Witam wszystkich bardzo serdecznie! 
 

Mam problem z sekwencja zapłonu w kotle Termet Silver 25. Otóż, każdy start kotła oznacza skok temperatury o blisko 12 stopni. Uciążliwość zwiększa się w momencie uzyskania przez kocioł zadanej temperatury powiększonej o wartość histerezy. Po przestoju określonej parametrem P09, w momencie ponownej próby włączenia się, kocioł automatycznie przegrzewa wodę o wspomniane 12 stopni i wyłącza się, myśląc, ze temperatura została osiągnięta. 
Jedyne rozwiązania jakie udało mi się na ten moment znaleźć to zwiększenie histerezy do 13 stopni lub ograniczenie czasu palnika (P32) na mocy startowej do 2 sekund (wtedy przegrzewa wodę podczas startu „tylko” o 7 stopni). 

Mieszkanie 60 m2 znajdujące się w kamienicy na ostatnim pietrze. 
Instalacja składa się z 5 grzejników żeliwnych. 

Jakies pomysły? 
Za wszelka pomoc będę wdzięczny! 

Opublikowano (edytowane)

Sprawdź na jakiej prędkości pracuje pompka, bo wychodzi, że woda nie odbiera ciepła z wymiennika.

Ewentualnie zmniejszyć moc startową, ja mam ustawioną na 20% i jest ok.

Edytowane przez SorenLorenson

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.