gersik Opublikowano 25 Listopada 2019 #26 Opublikowano 25 Listopada 2019 "SpoznionySen". Wszystkie temp. są za niskie. Do tego brak pompy kotłowej. Widzę również że wykonawca tej instalacji zaoszczędził na zabezpieczeniu bojlera CWU. Czytałeś chociaż instrukcję kotła?
Zbyszko125 Opublikowano 25 Listopada 2019 #27 Opublikowano 25 Listopada 2019 @Visitor1230 przeczytaj mój post dokładnie, napisałem że temp zadana na kotle 65-70° przy duża jeśli ochrona powrotu realizowana przez CWU ( jak myślisz dlaczego) w innej sytuacji tak, jak najbardziej. Praktycznie nie ma wpływu na zużycie opału, a poprawia pracę.kotła. według mnie jednym z problemów zwiększonego zużycia jest za duża delta, 10 ° to trochę sporo, ta różnica powoduje że kocioł zalewany jest chłodniejsza wodą z powrotu, i musi potem gonić żeby uzupełnić straty. ( Znane z autopsji) W tym wypadku prawdopodobnie ochrona powrotu jest jechana przez zawór temperaturowy z za małą temp. Według mnie 50° lub nawet 55° a nie 45 jak tu( o ile się nie mylę z tym zaworem). Kolejna rzecz ten zawór różnicowy , co on tam ma niby robić? Na spalanie będzie miało wpływ stabilność instalacji, źle nastawy w sterze, ( zrucanie eko itp) no i oczywiście zapotrzebowanie budynku na kw. Tu autor posta twierdzi że chata w trakcie robót, nie zamieszkana, a jak pewnie wszyscy wiemy taki budynek musi dostać swoje kw, musi być wygrzaniy. A jako ciekawostka pusty dom a już zapełniony gratami ma też wpływ. Kilka lat temu sam byłem zdziwiony właśnie takim szczegółem.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 25 Listopada 2019 #28 Opublikowano 25 Listopada 2019 30 minut temu, Zbyszko125 napisał: na na kotle 65-70° przy duża jeśli ochrona powrotu realizowana przez CWU ( jak myślisz dlaczego) To jest akurat zrozumiale. Ale ochrona przez CWU to polsrodek. 31 minut temu, Zbyszko125 napisał: jest za duża delta, 10 ° to trochę sporo, ta różnica powoduje że kocioł zalewany jest chłodniejsza wodą z powrotu, i musi potem gonić żeby uzupełnić straty. Zdanej do powrotu?Niewiemy jak system dziala. Jezeli pompka nie pracuje w trybie coiaglam z jakichs tam powodow zo z tym zalewaniem sie zgadza. 34 minuty temu, Zbyszko125 napisał: Według mnie 50° lub nawet 55° a nie 45 jak tu( o ile się nie mylę z tym zaworem). Niekoniecznie jezeli dobrze zrozumialem intencje.U mnie przez wiele lat prz podajniku jechalem na zadanej 70-75. Powrot wahal sie w granicach 45-50. Sporadycznie spadal nawet ponizej 40. A zuzycia nie mialem niskie. Zabezpieczenia stalotemperaturowego nie mialem. 38 minut temu, Zbyszko125 napisał: Tu autor posta twierdzi że chata w trakcie robót, nie zamieszkana, a jak pewnie wszyscy wiemy taki budynek musi dostać swoje kw, musi być wygrzaniy. A jako ciekawostka pusty dom a już zapełniony gratami ma też wpływ. Kilka lat temu sam byłem zdziwiony właśnie takim szczegółem. Tu przyznam racje. To sa tzw uzyski bytowe. 1 godzinę temu, gersik napisał: Do tego brak pompy kotłowej Jezeli odbior bedzie stabilny i zrownowazony pompa kotlowa nie jest obligatoryjnie potrzebna. Dobrze byloby gdyby autor cos wiecej napisal o ustawieniach i wrzucil schemat instalacji
gersik Opublikowano 26 Listopada 2019 #29 Opublikowano 26 Listopada 2019 Jaki stały odbiór jak są termostaty na grzejnikach. Mieszkanie musiałoby być cały czas niedogrzane aby był stały przepływ przez grzejniki. Instalacja w kotłowni jest źle zrobiona i wcześniej czy później będzie zmuszony ją poprawić.
