Witam, na wstępie zaznaczę że jestem tu nowy, dlatego od razu przepraszam jeśli jest coś nie tak, ale do rzeczy, chciałbym prosić o pomoc w doborze odpowiednich ustawień, wiem że każdy przypadek jest inny i to metoda prób i błędów, ale może ktoś naprowadzi mnie na dobry trop. Jestem totalnym laikiem w temacie kotłów i ogrzewania, posiadam kocioł firmy Fokus 25kW z Pleszewa wraz ze sterownikiem Joker DS2PZ-RC, obecnie ustawienia wyglądają tak.

Minimalny czas podawania w trybie grzanie: 8sek 

Maxymalny 15sek

Przerwa w podawaniu w trybie grzanie 60sek

Czas podawania w trybie czuwanie 20 sek

Przerwa w podawaniu w trybie czuwanie 20min

Minimalna moc dmuchawy 30%

Maxymalny moc dmuchawy 50%

Jak już mówiłem jestem totalnie zielony, ustawiał mi to wszystko facet który montował piec, ale wydaje mi się że coś jest nie tak, bo wyrzuca dość sporo niespalonego groszku, powierzchnia do ogrzania to około 150m bez ocieplenia tylko plastikowe okna Temperatura kotła ustawiona na 55. Bylbym wdzięczny za wszelkie rady. Pozdrawiam 

Opublikowano
1 godzinę temu, piki2202 napisał:

Minimalny czas podawania w trybie grzanie: 8sek 

Maxymalny 15sek

Ustaw : min 4 sek    i max 8 sek

I poobserwuj co się będzie działo

Aha - na czuwaniu ustaw 10 sek podawanie, powinno wystarczyć

Opublikowano

napisałem.... i tak zostaw, kilka godzin obserwacji , niech się piec ustabilizuje

Gość Visitor1230
Opublikowano

Kolejny przypadek. Kto ci kolego doradzil takiego potwora. Wiekszych nie bylo? Ustaw zadana kotla na min 65 stopni, bo zacznie ci gnic od dolu.

2 minuty temu, piki2202 napisał:

Spróbuję, a przerwy w podawaniu nie skracać? Z mocą dmuchawy też wszystko ok?

Jezeli skrocisz teraz przerwe to niedopalu bedzie jeszcze wiecej. Zrob jak Kolega wyzej napisal.

Opublikowano

Kolego niestety piec zakładali "fachowcy" i też oni doradzili wielkość, tak jak mówiłem nie znam się na tym więc poprostu zaufałem, w takim razie spróbuję tak jak piszecie, mam jeszcze jedno pytanie, ostatnio był jeden z fachowców ktory twierdził że poustawia wszystko jak powinno być, i poustawiał tak że teraz zimno w domu, temperatura kotła ustawiona 55 i gdy osiągnie ta temperaturę, cwu też rośnie do wartości zadanej, ale nie może osiągnąć temperatury zadanej za zaworem co za tym idzie grzejniki są ledwo ciepłe, wcześniej było ok a od wizyty "fachowca" jest problem, jakieś pomysly panowie? Niestety ów fachowiec nie odbiera ode mnie telefonu więc nie mogę się dowiedzieć co się stało 

Opublikowano

Na razie nic więcej nie ruszaj , poczekaj aż instalacja się ustabilizuje.

  W międzyczasie uzupełnij profil i spisz wszystkie ustawienia, może gdzieś jest błąd.

A ponieważ nic nie wiemy to dobrze by było żebyś zrobił kilka zdjęć instalacji i zamieścił.   Może ktoś coś zauważy...