aniol1972 Opublikowano 11 Maja 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Jakie macie tem na kolektorze jak macie temp 60st na bojlerze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panstan Opublikowano 11 Maja 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Tu chyba istnieje wiele zaleznosci, kolektory na dachu, balkonie, scianie, jaki kierunek, długość przewodów z glikolem? Kuzyn na dachu 104*, w baniaku 78-75*c, u mnie na balkonie 84* ,75-70 w podobnym czasie. Po kilku h slonca w tym czasie. Ale zmiennych jest za dużo, aby porównywać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniol1972 Opublikowano 11 Maja 2020 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Chodzi o roznice np umnie ta różnica Wacha się około 30st kolektor bojler .a zasilanie powrót około 15. Marrtwi mnie jak będzie na bojlerze 70 to na kolektorze100czy to szkodzi kolektorowi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryni Opublikowano 11 Maja 2020 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Spróbuj zwiększyć przepływ, czyli przełącz pompę na wyższy bieg, albo zmień to w ustawieniach sterownika jeśli korzystasz z płynnej regulacji obrotów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniol1972 Opublikowano 11 Maja 2020 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Zawsze można zwiększyć przepływ ale efektywność już nie będzie taka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryni Opublikowano 11 Maja 2020 #6 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Napisz jaki masz zestaw kolektory(+kąt nachylenia) i bojler, zawsze to będzie jakiś punkt wyjścia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniol1972 Opublikowano 11 Maja 2020 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Nie będę tego rozbierał na czynniki 1 . Zwiększyć przepływ czy pozostawić tak jak jest .chyba bardziej optymalnym ustawieniem są temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trener40 Opublikowano 11 Maja 2020 #8 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Godzinę temu, aniol1972 napisał: np umnie ta różnica Wacha się około 30st kolektor bojler Masz kiepski odbiór energii do zasobnika,a co za tym idzie " straty" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryni Opublikowano 11 Maja 2020 #9 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Nie wiem jaki masz sterownik, ale jeśli mas możliwość korekcji zasilanie-powrót to tak. Ostatecznie jeżeli zmiana ustawień nie pomoże można zmienić kąt nachylenia kolektorów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniol1972 Opublikowano 11 Maja 2020 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Mój kont to 30st uzyski mają być tylko w okresie wiosna jesień reszta to kociol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryni Opublikowano 11 Maja 2020 #11 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Cytat Z danych klimatycznych dotyczących nasłonecznienia na przykład na Mazowszu wynika, że najwięcej energii słonecznej w ciągu roku pada na płaszczyznę pochyloną na południe pod kątem 30º (Rys. 1). Jednakże wybór takiego pochylenia kolektorów byłby błędem. W takim położeniu dają one bowiem najwięcej ciepła w miesiące wakacyjne, a więc wtedy, gdy najmniej go potrzebujemy Znacznie korzystniejsze jest pochylenie kolektora pod kątem 60°. Daje ono najwięcej energii jesienią, zimą i wiosną. Gdyby tak dobrać powierzchnię kolektorów pochylonych pod kątem 60°, by pokryć 100% zapotrzebowania na ciepło do ogrzania wody w kwietniu, to w marcu i wrześniu pokrylibyśmy średnio 85% tego zapotrzebowania, w lutym i październiku 57%, a w trzech najzimniejszych i najciemniejszych miesiącach roku – do 27%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniol1972 Opublikowano 11 Maja 2020 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Mi naprawdę nie potrzeba kolektorow kiedy używam kotła to października do końca kwietnia ile dni było w kwietniu żeby nie palc 5 moze 6 i wtedy wodę grzało słonko i dobrze sobie radzilo A każdy z was może ograniczyć przepływ tylko do jakiego stopnia by nie przesadzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryni Opublikowano 11 Maja 2020 #13 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Tu jest za dużo zmiennych, żeby upraszczać wszystko do przepływów, w twoim przypadku kolega @Trener40 będzie miał pewnie racje, za mała powierzchnia wężownicy w bojlerze, w takiej sytuacji może być konieczna zmiana konta nachylenia kolektorów, żeby ochronić się przed stagnacją latem, na szczęście przy układzie zamkniętym na glikolu i przy ciśnieniu 2,5 bara na kolektorach problemy zaczynają się dopiero przy około 130°C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trener40 Opublikowano 11 Maja 2020 #14 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Jak za bardzo zdławił przepływ, to również może byc tak, że kolektor będzie dużo cieplejszy niż zasobnik...kolektor ma wydajność, ale został " zdławiony". P. S.. Temperatura pomiędzy kolektorem, a zasobnikiem powinna wynosić od 12 do 15 st. Jezeli nawet ktoś w czasie grzania schłodzi zasobnik o 20 st, to i temp kolektora powinna spaść o tą wartość zachowując różnice temp ok 12-15 st. Jeżeli jest inaczej, to lipa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryni Opublikowano 11 Maja 2020 #15 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 @Trener40 W sumie możemy sobie tylko gdybać, nie wiedząc nic o całym zestawie i teraz tak się zastanawiam, 15°C spadku na wężownicy to nie jest mało, problem mógł by być gdyby było poniżej 10°C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trener40 Opublikowano 11 Maja 2020 #16 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Dokładnie... Nic nie wiadomo o instalacji. Przyczyn może być kilka... Odległość, izolacja itd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniol1972 Opublikowano 11 Maja 2020 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Trener40 tu masz rację za bardzo go zdlawilem czyli około 15 s c będzie ok miałem tak ustawione ale się naczytałem ruznych opini Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trener40 Opublikowano 11 Maja 2020 #18 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 15 st jest OK. Wyl pompy powinno nastąpić o zadaną histerezę ( zał i wył pompy). Bez sensu jest też aby pompa pracowała do zrównania się temperatur. Dlatego histereza różniez powinna wynosić od 7 do 10 st. Jeżeli różnica temp zbliża się do ok 5-7 st praca pompy jest bez sensu... Zysk jest śladowy, a pompa bez sensu pracuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniol1972 Opublikowano 11 Maja 2020 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Mam ustawione 10 7 ale patrzyłem nie na bojler tylko powrót czyli kolektor powrót dlatego taka rudnica kolektor bojler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trener40 Opublikowano 11 Maja 2020 #20 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Nie wiem co masz za sterownik i gdzie umiejscowione czujniki, ale masz mieć tak, że jak jest temp na kolektorze 50 st, to zasobnik powinien mieć 35-37. I te temperatury ( kolektor kontra zasobnik) powinny wzrastać z prawie identyczna różnica, o ile cały czas grzeje słońce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniol1972 Opublikowano 12 Maja 2020 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Ustawie jak mówisz i dam znać zwiększę max procent pompy i próbkowanie biegu co 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...