Opublikowano

Trochę to trwało ale teraz mogę z czystym sercem powiedzieć ze problem rozwiązany. :) Kolega Octopus naprowadzil mnie na doby kierunek, a i Wy mieliście rację. Błąd brak ognia / opału związany był z ruchem rusztu. Obecnie serwis zaktualizował oprogramowanie wprowadził nowe ustawienia palnika (tutaj ogromne podziękowania dla Pana Tomasza z firmy Pellasx) i teraz śmiga i w domu cieplutko. Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc, a w razie czego piszcie to może ja również pomogę innym użytkownikom. 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam,mam wielką prośbę aby kolega podał obecne ustawienia,kotła i palnika

Opublikowano

Ustawienia dla 24kw

Kocioł
Histereza załączenia 2
Histereza wyłaczenia 8
Minimalna temp. Pomp 45
Palnik
moc palnika 24
moc dmuchawy modulacja
21%
28%
45%
65%
80%
Wstępna dawka paliwa 110g
Próg foto 10
Moc dmuchawy rozpalanie 45%
Moc dmuchawy rozżarzanie 26%
Moc dmuchawy wygaszanie 65%
Czas rozżarzania 3min
Rozżarzanie paliwo 25%
Czas wygaszania 5
Minimalny czas rozpalania 1
Okres podajnika 15
Bezwładność palnika 3
Ruch rusztu 0,5
Minimalne obroty wentylatora 5

Dla innych mocy jest różnica tylko w mocy dmuchawy modulacja %

Dajcie znać jak wam pracuje na tych ustawieniach bo u mnie rewelacja. 

Opublikowano

 Witam wprowadziłem większość parametrów,ale nie mogę znaleźć tych ostatnich 

Cytat

Bezwładność palnika 3
Ruch rusztu 0,5
Minimalne obroty wentylatora 5

 

kocioł parametry.jpg

Opublikowano

A w jaki poziom menu wchodzisz i jakie masz oprogramowanie sterownika ? W menu palnika na obrazku powinieneś mieć rysunek palnika Revo. 

 

Screenshot_2020-01-17-18-41-40.png

Opublikowano

Krosnoludek czy to przypadek czy login zgodny z pochodzeniem ? (Krosno) 

Opublikowano

Bardzo mi miło, ja jestem z Krosna również, jeśli trzeba może pomogę jak tylko będę potrafił. Jaki konkretnie ma problem z kotłem? 

Opublikowano

Ja miałem też na ten piec się zapisać, bo miasto zapewniało że będzie można mieszać pellet z owsem pół na pół, znajomy prubował i nic z tego chwile działa i wyskakuje błąd.

Nowe oprogramowanie tylko serwis może wgrać, z poziomu igneo.pl nieda się?

Opublikowano

Musi zostać zaktualizowane z poziomu sterownika poprzez instalacje z karty SD. Ale z powodzeniem działa na starym oprogramowaniu. W czym kolega ma problem i jakim pelletem pali ? 

Opublikowano

W opcji  są tylko 3 pola

20200117_191002.jpg

Opublikowano
Teraz, ajozefczyk napisał:

W opcji  są tylko 3 pola

20200117_191002.jpg

Te ustawienia to tylko z poziomu sterownika pieca z użyciem kodu instalatora.  

Opublikowano

Oprogramowanie 

20200117_192932.jpg

Opublikowano
15 minut temu, ajozefczyk napisał:

Oprogramowanie 

 

Jaki masz palnik ? 

Co nie tak dzieje sie z piecem ? 

Opublikowano

PALNIKI NA PELLET PELLASX REVO MINI Z OBROTOWĄ KOMORĄ SPALANIA

Powstaje nie spalony pellet o konsystencji żwiru 

Revo.png

Opublikowano

Jak możesz zrób zdjęcie popielnika z tym nie spalonym pelletem.  Czy nadmuch +1 jest ustawiony z jakiegoś powodu ? Słaby cug ?

Jakim pelletem palisz ?

Nie nagrałes ustawień dmuchawy modulacja jednego z najwazniejszych ustawień. Ustaw zgodnie z moim wcześniejszym postem  z ustawieniami. 

Opublikowano

Pellet z Jasła,komin 120x180 8m

20200117_203638.jpg

20200117_203552.jpg

20200117_202956.jpg

Opublikowano

Nie chodzilo o wentylator wspomagacy. Musisz wejść w moc dmuchawy modulacja  (%) i ustawić pi kolei progi nadmuchow na 

21%
28%
45%
65%
80%

Opublikowano

Ustawiłem ale gdzie są opcje ustawienia obrotu palnika 

20200117_205758.jpg

Opublikowano
2 godziny temu, qadratowy napisał:

Musi zostać zaktualizowane z poziomu sterownika poprzez instalacje z karty SD. Ale z powodzeniem działa na starym oprogramowaniu. W czym kolega ma problem i jakim pelletem pali ? 

Pellet kupił gdzieś na Czajkowskiego o nazwie Smile: https://swiatopalu.pl/produkty/smile-pellet i na nim włączały mu się co jakiś czas alarmy brak ognia/opału.

Teraz zakupił w tym samym sklepie ten drugi droższy Heppy: https://swiatopalu.pl/produkty/happy-pellet i z tego co mówił jest zdecydowanie lepiej brak jak narazie alarmów

Ale ma piec rozregulowany bo sam chciał poprzestawiać, by te alarmy się nie włączały i tu przydaczą mu się Twoje ustawienia, jak wróci z wyjazdu to je wklepie.

Opublikowano

Witam,po zmianie ustawien problem z rozpalaniem i inne krzywe,piec nie może dojść do zadanych 70 stopni

Piec 18-01-2020.jpeg

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.