Skocz do zawartości
IGNOROWANY

CLAS ONE NET 24


fastb

Rekomendowane odpowiedzi

Kocioł: CLAS ONE NET 24  

+
Czujnik temperatury dwór podłączony do kotła
+
listwa tech L7
+
czujniki w każdym pokoju
 
 
Całe mieszkanie 110 m2 podłogówka z dwoma rozdzielaczami z grupą pompową. 2 zwykłe grzejniki w 2 łazienkach temperatura podłogówki
Zastosowany sterownik tech L7, czujnik temp każdego pokoju ze sterowaniem 2 pompami co.
Sterownik włącza żądanie ogrzewania on/off.
 
Cel ogrzewanie mieszkanie sterownikiem tech oraz ustalanie temperatury kotła czujnikiem temp zewnętrznym.
Czyli 421 - 03.
Ten sposób działa bez problemu w tej konfiguracji. Do czasu podłączenia sterownika Cube S NET. Wówczas mimo ustawień na kotle przejmuje on kontrolę nad kotłem
 
Kod 343 od razu pokazuje 0. Mimo żądania grzania na sterowniku podłogówki.
Dodam ,że nie chcę go odłączać CUBE na stałe. Pokazuje on online stan kotła, zużycie gazu i prądu.
Kocioł po prostu nie słucha komend.
 
Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem? Nawet jak ustawię sterowanie tylko on/off (421 - 01) to po podłączeniu CUbe S net kocioł się sam przełącza na niego.
 
 
 
ps instrukcja kotła.
Przykład 1:
Jedna strefa grzewcza (wysoka temperatura) z termostatem
pokojowym on/off:
w takim przypadku, należy ustawić następujące parametry:
4 21 - Włączanie termoregulacji poprzez czujniki
- wybrać 01 = Termoregulacja podstawowa
.
 
Przykład 2:
Jedna strefa grzewcza (wysoka temperatura) z termostatem
pokojowym on/off + czujnikiem zewnętrznym:
w takim przypadku, należy ustawić następujące parametry:
4 21 - Włączanie termoregulacji poprzez czujniki
- wybrać 03 = tylko czujnik zewnętrzny
4 22 - Wybór krzywej grzewczej
- wybrać właściwą krzywą na podstawie rodzaju urządzenia,
instalacji, izolacji cieplnej budynku, itp.
4 23 - Przesunięcie równoległe krzywej w razie konieczności
umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie temperatury setpoint
(może być ona również zmieniana przez użytkownika
przy pomocy pokrętła regulacji temperatury ogrzewania,
które przy włączonym trybie auto pełni tę sama funkcję co
przesunięcie równoległe krzywej).
 
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, sterowanie on/off plus krzywa z czujki temperatury dwór.

 

Druga sprawa do Ciebie to pisałeś w innym poście, że pompa z aristona jest dosyć silna. Czy mogę wyłączyć swoje dwie dodatkowe przy rozdzielaczach i korzystać tylko z pompy kotła? Czy taka pompa przy rozdzielaczach stawia dodatkowy opór?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spróbuj wykorzystać teraz złącze na kotle oznaczone jako ta/flor na którym masz zworkę, to wyjście na termostat zabezpieczający przed przegrzaniem podłogi, połącz to z beznapieciowym stykiem z listwy

Warto wyrzucić pompę, ale musisz ją wywalić z mieszaczem. Jak rury nie są za cienkie od kotła do rozdzielacza to będzie to lepiej działać niż teraz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 31.12.2019 o 18:22, 0degree napisał:

Spróbuj wykorzystać teraz złącze na kotle oznaczone jako ta/flor na którym masz zworkę, to wyjście na termostat zabezpieczający przed przegrzaniem podłogi, połącz to z beznapieciowym stykiem z listwy

Warto wyrzucić pompę, ale musisz ją wywalić z mieszaczem. Jak rury nie są za cienkie od kotła do rozdzielacza to będzie to lepiej działać niż teraz.

