Czy takie napowietrzenie kanalizacji jest wystarczające?


michal1235

Rekomendowane odpowiedzi

Witaj michal1235

WC na parterze potrzebuje też podłączenia do pionu wentylacyjnego .

W linku poniżej masz wszystko dokładnie opisane

https://muratordom.pl/instalacje/instalacja-kanalizacyjna/instalacja-kanalizacyjna-wewnatrz-domu-aa-dwmW-WhrB-FJ4v.html

pozdrawiam

plasticfun

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Witaj

10 godzin temu, michal1235 napisał:

Tak narpawdę to teraz właśnie robię to odpowietrzenie do dachu, bo nie było go...

I nie miałeś problemów ze spuszczaniem wody na piętrze lub jakiejś orkiestry w rurach?

Jeśli teraz zamontujesz pion to powinny być tylko lepiej.

Prawidłowo to miska ustępowa powinna być podłączona nie dalej niż 1 metr od pionu kanalizacyjnego.

(jeśli będzie 1,2 m to też będzie dobrze)  Na twoim  rysunku nie nie za znaczone wymiarów.

Jaką masz odległość  miski ustępowej  od rury z rysunku wnioskuję że z poziomej odpływowej?

pozdrawiam

plasticfun

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dwa tematy o tym samym zamknij któryś

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/32333-kolejność-włączenia-wc-do-pionu/

a jak wyciąga Ci wode z syfonów na parterze to załóż napowietrznik przy umywalce

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 godzin temu, plasticfun napisał:

 

Witaj

I nie miałeś problemów ze spuszczaniem wody na piętrze lub jakiejś orkiestry w rurach?

Jeśli teraz zamontujesz pion to powinny być tylko lepiej.

Prawidłowo to miska ustępowa powinna być podłączona nie dalej niż 1 metr od pionu kanalizacyjnego.

(jeśli będzie 1,2 m to też będzie dobrze)  Na twoim  rysunku nie nie za znaczone wymiarów.

Jaką masz odległość  miski ustępowej  od rury z rysunku wnioskuję że z poziomej odpływowej?

pozdrawiam

plasticfun

 

Odległość WC od pionu to około 1,5m ale to jest tak, że bezpośrednio z Geberitu idzie pół metra w dół a potem metrowy odcinek o spadku około 5% do pionu.

Co do wyciagania syfonów, obecnie na cały dom mam tylko odpowietrzenie zaworem napowietrzającym zredukowane do 50 mm i jeszcze wrzucone za WC na górze i czasami syfony są tu i tam puste - śmierdzi niewiadomo skąd i dlaczego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

18 godzin temu, michal1235 napisał:

Co do wyciagania syfonów, obecnie na cały dom mam tylko odpowietrzenie zaworem napowietrzającym zredukowane do 50 mm i jeszcze wrzucone za WC na górze i czasami syfony są tu i tam puste - śmierdzi niewiadomo skąd i dlaczego.

Zawór napowietrzający 50 mm to za mało.Przy spłukiwaniu z kibelka potrzebna jest duża ilość powietrza.

Przy misce powinny być zawór napowietrzający 110 np.taki a przy zlewie jak masz grubość rury(syfonu) 50 to zawór musi być o tej samej średnicy.

Zawór napowietrzający McAlpine HC 47-48 110 mm

Zawór napowietrzający McAlpine HC 47-48 110 mm
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.