mariusz950 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 #1 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Witam Zainstalowałem sobie kocioł kondensacyjny saunier duval semia condens f25-a/1. Do kotła podłączyłem dwa rozdzielacze od podłogówki po 8 pentli 80-100m. Łącznie do ogrzenia mam około 180m2. Niestety co było do przewidzenia pompa w kotle nie jest w stanie ruszyć rotametrów, osiągam na nich około 0,5l/min. Tak myślałem że tego nie ogarnie ale teraz mam dylemat co zrobić. Rozdzielacze nie mają pomp ponieważ zamysł na przyszłość to pompa ciepła. W tym momencie mam kocioł który bez problemu mocą pokrywa mój dom ale do rozdzielaczy muszę dołożyć jedną pompe na dwa lub lepiej dwie pompy. Dwie pompy pchające każda w swój rozdzielacz będą dobrym rozwiązaniem tylko nie przepchają tyle wody przez kocioł. Czytałem o rozwiązaniu typu sprzęgło hydrauliczne dzięki któremu pompa z kotła będzie sobie w swoim tempie phać wodę do sprzęgła a ze sprzęgła planuje wyjść rurą cu 28 wstawić trójnik i rozdzielić obwody na dwie pompy dla dwóch rozdzielaczy. A może wstawic pompy tak aby mieszały wodę tylko w rozdzielaczach a na zasilaniu każdego wstawić zawór zwrotny. W ten sposób każda pompa ogarnie przepływ na swoim rozdzielaczu a pompa z kotła będzi podawać na oba rozdzielacze tyle ile da radę. Dzięki temu uniknę kosztownego sprzęgła. Zastanawia mnie kilka rzeczy: Czy sprzęgło to nie przerost formy nad treścią? Czy ze sprzęgła gdy wyjdę rurą cu 28 i rozdzielę ją na dwa obwody dla pomp 25/60 elektronicznych to średnica wystarczy dla dwóch pomp? Powrót analogicznie wraca przez trójnik na powrocie rurą cu 28 do sprzęgła. W sprzęgle szybciej krążąca woda w obiegu podłogówki będzie mieszała się z wodą o temp. Np. 35stp.C z kotła co będzie powodować obniżenie temperatury zasilania podłogówki tak czy nie? A może tylko podczas rozruchu będzie to tak działać i poprostu dłużej podłoga będzie rozgrzewana? Nie będę ukrywał że staram się zaoszczędzić ale nie za wszelką cenę. Przede wszystkim instalacja ma działać dobrze. W internecie jest dużo informacji na temat mieszania podłogówki z grzejnilami co mam już opanowane. Chcial bym się teraz dowiedzieć jak ugryźć 100% podłogówki żeby było dobrze i profesjonalnie na tyle na ile portfel pozwoli.
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2020 #2 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 44 minuty temu, mariusz950 napisał: Niestety co było do przewidzenia pompa w kotle nie jest w stanie ruszyć rotametrów, osiągam na nich około 0,5l/min. Czy robiłeś regulację przepływu pompy w kotle ? Ten kocioł ma dość mocną pompę, jak będzie podkręcona na max to powinna zapewnić przepływ ok 1 l/min. W tej instalacji wystarczy 1 pompa , która będzie dawać ok 1500l przy ciśnieniu 2,5-3 m sł wody, dobrą propozycją jest Wilo 25/1-6. Sprzęgło raczej na 101% potrzebne. Rury Cu28 wystarczą . Należy tak wyregulować przepływy aby temp wody z kotła podawana na podłogę , na sprzęgle się nie obniżała.
mariusz950 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Autor #3 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Nie robiłem regulacji ponieważ pierwszy raz uruchamiam kocioł gazowy. Wczoraj wyczytałem coś w instrukcji na temat śruby regulacyjnej. Dziś sprubuje ją przestawić.
mariusz950 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Autor #4 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Przestawiłem śrubę i przepływ zwiękrzył się do około 1l/min. do drugiego rozdzielacze niestety niewiele wody dopływa i rotametry niewiele się ruszyły. Dodam że drugi rozdzielacz jest oddalony o około 7m od kotłowni w poziomie i zasilony jest rurą PP 32. Podsumowując muszę wstawić sprzęgło na 100% i minimum 1 pompę 25/1-6. Dość niedrogie znalazłem pompy IBO i za dwie ibo miał bym jedną wilo lub grundfos. Producent a raczej dystrybutor ma stronę na której są pokazane parametry pomp i wygląda to dobrze. Pompy są pewnie chońskie ale co dziś nie jest. Zastanawiam się w tej cenie nad dwoma pompami ibo psi 25/60 ponieważ czytałem że na jednej pompie ciężko ustawić dwa rozdzielacze.
teres Opublikowano 24 Kwietnia 2020 #5 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Daj sobie jedną pompę za sprzęgłem, tylko przynajmniej jakiś Diamond RS. A jak możesz dołożyć trochę więcej, to Wilo Yonos Pico 25/1-6 i będzie dobrze. Nie montuj tego szajsu IBO.
sambor Opublikowano 24 Kwietnia 2020 #6 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 W dniu 23.04.2020 o 11:33, mariusz950 napisał: czytałem że na jednej pompie ciężko ustawić dwa rozdzielacze. A ja czytałem o smokach, które zjadają dziewice i to taka sama prawda! Dobra rada - nie czytać albo przynajmniej nie cytować publicznie bajek!