Odnoście ta/flor to znalazłem w instrukcji:

Cytat

W instalacjach z podgrzewaną podłogą, zamontować termostat
bezpieczeństwa na wejściu ogrzewania podłogowego. Patrz punkt
“Podłączenia Elektryczne” przy podłączaniu termostatu.
W przypadku zbyt wysokiej temperatury ogrzewania podłogowego,
kocioł wyłączy się zarówno jeśli chodzi o obieg wody użytkowej jak
i obieg wody gorącej, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu 1 16

“termostat podłogowy otwarty”. Kocioł uruchomi się ponownie przy
zamknięciu termostatu włączającego się automatycznie.
W przypadku, gdy nie można zainstalować termostatu,

Nie sprawdzałem działania ale wydaje mi się, że kocioł się będzie blokował i nie będę miał ciepłej wody. Chyba, że przełączę FLOOR/ TA2 na czujnik2 ale nie wiem czy to pomoże. To sprawdzę.

W sprawie sterownika cube s net napisałem do aristona. Dodzwonić się tam niemożliwe.

 

Odnośnie demontażu pompy CO to zrobiłem eksperyment. Dałem pompę kotła na minimum 60% i cały budynek się ogrzewa. Problem jest taki, że kocioł moduluje sobie pompę na minimalne obroty. Nie wiem jak on to sobie dobiera.

Rotametry nie pokazują przepływu, jak pozamyka się część stref to widać przepływ.

Z tego co wyczytałem to zawór mieszający ma minimalne opory. Wymontowanie go kosztowała by mnie dużo czasu i przeróbek. Na początek bym wymontował pompę CO i wstawił tam króciec dwustronnie gwintowany 180 mm tylko nie wiem ile cali.

Nie wiem czy opór wyłączonej pompy co jest duży.

 

Mam taki moduł i dwa rozdzielacze 8 i 5 stref.

 

 

 

Afriso Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego.jpg

IMG_20190102_171315.jpg

IMG_20190118_084333.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tym złączem ta/flor może tak być jak piszesz. Nigdy tego nie sprawdzałem

 

Odnośnie rozdzielacza, jak zrobisz króciec omijając pompę, to go zrób dłuższy, ominiesz też i zawór 3dr a trojak powrotu zaslepisz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
W dniu 2.01.2020 o 21:52, 0degree napisał:

Odnośnie rozdzielacza, jak zrobisz króciec omijając pompę, to go zrób dłuższy, ominiesz też i zawór 3dr a trojak powrotu zaslepisz.

Z tego co wyczytałem to zawór 3dr i pompa praktycznie nie stawiają oporu, może się mylę.

 

Odnośnie sterowania on/off ze sterownikiem cube s net. Info z aristona.

Ustawiamy w sterowniku cube strefę grzania 2. Temperatura pomieszczenia musi być wyższa niż na sterowniku.

Wówczas wszystko działa przez cube mamy status kotła, błędy, zużycie gazu.

Poprzez sterownik atech steruję kotłem i podłogówką. Nie mam mowy o przegrzaniu pomieszczenia - temperatura kotła jest ustawiona wg czujnika temperatury dwór.

Przykład jak to widać:

https://emodul.pl/web/8623dddc28f834922d97b76f2096873c/home

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Witam Jak dobrze rozumiem sterownik techa wysterowuje głowice oraz pięć.

Cube w tym momencie jest tylko kontrolnym sterownikiem.

Odpada modulacja kotła przez niego a temperaturę zewnętrzną trzeba podać z czujnika dodatkowego

 

 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Tak Tech włącza i wyłącza kocioł jak w strefie spadnie temperatura.

Tak kocioł do modulacji ma czujnik temperatury zewnętrzny "analogowy". Polecam zawsze czujnik analogowy. Temperatura z internetu pobrana przez sterownik jest sporo opóźniona i przekłamuje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.