Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Ocena instalacji C.O. C.W.U.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie Wszystkich

Po raz pierwszy umieszczam post, choć przeglądam forum już długo.

Niedługo będę wykonywał u siebie instalację C.O  C.W.U.

Kocioł z podajnikiem na ekogroszek 9kW,  sterownik SKZP-02, zasobnik C.W.U 110 litrów ( w lecie również ogrzewanie wody z kotła)1144749568_instalacjaCo.thumb.png.17dfc0498c2991fe0f2ee05e74c5e3fa.png

Bardzo proszę oceńcie schemat instalacji i powiedzcie, co trzeba zmienić, dodać, a może, gdzieś jest przerost formy nad treścią

Opublikowano

Ślicznie, może siłownik na 4-D jest nie potrzebny, ale jak chcesz mieć namiastkę "dużej, prawdziwej kotłowni" to może być

Opublikowano
9 minut temu, sambor napisał:

...może siłownik na 4-D jest nie potrzebny...

Masz racje, ale wtedy "zamiast silownika" ja zrobilbym u siebie sterowanie pogodowe kotlem. Jesli jednak mialbym utrzymywac stala wysoka temperature kotla (z innych powodow np. gwarancja) to silownik i pogodowke na nim bym jednak zostawil.

Opublikowano

Tak naprawdę przy tak małej instalacji ochrona powrotu nie jest aż tak potrzebna, wystarczyłaby temp na kotle rzędu i 60-65C i nawet bez zaw 4-D będzie prawidłowo działać, ale jak jest wymóg dodatkowy - czyli gwarancja to 4-D ustawiony na stałe 50/50% i jest dobrze.

Wg niemieckich norm (DIN) jak instalacja ma pojemność nie większą niż 20l/kW mocy kotła to dod ochrona nie jest potrzebna.

A wg polskich producentów to musi być pełna ochrona z4-D i pogodówką co jest bzdurą i wcale nie chroni kotła przed niskimi temp powrotu.

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za pozytywną opinię :)

 

To mam jeszcze pytanie techniczne odnośnie podłączenia do kotła:

na rysunku jest rzut kotła z góry i  dokładnie tak opisane wyjścia,

naczynie wzbiorcze muszę podłączyć na zasilaniu, czy mogę jednak do wyjścia opisanego jako "zbiornik wyrównawczy"?

widok kotła z góry.png

Edytowane przez DawidosPW

Opublikowano
  • Autor
17 minut temu, sambor napisał:

Tak naprawdę przy tak małej instalacji ochrona powrotu nie jest aż tak potrzebna, wystarczyłaby temp na kotle rzędu i 60-65C i nawet bez zaw 4-D będzie prawidłowo działać, ale jak jest wymóg dodatkowy - czyli gwarancja to 4-D ustawiony na stałe 50/50% i jest dobrze.

Wg niemieckich norm (DIN) jak instalacja ma pojemność nie większą niż 20l/kW mocy kotła to dod ochrona nie jest potrzebna.

A wg polskich producentów to musi być pełna ochrona z4-D i pogodówką co jest bzdurą i wcale nie chroni kotła przed niskimi temp powrotu.

Rozumiem

więc zawór 4d zrobię bez bez siłownika

idąc tym tokiem rozumowania , w takiej małej instalacji montować pompę na obiegu kotłowym ?

Opublikowano

Tak zamontuj, ale ja najpierw sprawdziłbym czy bez tej pompy na zaw 4-D 1" i takich samych  rurach będzie działać prawidłowo.

Oczywiście głowice na wszystkich grzejnikach

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

 Sambor wielkie dzięki za rzeczową pomoc

 

Podsumowując:

Naczynie wzbiorcze podłączam na głównym zasilaniu (5/4") rurą cu 28

zawór 4d 5/4" (narazie bez siłownika)

obieg kotłowy na razie bez pompy( jesli bedzie niska temp. na powrocie, to montuję pompę)

na grzejnikach zawory termostatyczne

 

 

czy najdalszy grzejnik może być oddalony od rozdzielacza 15 metrów?

Opublikowano
7 minut temu, DawidosPW napisał:

 czy najdalszy grzejnik może być oddalony od rozdzielacza 15 metrów?

Tak może być, tylko te bliżej pompy trzeba odpowiednio ustawić na wstępnych przepływach.

Opublikowano

Na rozdzielaczu jest ciężko, ale na grzejniku pod głowicą powinna być nastawa wstępna zaworu i tam regulujesz.

Ten grzejnik co jest daleko, to duży?

Może trzeba będzie dać większy przekrój PEX-a do niego np nie 16 a 20.

Opublikowano
2 godziny temu, DawidosPW napisał:

 Sambor wielkie dzięki za rzeczową pomoc

 

Podsumowując:

Naczynie wzbiorcze podłączam na głównym zasilaniu (5/4") rurą cu 28

zawór 4d 5/4" (narazie bez siłownika)

obieg kotłowy na razie bez pompy( jesli bedzie niska temp. na powrocie, to montuję pompę)

na grzejnikach zawory termostatyczne

 

 

czy najdalszy grzejnik może być oddalony od rozdzielacza 15 metrów?

