udko Opublikowano 22 Listopada 2019 Autor #51 Opublikowano 22 Listopada 2019 Niestety mam juz pompke zakupiona wczesniej z rozdzielaczem 25-6 do podlogowki,czy to nie bedzie kolidowalo z pompka 25-40?
udko Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor #53 Opublikowano 30 Listopada 2019 powrot do tematu bo juz zglupialem mianowicie na jakiej wysokosci powinienem umiescic zbiornik wyrownawczy z pompka na powrocie w przypadku mojego kominka?
udko Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor #54 Opublikowano 30 Listopada 2019 9 minut temu, udko napisał: powrot do tematu bo juz zglupialem mianowicie na jakiej wysokosci powinienem umiescic zbiornik wyrownawczy z pompka na powrocie w przypadku mojego kominka?
udko Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor #55 Opublikowano 30 Listopada 2019 chodzi mi o to czy 0,3m lub 0,7xmoc pompki
sambor Opublikowano 30 Listopada 2019 #56 Opublikowano 30 Listopada 2019 0,7 x wys podnoszenia pompy praktycznie min 2,5m nad najwyższym grzejnikiem
udko Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor #57 Opublikowano 30 Listopada 2019 to niewiem co zrobic bo niedam rady tyle podniesc.Co zrobic?
udko Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor #58 Opublikowano 30 Listopada 2019 Pozbyc sie zaworu temperaurowego na powrocie i pompki?
udko Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor #60 Opublikowano 30 Listopada 2019 i nawet taniej bo nie musialbym kupowac tyle rury miedzianej:)
sambor Opublikowano 30 Listopada 2019 #61 Opublikowano 30 Listopada 2019 9 minut temu, udko napisał: a moze uklad zamkniety Jak kocioł/ kominek dopuszczony do takiej pracy to tak, ale trzeba by jeszcze układ odbioru ciepła z takiego układu. Najtaniej to chyba sprzęgło wyjdzie + układ otwarty. ten co masz.
udko Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor #62 Opublikowano 30 Listopada 2019 rozumiem ,ze jesli bedzie te sprzeglo to zbiornik moze byc np.na wysokosci 1,5m wezownice schladzajaca posiadam (jest to kominek)
udko Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor #63 Opublikowano 30 Listopada 2019 jeszcze nic niemam bedzie to wszystko dopiero robione czekam na czesci
Gość Opublikowano 30 Listopada 2019 #64 Opublikowano 30 Listopada 2019 @udko Ja mam właśnie jakieś 1.5-1.7m naczynie wyrównawcze nad bojlerem i pompa na powrocie-pierwszy bieg 25-40 i jest ok. No,ale Ty kupiłeś już pompkę 25-60 więc taka wysokość może być za mała.
udko Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor #65 Opublikowano 30 Listopada 2019 pompka kotlowa to 25-40 a pompa rozdzielacza z podlogowki to 25-60
sambor Opublikowano 30 Listopada 2019 #66 Opublikowano 30 Listopada 2019 Jak masz wężownicę schładzającą to idź w układ zamknięty, tylko naczynie przeponowe trzeba - jakieś 35l + grupę bezpieczeństwa - wtedy nie ma problemu z naczyniem, przewyższeniem itp.
udko Opublikowano 1 Grudnia 2019 Autor #67 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Witam ponownie,czy w ukladzie zamknietym jest potrzebny zawor temperaturowy?oraz gdzie wpiac naczynie przeponowe z grupa bezpieczenstwa?(na powrocie przed pompa czy moze za pompa a moze na zasileniu)?
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2019 #68 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Zawór temperaturowy sluży do poprawy spalania , wiec jest potrzebny, naczynie dajesz z grupą bezpieczeństwa na powrocie przed samym kotłem , jak najbliżej kotła.
udko Opublikowano 1 Grudnia 2019 Autor #69 Opublikowano 1 Grudnia 2019 czy tak bedzie poprawnie oraz jak obliczyc wielkosc zbiornika?
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2019 #70 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Ten schemat będzie prawie Ok, brak tylko kuraska do spuszczenia wody z instalacji. Naczynie to wstępnie daj 35l lub 2x18l równolegle, te 2 18l mogą być tańsze niż 35l ustaw ciśnienie wstępne ok 0,8bar i tak napełnij instalację.
udko Opublikowano 1 Grudnia 2019 Autor #71 Opublikowano 1 Grudnia 2019 a jak zrobic te cisnienie wstepne?nabic te butle do 0,8b?
udko Opublikowano 1 Grudnia 2019 Autor #72 Opublikowano 1 Grudnia 2019 i niewiem jak je ze soba polaczyc rownolegle
udko Opublikowano 1 Grudnia 2019 Autor #73 Opublikowano 1 Grudnia 2019 znalazlem taki zbiornik 35l na stopkach za 130zl cena nie jest jakas duza
PioBin Opublikowano 1 Grudnia 2019 #74 Opublikowano 1 Grudnia 2019 5 godzin temu, udko napisał: gdzie wpiac naczynie przeponowe z grupa bezpieczenstwa?(na powrocie przed pompa czy moze za pompa a moze na zasileniu)? Naczynie przed pompa. Grupa bezp. na kotle. Kalkulatory doboru wielkosci naczynia do instalacji znajdziesz w necie. Inaczej sie je dobiera i ustawia w obu przypadkach.
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2019 #75 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Fabrycznie takie naczynie ma ok 2bar, więc do 0,8bar trzeba raczej upuścić - tak jak w kole samochodu.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.