sambor Opublikowano 25 Stycznia 2020 #26 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Instalacja jest ponoć nowa, więc płukanie mało co da. Tu albo wymienić pompę na 32/80 ew 25/80 albo faktycznie wymiennik na większy, ale to może nie dać oczekiwanego rezultatu. Tam jest pewnie filtr z sitkiem przed pompą - ono jest dobre dla wody, a dla glikolu to może być za gęste i tłumi za mocno przepływ. Trzeba by sprawdzić pracę bez sitka w filtrze
smoku88 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor #27 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Instalacja jest nowa wymiennik ma miesiac dopiero. Sprobuje jeszcze wyciagnac to sitko.a czy mozna do tego wymiennika podpiac drugibtakibsam szeregowo czy nie zda to egzaminu i kupic wiekszy?
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2020 #28 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Tu trzeba 1 większy, tylko o ile większy to nie wiem, gdyż ten co jest powinien być dobry. Masz w obiegu czysty glikol czy mieszany z wodą?
smoku88 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor #29 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Mieszany z woda 10litrow glikolu na 25l wody jak dobrze pamietam. Myslalem nad 40 kw wymiennikiem,lub zeby calkiem z niego zrezygnowac tylko boje sie zeby mi woda nie zamarzla jak bym kilka dni nie palil
gmaj22 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #30 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Pytanie, jaki przepływ od strony kotła i różnica zasilanie/powrót. Wymiennik choć 40 kW, to przepływ 1 m3/h i delta T 10 C, to nie wyciągnie z kotła więcej niż 12 kW.
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2020 #31 Opublikowano 26 Stycznia 2020 14 godzin temu, smoku88 napisał: Myslalem nad 40 kw wymiennikiem, Nie ma takiego pojęcia , wymiennik zależnie od warunków może przenieść zarówno 10 jak i 50kW - wszystko zależy od przepływu jak i od różnicy temperatur na obu obiegach. Jak strona wtórna wymiennika nie odbiera ciepła to nikt nic nie poradzi.
smoku88 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Autor #32 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Witam ponownie mam jeszcze takie pytanie bo czytalem dzis na roznych forach i czy nie jest tak ze jesli mam przy sprzegle dwie pompki jedna do grzejnikow a druga do podlogowki to ta przy wymienniku musi byc o wiekszym przeplywie niz suma tych dwoch pompek przy sprzegle? Nawet chyba gdzies na tym forum znalazlem takie info
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2020 #33 Opublikowano 26 Stycznia 2020 O ok 30% większy przepływ, ale o to to sie raczej nie martw.