Przecież masz do naczynia "dedykowany" króciec opisany jako "zbiornik wyrównawczy" - warunek średnica minimum DN25.

Zawór 4D i obieg kotłowy 5/4 cala - wtedy może obejdzie się bez pompy kotłowej, zwłaszcza jak ustawisz go 50/50. 

Ale zasilanie rozdzielacza CO dla tych 4 grzejników powinno wystarczyć DN 20 (dla zaworu 4D 1") , chociaż możesz dać DN 25 (dla zaworu 4D - 5/4"). 

Opublikowano
  • Autor
2 godziny temu, gmaj22 napisał:

Przecież masz do naczynia "dedykowany" króciec opisany jako "zbiornik wyrównawczy" - warunek średnica minimum DN25.

Zawór 4D i obieg kotłowy 5/4 cala - wtedy może obejdzie się bez pompy kotłowej, zwłaszcza jak ustawisz go 50/50. 

Ale zasilanie rozdzielacza CO dla tych 4 grzejników powinno wystarczyć DN 20 (dla zaworu 4D 1") , chociaż możesz dać DN 25 (dla zaworu 4D - 5/4"). 

ok rozumiem

rzeczywiście dedykowany króciec ma 1" to tam będzie wyrównawczy

 

wyjście z kotła jednak jest 6/4 cala ale obieg kotłowy  i zawór 4d zrobię na 5/4cala

z rozdzielacza ma być zasilone 4 grzejniki, jedna drabinka w łazience i też w łazience 2 m2 podłogówki na RTL

więc do rozdzielacza dam zasilanie 1"(cu28)

dziękuje za podpowiedzi

Opublikowano
  • Autor
4 godziny temu, sambor napisał:

Na rozdzielaczu jest ciężko, ale na grzejniku pod głowicą powinna być nastawa wstępna zaworu i tam regulujesz.

Ten grzejnik co jest daleko, to duży?

Może trzeba będzie dać większy przekrój PEX-a do niego np nie 16 a 20.

ostatni grzejnik to 20 żeberek aluminiowych -  odległość od rozdzielacza15 m

potem jest tak:

drabinka                                                               - odległość  od rozdzielacza10 m

2 m2 podłogówki                                                - odległość  od rozdzielacza 8,5 m

grzejnik 10 żeberek alu.                                     - odległość  od rozdzielacza 7 m

grzejnik  10 żeberek alu.                                   - odległość  od rozdzielacza 4m

grzejnik 15 żeberek alu.                                   -odległość  od rozdzielacza 1,5 m

Opublikowano
31 minut temu, DawidosPW napisał:

ostatni grzejnik to 20 żeberek aluminiowych -  odległość od rozdzielacza15 m

Do niego potrzeba na zasilanie i powrót  PEX20.

Opublikowano
  • Autor

 Gdyby udało mi się jakoś  wcisnąć rozdzielacz w środek mieszkania to pewnie odległości byłyby mniejsze i nie miałoby to wpływu tak bardzo na przepływ. Ale wtedy zasilanie do rozdzielacza będzie miało 10 m i pełno kolanek.

Opublikowano

Po pierwsze łatwiej jest grube rury zaizolować - a przy takich odległościach trzeba to wykonać dobrze, a rura Cu28 bez problemu wystarczy, kolanka jej nie przeszkadzają, natomiast izolowanie długich odcinków PEX16 , kiepską izolacją jest nieefektywne.

Opublikowano
  • Autor

Brzmi rozsądnie 

a czy mogę z zasilania przed rozdzielaczem zrobić trójnik na zasilenie drabinki i tej małej podłogówki ?

Opublikowano
  • Autor

Rozumiem że zrobię to głowicą przy drabince

Jeszcze głowic nie kupiłem . Jakie polecasz?

Opublikowano

Głowicą to nastawiasz temp w pomieszczeniu a przepływ regulujesz albo nastawami wstępnymi na zaworze ( pod głowicą powinny być nastawy ) a jak nie ma to na zaworze powrotnym ( odcinającym) od grzejnika.

Opublikowano
  • Autor

Tak tak

nieprecyzyjnie to nazwałem. Mówiąc o głowicach miałem na myśli głowica + zawór. Mój błąd.

Opublikowano

Tu musisz kupić takie aby ci pasowały zarówno finansowo jak i pod względem technicznym- proste, kątowe oraz żeby miały regulację wstępną na samym zaworze.

Opublikowano
1 godzinę temu, DawidosPW napisał:

Brzmi rozsądnie 

a czy mogę z zasilania przed rozdzielaczem zrobić trójnik na zasilenie drabinki i tej małej podłogówki ?

Pamiętaj, że rozprowadzenie podłogówki i zawór RTL wyjdą ponad podłogą, więc pomyśl o możliwości odpowietrzenia pętli. Możesz zastosować kasetę RTL z odpowietrznikiem. Np taką:

image.jpeg.b849622ffa65eb935d802d4aff47dc48.jpeg

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.