Witam wszystkich na forum dopiero raczkuje z tym wszystkim jako monter i proszę Was o pomoc.
Chce zrobić nową instalacje w układzie otwartym piec 12Kw na paliwo stałe, kotłownia jest w drugim budynku i rury będą szły pod ziemią.
zależy mi na tym żeby wszystko działało jak braknie prądu i latem żeby tylko grzało na bojler. 
Proszę Was żebyście podpowiedzieli mi jakie zawory, pompki, filtry zamontować i w ktorym miejscu żeby 
wszystko działało poprawnie.
 

projekt.png

Opublikowano

To nigdy nie zagrzeje bez pompy. Zapomnij o grawitacji.

Pomyśl o układzie mieszanym. Kotłownia z boilerem otwarte, a dom za wymiennikiem płytowym w układzie zamkniętym. Odpadnie dość problematyczne wynoszenie naczynia ponad grzejnik poddasza. 

Opublikowano

Ogólnie powinno być tak 

Trzeba dobrać pompę od grzejników , ta od CW to 25/40 , ponadto trzeba naczynia przeponowego z armaturą do bojlera.

Jakiekolwiek zawory różnicowe , ewentualne myśli o grawitacji są zbędne.

forum inst.png

Opublikowano

Czyli pompa od pieca do bojlera cw co zaznaczyłeś ma być 25/40 ? A naczynie przeponowe musi być skoro jest zbiornik wyrównawczy ?

 

coś takiego ?

projekt.png

Gość Digitrax
Opublikowano

Aby uniknąć strat ciepła na cyrkulacji wody użytkowej lepiej by było gdyby zbiornik CWU był w domu. Całość może napędzić jedna pompa przy kotle na powrocie z termostatycznym zaworem mieszającym dla zapewnienia gorącego powrotu. Wężownicę zbiornika CWU w domu podłączyć do obiegu tak jak grzejnik ale przez termostatyczny zawór z kapilarą umieszczoną w zbiorniku. Układ grzewczy masz otwarty i tu jest zbiornik wyrównawczy a do obiegu CWU potrzebne jest naczynie przeponowe np 18 litrów.

Opublikowano

Niestety nie mam możliwości umieszczenia i podłączenia bojlera w domu. I szukam jak najprostszego sposobu podłączenia wszystkiego w taki właśnie sposób żeby wszystko działało 

Opublikowano

Czy tak podłączona instalacja zda egzamin? jeśli nie to prosze o wskazówk co mam poprawić.

projekt 1.png

Opublikowano

Może zadziałać ale kocioł nie piec bo te są w piekarni będzie dostawać zimną wodę na powrót co mu nie służy.

Opublikowano

1/ Odpowietrznik automatyczny nad kotłem jest zbędny, ponieważ układ odpowietrzy sie przez naczynie.

2/ O ile wyżej jest naczynie nad grzejnikiem (dodatkowym bojlerem) #5?

Opublikowano

A pompa cyrkulacji CWU wystarczy 15/14-nie musi być 25/40

No i skoro bojler w kotłowni, to widziałbym tam również wymiennik płytowy.

Opublikowano

zbiornik wyrównawczy bedzie poł metra wyżej niż najwyżej położony grzejnik.

1 . Czy w takim razie musze montować jakieś odpowietrzniki jeśli tak to w ktorym miejscu?

2 . czy konieczne jest montowanie wymiennika płytowego ?

3 . i co z tym zimnym powrotem na koioł ? jak zrobić żeby było dobrze ?

 

projekt 1.png

Opublikowano

Pomiędzy kotłem a naczyniem otwartym nie ma prawa być żadnego zaworu a u Ciebie jest "ZZK" !

Opublikowano

Tak ten zawór to jest pomyłka już go usunąłem 

Opublikowano

1 . Czy w takim razie musze montować jakieś odpowietrzniki jeśli tak to w ktorym miejscu?

2 . czy konieczne jest montowanie wymiennika płytowego ?

3 . i co z tym zimnym powrotem na kocioł ? jak zrobić żeby było dobrze ?

projekt 1.png

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

witam możecie mi pomóc ktory z projektów jest dobry 

ten z pompa do ochrony kotła czy ten z zaworem 3 drożnym? i prosze o jakieś podpowiedzi jeśli jest coś źle

aswert.png

projekt 2.png