przemek568 Opublikowano 24 Marca 2020 #1 Opublikowano 24 Marca 2020 Witam serdecznie Ogrzewanie gazowe - kaloryfery + podłogówka Piec IMMERGAS VICTRIX EXA 24 X ERP Sterowanie piecem - Tybox 137 Mam problem z rozgrzaniem jednej podłogówki , mianowicie chodzi o łazienkę która znajduje się na górze. Chciałbym zaznaczyć że cała reszta działa świetnie i bardzo szybko się rozgrzewa. Niestety nie byłem przy montowaniu całej instalacji i nie znam szczegółów np co ile były kładzione rurki , jaki przekrój rurek itp , najgorsze jest również to że karteczki które były zawieszone na poszczególnych pętlach również zaginęły i nie wiem jakiej długości są pętle. Oczywiście fachowiec który to wykonywał nie przyjedzie , prosiłem przez 2 miesiące ale oczywiście nic to nie dało , więc postanowiłem napisać na forum . Jeśli chodzi o tą łazienkę to tylko na jednym "kawałku" płytki są ciepłe - reszta niestety zimna . Zdjęcie numer 1 to rozdzielacz , ale moim zdaniem tylko do podłogówki która jest na dole ( dlaczego tak jest wyjaśnię w dalszej części ) Pompka wilo Termostatyczny zawór mieszający ESBE - niestety skala nie jest w stopniach Celsjusza tylko w skali 1 do 6 Zdjęcie numer 2 - tj moim zdaniem drugi rozdzielacz i sprawa wygląda w następujący sposób że , na górze mam 4 kaloryfery i w tym rozdzielaczu są 4 rurki miedziane , więc jest to moim zdaniem od kaloryferów , są również dwie rurki białe od ogrzewania podłogowego , których koniec znajduje się w łazience na górze (zdjęcie numer 3 ) i z tego co się zorientowałem jest to zawór firmy Oventrop E RTL - ogranicznik temp. wody w rurze do O.P. - jest tam skala od 0 do 40 i jest odpowietrznik . Na rozdzielaczu tym górnym (zdjęcie numer 2 ) na belce zawieszony jest termostat przylgowy i termostat służy do załączania pompy.Chciałbym dodać że w łazience na górze znajduje się również kaloryfer . Co zrobiłem : 1. Metodą prób i błędów udało mi się ustalić która pętla odpowiada za łazienkę górną . Zakręciłem inne pętle i pozostawiłem tylko ta pętlę otwartą i nic to nie dało . 2. Czynnik na piecu mam ustawiony na 47 - zwiększyłem go najpierw na 50 później na 55 nic to nie dało . 3. Ten ogranicznik RTL ustawiłem na maxa - nic to nie dało Co chciałbym zrobić - tylko nie wiem czy dobrze myślę a nie chciałbym czegoś zepsuć i tu proszę Was o pomoc 1. Zakręcić pokrętło duże z cyferkami w tym RTL ściennym, podłączyć wąż do odpowietrznika i odkręcić odpowietrznik i przelewać tyle wody aż zacznie lecieć gorąca. Oczywiście druga osoba będzie uzupełniać wodę w całym układzie CO i kocioł będzie pracować = grzać CO. 2. Chciałbym poregulować ratometrami , ale niestety tu jest chyba jakiś problem przeźroczyste fiolki wogóle się nie kręcą ale z tego co czytałem to nimi nie powinno się kręcić - tylko powinno się regulować tą sześciokątną nakrętką - ręcznie nie da się tego zrobić - czy mogę użyć np jakiegoś klucza ?? czy nie zacznie się lać wtedy woda ?? może jakby ratometr zaczął się kręcić wtedy mógłbym zwiększyć przepływ . 3. Dodam jeszcze że mam strasznie brudną wodę w tych ratometrach , aczkolwiek nie wiem czy to ma jakieś znaczenie Bardzo proszę o pomoc bo już nie wiem jak sobie z tym poradzić . Będę wdzięczny za każdą podpowiedź Pozdrawiam
gmaj22 Opublikowano 24 Marca 2020 #2 Opublikowano 24 Marca 2020 Jesteś pewien, że RTL zamontowany jest na końcu pętli przed rozdzielaczem powrotnym? A konkretnie na tej rurce?
