przerabiam pomieszczenia w piwnicy w cz臋艣膰 mieszkaln膮, potrzebuj臋 zainstalowa膰 zatem tam 3 grzejniki.

Istniej膮ca instalacja c.o. zasilana jest przez piec mia艂owo-w臋glowy z dmuchaw膮 i sterownikiem, rury stalowe i obieg grawitacyjny,

na pewno potrzebuj臋 pompy obiegowej (25/40 my艣l臋, 偶e w zupe艂no艣ci wystarczy) tylko w kt贸rym miejscu j膮 zamontowa膰? na zasilaniu czy jednak na powrocie? chc臋 unikn膮膰 sytuacji w kt贸rej np. ciep艂o jest zabierane przez now膮 cz臋艣膰 kosztem starej.

druga sprawa to rury w nowej cz臋艣ci. postawi膰 na mied藕 czy jednak pobawi膰 si臋 w rurami stalowymi? w zale偶no艣ci od wyboru my艣la艂em poprowadzi膰 wszystko 18 (mied藕) albo 3/4" (stal) i same odej艣cia na grzejniki odpowiednio mniejsze. odcinek od pieca do najdalszego grzejnika w modernizowanej cz臋艣ci b臋dzie wynosi艂 ko艂o 12 metr贸w. czy 艣rednice rur b臋d膮 odpowiednie?

z g贸ry dzi臋kuj臋 za wszelkie wskaz贸wki

post-7219-1247091209_thumb.jpg

Opublikowano

Ze wzgl臋du na now膮 instalacje ca艂o艣膰 nale偶a艂oby wykona膰 w chwili obecnej jako uk艂ad pompowy.

Ale nale偶y wyregulowa膰 instalacj臋 poprzez zawory termostatyczne ze wst臋pna nastaw膮 lub wykona膰 rozdzielacze z zaworem regulacyjnym na obie instalacje w celu wyregulowania przep艂ywu.

post-4692-1247122124_thumb.jpg

Opublikowano

ok, rozumiem 偶e termometry maj膮 s艂u偶y膰 pomoc膮 do wyregulowania przep艂ywu,

zastanawiam si臋 jednak czy nie umie艣ci膰 pompy na powrocie tu偶 przed piecem, wtedy mo偶e m贸g艂bym unikn膮膰 tej automatyki termoregulacyjnej?

spodziewam si臋, 偶e osamotniona pompa na zasilaniu b臋dzie t艂oczy艂a wod臋 tam gdzie napotka mniejszy op贸r, czyli do starszej cz臋艣ci instalacji, w kt贸rej s膮 tylko zawory odcinaj膮ce przy grzejnikach, 偶adnych termostatycznych.

Opublikowano

czy powr贸t czy zasilanie b臋dzie to samo. Dlatego proponuje rozdzielacz gdzie mo偶na wyregulowa膰 poszczeg贸lne obiegi. zawory regulacyjne nie s膮 automatyczne tylko r臋czne, w zwi膮zku z tym nie s膮 a偶 tak drogie, a pozwol膮 na komfort eksploatacji 艂膮cz膮c stara z now膮 instalacj膮.

Opublikowano

proponuje wuykonac nowa instalacje od kot艂a do tyc paru grzejnik贸w zastosowac pompe na tej nitce np 25/20 i odpowiednio wpiac przy kotle i po klopocie ,pompa na pierszym biegu to moze z 15wat wezmie a bedziegrza艂o i nic nie bedzie sie gryz艂o tylko aby dobrze zrobic przy艂acze w kot艂owni to nalezy zrobic zdjecie aby pokazac grze ma byc przy艂acze to zagwarantuje bezkolizyjna prace tych uk艂ad贸w

Opublikowano
czy powr贸t czy zasilanie b臋dzie to samo. Dlatego proponuje rozdzielacz gdzie mo偶na wyregulowa膰 poszczeg贸lne obiegi. zawory regulacyjne nie s膮 automatyczne tylko r臋czne, w zwi膮zku z tym nie s膮 a偶 tak drogie, a pozwol膮 na komfort eksploatacji 艂膮cz膮c stara z now膮 instalacj膮.

ok, w takim razie wstawi臋 zawory regulacyjne

na necie znalaz艂em szerok膮 gam臋

zawory

jakie dobra膰 zawory, bo widz臋, 偶e jest kilka rodzai

z drugiej strony zastanawiam si臋 nad rozdzielaczem, bo z pieca wychodzi 2" rura stalowa, dalej wszystko jest spawane, zamierza艂em wyci膮膰 odpowiedni kawa艂ek, nagwintowa膰 i wstawi膰 pomp臋 razem z zaworem odcinaj膮cym,

20-30 cm nad pomp膮 chcia艂em wyci膮膰 kolejny kawa艂ek rury 2" i wpi膮膰 tr贸jnik, zredukowa膰 na 3/4" i pu艣ci膰 nowy obieg

Do艂膮cz do dyskusji

Mo偶esz doda膰 zawarto艣膰 ju偶 teraz a zarejestrowa膰 si臋 p贸藕niej. Je艣li posiadasz ju偶 konto, zaloguj si臋 aby doda膰 zawarto艣膰 za jego pomoc膮.
Uwaga: Tw贸j wpis zanim b臋dzie widoczny, b臋dzie wymaga艂 zatwierdzenia moderatora.

Go艣膰
Dodaj odpowied藕 do tematu...

×   Wklejono zawarto艣膰 z formatowaniem.   Usu艅 formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odno艣nik zosta艂 automatycznie osadzony.   Przywr贸膰 wy艣wietlanie jako odno艣nik