzewania podłogowego w którym projektant założył dojście do rozdzielaczy rurą PEX40. Dwóch wykonawców z którymi rozmawiałem twierdzi że na Pex32 spokojnie wystarczy, że kto robi na takich rurach 40. Zwrócić się do projektanta żeby podzielił zasilenia rozdzielaczy na dwie strefy góra, dół? Chciałbym uniknąć pozniejszych problemów z zamałymi przepływami na rotametrach. Zasilenie rozdzielaczy PEX40 do rozdzielacza na parterach 6obw. pex25, 8obw. pex32 i na poddasze pex32 9obw. Z góry dziękuje za odpowiedz. Dom ma powierzchnię po podłodze 150m2 na parterze dwa rozdzielacze 6 i 8 odwodów na poddaszu 9 obwodów pętle po 80-90m co 10cm. Zródło ogrzewania gaz z sieci/pompa ciepła. W załączniku wyniki obliczeń hydraulicznych. Wyniki obliczeń hydraulicznych (1).pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Kwietnia 2022 #2 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Coś nie tak z tym projektem - samo to, że moc grzewcza w nowym domu to ponad 100W/m2 powinno zapalać takiemu "projektantowi" czerwoną lampkę w mózgu! Jak chcesz mogę to policzyć jak powinno być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kayaba77 Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Jak najbardziej, napisałem na priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...