No w sumie racja. W kotle znajduje się 5 l naczynie więc może to być malo na około 150l w całym układzie.
Czy przy otwartej instalacji c.o. urządzenie chłodzące też jest wymagane?
Tak. Ale może dojść do sytuacji że w cwu nie będę ciągle utrzymywał temperatury zadanej przez cały czas. Przykładowo przy ustawieniu harmonogramu grzania cwu tylko w wybranych godzinach (16-22) może dojść do sytuacji że chłodną wodą trafi do rozgrzanego pieca. W jednym z wątków czytałem że pulawiak powrót cwu wpina za temperaturow a nie pomiędzy piecem a temperaturowym.
Co do zabezpieczenia kocioł jest wyposażony w naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa w standardzie. Czy poza tym muszę układ wyposażyć w dodatkową grupę bezpieczeństwa wpięta na powrocie c.o.?
Wszystko mam już skompletowane do wykonania instalacji wg schematu który podawał gmaj22 wyżej. Z tym że zbiornik cwu wepnę za zaworem zabezpieczającym powrót kotła przy użyciu zaworu przełączającego. Pozostaje kwestia zabezpieczenia całego układu co. Czy to co jest w piecu wystarczy czy dołożyć coś jeszcze dodatkowo? Chciałbym to zrobić na układzie co zamknietym
Jedno myślę drugie pisze. Co do zaworu przed piecem lepiej jak będzie to 50-70 stopni C niż ten co podalem 50 stopni?? Jaki będzie tego plus? Zabezpieczy piec przed górna temp?
Panowie proszę o poradę. Na zabezpieczenie kotła planuje dac ESBE VTC312 1' GZ 55 stopni. W grupę mieszajaca zawór ESBE VTA322 1' GZ 35-60C. Czy będą to dobre wybory? Prosiłbym o korektę jeśli źle dobrałem.
Łącznie rozłożyłem koło 800m pexy. To pojemnościowo jakieś 90l wody. Do tego grzejniki licząc z nadmiarem 70 l. Liczby razem ze wszystkim jakieś 180 l w obiegu co. Także połowa tego co u Cb. Szczerze przekonałes mnie.
100 m2 razem. Parter strefa mieszkalna 80m2 + piętr 20m2 ( łazienka+korytarz )
Do tego w piwnicy 1 grzejnik. Na parterze 3 grzejniki ( 2 w garażu + drabinka łazienka ). Na piętrze 5 (drabinka w łazience + 4 grzejniki w 4 pokojach)
Bojler cwu 200l
Cenowo nie ma dużej różnicy. Bardziej przychylam się ku 18kw bo wolałbym mieć zapas. Z drugiej strony patrzę na ekonomię.
gmaj22 dzięki. Czyli zarys mam. Pozostaje kwestia jednej grupy mieszającej. Zastosowanie jednej pompy 25/60 z autoadaptem będzie rozsądne? Zasilanie od kotła do sprzęgła rura miedziana 28mm, dalej do grupy mieszającej 28 mm a od grupy mieszającej do rozdzielaczy 22 mm na parter i piętro oddzielna rura.