SpoznionySen Opublikowano 26 Listopada 2019 Autor #30 Opublikowano 26 Listopada 2019 Dzisiaj zrobię więcej zdjęć instalacji
mafik Opublikowano 26 Listopada 2019 #31 Opublikowano 26 Listopada 2019 Panowie weźcie jeszcze pod uwagę, że to dom w remoncie, niezamieszkały, pewnie wyziębione mury, na początek trochę łyknie opału
Zbyszko125 Opublikowano 26 Listopada 2019 #33 Opublikowano 26 Listopada 2019 Mnie przez cały czas zastanawia co instalator chciał uzyskać montując zawór różnicowy, robi się przez to niezły misz-masz. Kolega visitor nie trudno się nie zgodzić, że ochrona powrotu przez CWU to półśrodek, ale są sytuacje w których inaczej nie można. Według mnie delta jak najmniejszą ( różnica temp zadanej a temp powrotu) powinna być możliwie jak najmniejszą. Dla zdrowia kotła wystarczy ok 45-48° ale gdy jest ona wyżej jak 6-8° powoduje to zachwianie modulacji na kotle. Powyżej 10° już może być problem. Nie wiemy na ile jest stabilna instalacja, jak moduluje kocioł, czy pracuje na poziomie 20-35% mocy czy skacze z 15% na 70%. To będzie wpływało na proces spalania,nierówna pracę, i większe zużycie.Dla przykładu wykres z pracy kotła z ostatnich godzin niebieski -modulacja, żółty- temp na kotle, itd itdWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
SpoznionySen Opublikowano 26 Listopada 2019 Autor #34 Opublikowano 26 Listopada 2019 Mieszkanie grzeje się już tydzień czasu Niestety nienja to zakładałem tylko,, fachowcy,,, co niby się znają Nie bardzo 4ozumiem ustawienia pid Czy mogę tam ustawić że temp powrotną min 45 stopni i może zacznie to lepiej chodzi Jestem zielony trochę w tych sprawach ale wiem że z czasem to wszystko złapie Tylko trzeba jak lajków ukierunkowac co powinien w pierwszej kolejności ustawić i przetłumaczyć to na chłopski rozum jakie panowie ustawienia potrzebujecie do wglądu? To wejdę i wyślę Wszystko realizuje przez WiFi Rs
Zbyszko125 Opublikowano 26 Listopada 2019 #35 Opublikowano 26 Listopada 2019 Jeśli chata ogrzewana dopiero tydzień nie licz że spalanie będzie 7-12 kg/doba. Chata musi się wygrzać, a pewnie i usunąć wilgoć technologiczna. Na chwilę obecną nie wiele.mozesz zrobić. Bardziej skup się na samych ustawieniach palnika, aby się wypalało nie kopcilo, nie gruzowalo popiołu. Za jakiś czas możesz pobawić się w regulację instalacja.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
gersik Opublikowano 26 Listopada 2019 #36 Opublikowano 26 Listopada 2019 20 minut temu, SpoznionySen napisał: Tylko trzeba jak lajków ukierunkowac co powinien w pierwszej kolejności ustawić i przetłumaczyć to na chłopski rozum Napisałem Ci to już w #25, ale ty nie czytasz, albo nie chcesz czytać, więc po co pomagać
SpoznionySen Opublikowano 26 Listopada 2019 Autor #37 Opublikowano 26 Listopada 2019 Czyli tak w standardzie tak ustawić Temp pieca Temp cwu Oraz czy włączyć zabezpieczenie powrotu czy nie?
SpoznionySen Opublikowano 26 Listopada 2019 Autor #38 Opublikowano 26 Listopada 2019 I jeszcze jedna rzecz na Podtrzymaniu jak ustawić pracę?
gersik Opublikowano 26 Listopada 2019 #39 Opublikowano 26 Listopada 2019 Własnie o to chodzi aby kocioł nie pracował w podtrzymaniu. Wykonałeś wszystkie te punkty które wyszczególniłem?
SpoznionySen Opublikowano 26 Listopada 2019 Autor #40 Opublikowano 26 Listopada 2019 Ustawiłem moc na 50 procent Teraz czekam co dalej
SpoznionySen Opublikowano 26 Listopada 2019 Autor #42 Opublikowano 26 Listopada 2019 Po ustawieniu takim pokazuje mi na wyświetlaczu że nadmuchu działa 100 proce t ale po chodzie jego wie. Ze w granicach 25 procent działa co jest nie tak?
gersik Opublikowano 26 Listopada 2019 #43 Opublikowano 26 Listopada 2019 Przesuń pierwszą płytę do przodu. https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fapollo-ireland.akamaized.net%2Fv1%2Ffiles%2Fyp8r2t3sf7w-PL%2Fimage%3Bs%3D644x461&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.olx.pl%2Foferta%2Fdefro-komfort-eko-lux-12-kw-kociol-5-klasy-na-ekogroszek-ecodesign-CID628-IDz8tq3.html&docid=2lom3U98adrbIM&tbnid=ooD6FNnQbLPs9M%3A&vet=10ahUKEwiuuO-m84fmAhWiw6YKHa4rAuwQMwiDAigfMB8..i&w=500&h=281&bih=625&biw=1366&q=defro ekolux 12 kw&ved=0ahUKEwiuuO-m84fmAhWiw6YKHa4rAuwQMwiDAigfMB8&iact=mrc&uact=8
gersik Opublikowano 26 Listopada 2019 #44 Opublikowano 26 Listopada 2019 To nic. Ile pisze koło "PRACA" ?
gersik Opublikowano 26 Listopada 2019 #45 Opublikowano 26 Listopada 2019 Jaką masz temp. zadaną na kotle? Zmieniałeś coś w menu serwisowym? Ochronę powrotu wyłącz bo będzie zawór 4d wariował.
SpoznionySen Opublikowano 26 Listopada 2019 Autor #46 Opublikowano 26 Listopada 2019 Czyli ta z tyłu płytę mam dać do przodu.? I daje od razu zdjęcia jakie mam ustawione W ustawieniach tylko włączyłem pompę cwu i ustawiłem jako ogrzewanie co
gersik Opublikowano 26 Listopada 2019 #48 Opublikowano 26 Listopada 2019 Tak ta płyta ma być z przodu przed deflektorem.
SpoznionySen Opublikowano 26 Listopada 2019 Autor #49 Opublikowano 26 Listopada 2019 Ustawione jest na pid nie na nastawieniach ręcznych
gersik Opublikowano 26 Listopada 2019 #50 Opublikowano 26 Listopada 2019 Pompy ustaw w pracy równoległej i zwiększ temp. CWU powyżej zadanej na kotle, aby pompa od CWU pracowała cały czas.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.