sambor Opublikowano 24 Marca 2020 #3 Opublikowano 24 Marca 2020 Takie RTL-e zaleca się wstawiać w środku pętli, Ale kaszana ogólnie duża!, szkoda słów.
przemek568 Opublikowano 25 Marca 2020 Autor #4 Opublikowano 25 Marca 2020 Cytat Jesteś pewien, że RTL zamontowany jest na końcu pętli przed rozdzielaczem powrotnym? A konkretnie na tej rurce? Na 99,9% tak , a jeśli tak nie jest czy to coś zmienia ?? Ja wiem Panowie że to jest kaszana , ale chciałbym to jakoś doprowadzić do ładu , chociaż nie wiem czy mi się to uda ;( Pozdrawiam
przemek568 Opublikowano 25 Marca 2020 Autor #6 Opublikowano 25 Marca 2020 Cytat Pokryzuj grzejniki, łazienkowy też . Grzejnik w łazience grzeje bardzo dobrze , ale to że grzeje dobrze może być przyczyną że podłogówka nie grzeje ?
Animus Opublikowano 26 Marca 2020 #7 Opublikowano 26 Marca 2020 Woda zawsze wybiera łatwiejszą drogę.
sambor Opublikowano 26 Marca 2020 #8 Opublikowano 26 Marca 2020 Po pierwsze do jakiejś "naprawy" potrzeba schematu całej instalacji, zdjęcia mało co wnoszą .
gmaj22 Opublikowano 26 Marca 2020 #9 Opublikowano 26 Marca 2020 W dniu 24.03.2020 o 21:11, sambor napisał: Takie RTL-e zaleca się wstawiać w środku pętli, Środek pętli jest przecież na środku pomieszczenia! Rozumiem, że nie zawsze jest możliwość wstawienia przy samym rozdzielaczu, ale przynajmniej do kilku metrów od końca pętli jest OK. Kilka przykładów: Oventrop: Heimeier: Danfoss:
sambor Opublikowano 26 Marca 2020 #10 Opublikowano 26 Marca 2020 Prawidłowo zaw RTL nie powinien być montowany na samej belce a trochę od niej odsunięty - wtedy temp belki nie ma wpływu na nastawy RTL-a
gmaj22 Opublikowano 26 Marca 2020 #11 Opublikowano 26 Marca 2020 RTL boxy nie montuje się oczywiście na belkach ani przy samych belkach, a w dogodnym miejscu. Jednak zawsze na końcowym odcinku pętli. Z wyjątkiem tych, które przystosowane są do montażu na początku pętli. (bodajże Danfoss ma dwa typy: FHV-R i FHV-A) Co do skrótów myślowych to zgoda, każdy je popełnia. "Dzięki" nim oraz nieprecyzyjnym określeniom niektóre tematy rosną jak grzyby po deszczu :)
przemek568 Opublikowano 29 Marca 2020 Autor #12 Opublikowano 29 Marca 2020 Witam Panowie a jakieś sensowne rozwiązania tej sytuacji ? Jakieś przeróbki ? da się coś z tym zrobić ? czy nie bardzo Pozdrawiam
sambor Opublikowano 29 Marca 2020 #13 Opublikowano 29 Marca 2020 3 godziny temu, przemek568 napisał: Panowie a jakieś sensowne rozwiązania tej sytuacji ? Jakieś przeróbki ? da się coś z tym zrobić ? czy nie bardzo Tu miałeś pierwszą odpowiedź : W dniu 26.03.2020 o 08:48, sambor napisał: Po pierwsze do jakiejś "naprawy" potrzeba schematu całej instalacji, zdjęcia mało co wnoszą . I co dalej? ZERO reakcji z twojej strony!
sambor Opublikowano 29 Marca 2020 #15 Opublikowano 29 Marca 2020 Kryzowanie to jeden z dalszych etapów. Na ten moment trzeba znać ogólny , prawdziwy schemat instalacji.